Oldal: 1 / 1

Ipari klima berendezések rendszerének mosatása !

Elküldve: 2011.07.15. 18:52
Szerző: zoltabencsik
Kérem segítségeteket mert még nem csináltam mosatást!Sajnos két különböző fajtájú olajat töltöttem egy gépbe.Most a rendszer nyálkás .Kivettem a szűrőt és megnéztem,továbbá habzik nagyon az olajszint jelzőnél látható.Azt szeretném kérni, hogy valaki írja meg hogyan és mivel tudom átmosatni a rendszert!!Nagyon sürgős mert kórházban van a berendezés és pont az operációs részleget hűti!!!!Érdeklődéssel várom a tanácsokat!! :o

Re: Ipari klima berendezések rendszerének mosatása !

Elküldve: 2013.01.31. 10:16
Szerző: asha07lcc
Csak most nézem.... Van a Dehonnak mosófolyadéka azzal kell meg nitrogénnel öblíteni a rendszert, a kompresszort kikapni átolajozni egyfélére ami alkalmas a hűtőközeghez és kiépíteni egy szűrőházat ami a trutyit felfogja és cserélni benne a betéteket serényen. Nem kis költség. A savasságra sem árt ügyelni az később lassan alattomosan intézi el a kompresszorokat.