Helló. Tudna valaki segíteni? Van 3db 65 kw-os klímánk, amivel jelenleg fűtünk. 3 éve üzemel, de kb 1 hete nem akar leolvasztani. Régebben egy nagy puffanás kíséretében átkapcsolt leolvasztásba, most pedig csak sziszeg egy kicsit ilyenkor, de nem olvasztja le a jeget. Ha átkapcsoljuk hűtés üzembe, akkor is fűt. És igen, mind a 3, pedig csak glikol oldalon van egymáshoz közük. (egy tartályba dolgoznak)
Köszönöm szépen előre is.
Leolvasztás hiba
Moderátor: Klíma Király
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Leolvasztás hiba
Ez így első olvasatra, és másodikra is érhetetlen. Mind a három egyszerre menne tönkre ... nagy puffanás sem volt egészséges ... ha inverteres akkor leszokás szabályozni hogy csökkenjen a nyomás különbség. Ha On-Off rendszerű akkor leszokás állni 1-3 percre és utána 4 járatú szelep váltás majd kompresszor indulás.GalZoltan írta: ↑2023.03.08. 10:37Helló. Tudna valaki segíteni? Van 3db 65 kw-os klímánk, amivel jelenleg fűtünk. 3 éve üzemel, de kb 1 hete nem akar leolvasztani. Régebben egy nagy puffanás kíséretében átkapcsolt leolvasztásba, most pedig csak sziszeg egy kicsit ilyenkor, de nem olvasztja le a jeget. Ha átkapcsoljuk hűtés üzembe, akkor is fűt. És igen, mind a 3, pedig csak glikol oldalon van egymáshoz közük. (egy tartályba dolgoznak)
Köszönöm szépen előre is.
Az hogy nem puffan attól még lehet jó. De hogy hűtésben is fűt ott nem kap áramot a négyjáratú szelep tekercse. Annak járnák utána először hogy kap-e. Van amelyik fűtés üzemben kap áramot, de van amelyik hűtés üzemben.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged