CLIVET 65D-150F csiller
Moderátor: Klíma Király
-
- Hozzászólások: 10
- Csatlakozott: 2010.06.25. 06:54
CLIVET 65D-150F csiller
Keresem azokat a kollégákat akik szereltek, és üzemben tartanak ilyen típusú berendezéseket!
Mi okozza , hogy a gép minden alkalommal ki áll kompresszor elmelegedés hibakódra??
Mi okozza , hogy a gép minden alkalommal ki áll kompresszor elmelegedés hibakódra??
Re: CLIVET 65D-150F csiller
Érdekes még a válasz?zoltabencsik írta:Keresem azokat a kollégákat akik szereltek, és üzemben tartanak ilyen típusú berendezéseket!
Mi okozza , hogy a gép minden alkalommal ki áll kompresszor elmelegedés hibakódra??
-
- Hozzászólások: 10
- Csatlakozott: 2010.06.25. 06:54
Re: CLIVET 65D-150F csiller
Igen érdekes !
Re: CLIVET 65D-150F csiller
Több probléma miatt lehet a hiba.
1./Mágneskapcsolók állapota nem megfelelő.
2./A túlhevítés értéke magas, nem hűlnek a tekercsek.
3./Az olajszint alacsony ezért nincs megfelelő kenés.
4./Túlterhelődik a kompresszor, túl nagy a terhelés.
5./Gázhiány.
6./Túl sok gáztöltet.
7./Kondenzációs nyomás magas.
8./Magas áramfelvétel.
Pontosabb megoldás csak mérések után lehet.
Milyen kompresszor van benne?
Szabályzó tipusa?
Kompakt gép-e?
1./Mágneskapcsolók állapota nem megfelelő.
2./A túlhevítés értéke magas, nem hűlnek a tekercsek.
3./Az olajszint alacsony ezért nincs megfelelő kenés.
4./Túlterhelődik a kompresszor, túl nagy a terhelés.
5./Gázhiány.
6./Túl sok gáztöltet.
7./Kondenzációs nyomás magas.
8./Magas áramfelvétel.
Pontosabb megoldás csak mérések után lehet.
Milyen kompresszor van benne?
Szabályzó tipusa?
Kompakt gép-e?
-
- Hozzászólások: 10
- Csatlakozott: 2010.06.25. 06:54
Re: CLIVET 65D-150F csiller
Szia!A kompreszor tipusa:Copeland ZR310KCE-TWD-522, a szabályzó típusa elektromos szelep van benne typ: EX6-I21.klimapeti írta:Több probléma miatt lehet a hiba.
1./Mágneskapcsolók állapota nem megfelelő.
2./A túlhevítés értéke magas, nem hűlnek a tekercsek.
3./Az olajszint alacsony ezért nincs megfelelő kenés.
4./Túlterhelődik a kompresszor, túl nagy a terhelés.
5./Gázhiány.
6./Túl sok gáztöltet.
7./Kondenzációs nyomás magas.
8./Magas áramfelvétel.
Pontosabb megoldás csak mérések után lehet.
Milyen kompresszor van benne?
Szabályzó tipusa?
Kompakt gép-e?
Ha van kémlelő üveg az olaj összekötő csőben , üzem közben ott látni kell az olajat, hogy áramlik???? Mostani helyzet szerint nem látszik üzemben hogy áramlik az olaj!!!Félek ha rátöltök sok lesz benne!!
Re: CLIVET 65D-150F csiller
zoltabencsik írta:Szia!A kompreszor tipusa:Copeland ZR310KCE-TWD-522, a szabályzó típusa elektromos szelep van benne typ: EX6-I21.klimapeti írta:Több probléma miatt lehet a hiba.
1./Mágneskapcsolók állapota nem megfelelő.
2./A túlhevítés értéke magas, nem hűlnek a tekercsek.
3./Az olajszint alacsony ezért nincs megfelelő kenés.
4./Túlterhelődik a kompresszor, túl nagy a terhelés.
5./Gázhiány.
6./Túl sok gáztöltet.
7./Kondenzációs nyomás magas.
8./Magas áramfelvétel.
Pontosabb megoldás csak mérések után lehet.
Milyen kompresszor van benne?
Szabályzó tipusa?
Kompakt gép-e?
Ha van kémlelő üveg az olaj összekötő csőben , üzem közben ott látni kell az olajat, hogy áramlik???? Mostani helyzet szerint nem látszik üzemben hogy áramlik az olaj!!!Félek ha rátöltök sok lesz benne!!
