9 találat
- 2017.06.28. 05:48
- Fórum: Split klíma
- Téma: Simbio SB 1012
- Válaszok: 17
- Megtekintve: 5724
Re: Simbio SB 1012
Köszönöm a segítséget! Tegnap szétszedtem újra a beltérit, burkolat le és kifordítottam a panelt, a két szenzor csatlakozója le volt ragasztva, nem sikerült széthúni, de alaposan megmozgattam, emiatt a hőcserélő szenzor egyik kábele érintkezővel együtt kijjebb csúszott a csatiból, visszanyomtam és n...
- 2017.06.27. 17:22
- Fórum: Split klíma
- Téma: Simbio SB 1012
- Válaszok: 17
- Megtekintve: 5724
Re: Simbio SB 1012
Van a beltériben 2 termisztor, az egyik 15K azon 7K körüli érteket mérek, a másik ami a csőhöz megy 20K felirattal, azon 28K-t.
Ennek a 20K-s termisztornak mi a szerepe? A gáz hőmérsékletét méri?
Ennek a 20K-s termisztornak mi a szerepe? A gáz hőmérsékletét méri?
- 2017.06.27. 12:22
- Fórum: Split klíma
- Téma: Simbio SB 1012
- Válaszok: 17
- Megtekintve: 5724
Re: Simbio SB 1012
15K -s a hőérzékelő, legalább is a szigetelőcsövön az a felirat szerepel. Viszont nem tudom, hogy NTC vagy PTC.
- 2017.06.26. 13:42
- Fórum: Split klíma
- Téma: Simbio SB 1012
- Válaszok: 17
- Megtekintve: 5724
Re: Simbio SB 1012
Megnézte ma a klímaszerelő, hűtőközeg meg van, valószínűleg a belsőhőmérékletérzékelő a hibás.
Megnézi lehet e rendelni...
Mekkora ellenállást kell mérni az érzékelőn szobahőmérsékleten?
Helyettesíthető NTC-vel?
Megnézi lehet e rendelni...
Mekkora ellenállást kell mérni az érzékelőn szobahőmérsékleten?
Helyettesíthető NTC-vel?
- 2017.06.24. 21:26
- Fórum: Split klíma
- Téma: Simbio SB 1012
- Válaszok: 17
- Megtekintve: 5724
Re: Simbio SB 1012
Ha nincs közeg, hogy/mivel hűt 7 percig?
Hétfőn felhívjuk a klímást, nem tudom mikor fog kijönni... remélem nem kér újabb ezreket... 17e volt a feltöltés + 5 a kiszállás...
Hétfőn felhívjuk a klímást, nem tudom mikor fog kijönni... remélem nem kér újabb ezreket... 17e volt a feltöltés + 5 a kiszállás...
- 2017.06.24. 20:45
- Fórum: Split klíma
- Téma: Simbio SB 1012
- Válaszok: 17
- Megtekintve: 5724
Re: Simbio SB 1012
Elektromos vagyok, igen. De rajz nélkül nem akartam piszkálni. A kültérin egyik csonk sem deresedik, mindkettő hideg, az egyik picit nedves, néha 1-1csep lecsordul rajta. Egy szenzor van ami látható, az elől a műanyagházban, megfogom de semmi változás... Hallom a relét kattani a beltérin amikor a kü...
- 2017.06.24. 20:29
- Fórum: Split klíma
- Téma: Simbio SB 1012
- Válaszok: 17
- Megtekintve: 5724
Re: Simbio SB 1012
Forog a ventillátor a kültérin, mind a két csőcsonk hideg, minden működik úgy ahogy normálisan.
Semmi hibakód, semmikor. Kondenzvíz viszont nincs. (nincs eldugulva, belefújtam)
Semmi hibakód, semmikor. Kondenzvíz viszont nincs. (nincs eldugulva, belefújtam)
- 2017.06.24. 19:56
- Fórum: Split klíma
- Téma: Simbio SB 1012
- Válaszok: 17
- Megtekintve: 5724
Re: Simbio SB 1012
A klima kb 5 éves, tavaly már nem hűtött, de előtte jól működött. Most szerdán jött a klímás, megállapította hogy kifogyott a gáz (minusz-ban van), feltöltötte, bekapcsolta, kb 5 percig mérte a kífújt levegő hőmérsékletét, ami 8-9 C volt, közölte hogy működik jól, aztán összepakolt és elment. Azóta ...
- 2017.06.24. 19:39
- Fórum: Split klíma
- Téma: Simbio SB 1012
- Válaszok: 17
- Megtekintve: 5724
Simbio SB 1012
Sziasztok, Van egy Simbio split klimank, par napja lett feltotve gazzal, teljesen ures volt. Az a gond vele, hogy kb 10 perc hutes utan lekapcsol a kulteri egyseg es nem is kapcsol vissza orak mulva sem. Olyasmi a jelenseg, mintha nem erzekelne hogy visszamelegedett a szoba. Ha kihozom a konnektorbo...