Hozzászólás Szerző: zoltabencsik »

Kérem segítségeteket mert még nem csináltam mosatást!Sajnos két különböző fajtájú olajat töltöttem egy gépbe.Most a rendszer nyálkás .Kivettem a szűrőt és megnéztem,továbbá habzik nagyon az olajszint jelzőnél látható.Azt szeretném kérni, hogy valaki írja meg hogyan és mivel tudom átmosatni a rendszert!!Nagyon sürgős mert kórházban van a berendezés és pont az operációs részleget hűti!!!!Érdeklődéssel várom a tanácsokat!! :o

asha07lcc
Hozzászólások: 238
Csatlakozott: 2008.09.21. 19:06

Re: Ipari klima berendezések rendszerének mosatása !

Hozzászólás Szerző: asha07lcc »

Csak most nézem.... Van a Dehonnak mosófolyadéka azzal kell meg nitrogénnel öblíteni a rendszert, a kompresszort kikapni átolajozni egyfélére ami alkalmas a hűtőközeghez és kiépíteni egy szűrőházat ami a trutyit felfogja és cserélni benne a betéteket serényen. Nem kis költség. A savasságra sem árt ügyelni az később lassan alattomosan intézi el a kompresszorokat.