Kompakt azt jelenti hogy a hütőkör nincs kicsövezve hűtökörileg, a beltérben vannak a kompresszorok és a kondenzátoror pedig kint.
Ha Pesten van szivesen megnézem segítek benne!
Ha kevés az olaj akkor valószínű hogy gázhiányos mert hordja az olajat.
-
- Hozzászólások: 10
- Csatlakozott: 2010.06.25. 06:54
Re: CLIVET 65D-150F csiller
Sajnos nem Pesten van! Én Pesttől 3500km keletre dolgozok!Itt van a berendezés.A válaszom a kérdésedre kompakt van nem ? Tehát kompakt gép a kondenzátor külön kint van a tetőn és külön működik bent csak a kompresszorok vannak és az elpárologtató.
A gázhiány az előfordulhat, kicsit olajos a cső ahol régebben cserélték a kompresszort.Már mint abban a körben cserélték a kompresszort de nem az áll ki hibára.
Továbbá ma találkoztam egy DAIKIN típusú géppel aminek a vezérlő panelja a BRC1D52 típusú. Erről nincs valami hiba kód táblázatod?? Itt semmi doksit nem találnak róla!!
A gázhiány az előfordulhat, kicsit olajos a cső ahol régebben cserélték a kompresszort.Már mint abban a körben cserélték a kompresszort de nem az áll ki hibára.
Továbbá ma találkoztam egy DAIKIN típusú géppel aminek a vezérlő panelja a BRC1D52 típusú. Erről nincs valami hiba kód táblázatod?? Itt semmi doksit nem találnak róla!!
Re: CLIVET 65D-150F csiller
Hali!zoltabencsik írta:Sajnos nem Pesten van! Én Pesttől 3500km keletre dolgozok!Itt van a berendezés.A válaszom a kérdésedre kompakt van nem ? Tehát kompakt gép a kondenzátor külön kint van a tetőn és külön működik bent csak a kompresszorok vannak és az elpárologtató.
A gázhiány az előfordulhat, kicsit olajos a cső ahol régebben cserélték a kompresszort.Már mint abban a körben cserélték a kompresszort de nem az áll ki hibára.
Továbbá ma találkoztam egy DAIKIN típusú géppel aminek a vezérlő panelja a BRC1D52 típusú. Erről nincs valami hiba kód táblázatod?? Itt semmi doksit nem találnak róla!!
De van Daikinhoz minden van csak irj mi kell!!!
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: CLIVET 65D-150F csiller
Ezt kaptam mellékletben, és engedélyeztem is a feltöltését, eddig tiltva volt Bocsánat a figyelmetlenségemért.klimapeti írta:Hali!zoltabencsik írta:Sajnos nem Pesten van! Én Pesttől 3500km keletre dolgozok!Itt van a berendezés.A válaszom a kérdésedre kompakt van nem ? Tehát kompakt gép a kondenzátor külön kint van a tetőn és külön működik bent csak a kompresszorok vannak és az elpárologtató.
A gázhiány az előfordulhat, kicsit olajos a cső ahol régebben cserélték a kompresszort.Már mint abban a körben cserélték a kompresszort de nem az áll ki hibára.
Továbbá ma találkoztam egy DAIKIN típusú géppel aminek a vezérlő panelja a BRC1D52 típusú. Erről nincs valami hiba kód táblázatod?? Itt semmi doksit nem találnak róla!!
De van Daikinhoz minden van csak irj mi kell!!!
- Csatolmányok
-
- Daikin hibakódok - magyar-angol-3.xls
- (166 KiB) Letöltve 355 alkalommal.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
-
- Hozzászólások: 10
- Csatlakozott: 2010.06.25. 06:54
Re: CLIVET 65D-150F csiller
Sziasztok!Az a kérdésem hogy ha nem az eredeti olajjal töltötték fel ezt a rendszert" CLIVET" Csiller , víz hűtéses rendszer.A két olaj összekeveredésekor nyálkásodott a rendszer.MIVEL tudom ki mosni a rendszert???Mindent el kell engednem vagy valamit meg tudok spórolni a gázból? Írjátok meg a pontos technológiát, hogy hogyan kell kimosatni egy ilyen rendszert.Még soha nem csináltam ilyet!!ELŐRE IS KÖSZÖNÖM A TANÁCSOKAT!!