Oldal: 1 / 1

Leolvasztás hiba

Elküldve: 2023.03.08. 10:37
Szerző: GalZoltan
Helló. Tudna valaki segíteni? Van 3db 65 kw-os klímánk, amivel jelenleg fűtünk. 3 éve üzemel, de kb 1 hete nem akar leolvasztani. Régebben egy nagy puffanás kíséretében átkapcsolt leolvasztásba, most pedig csak sziszeg egy kicsit ilyenkor, de nem olvasztja le a jeget. Ha átkapcsoljuk hűtés üzembe, akkor is fűt. És igen, mind a 3, pedig csak glikol oldalon van egymáshoz közük. (egy tartályba dolgoznak)
Köszönöm szépen előre is.

Re: Leolvasztás hiba

Elküldve: 2023.03.14. 02:43
Szerző: Klíma Király
GalZoltan írta:
2023.03.08. 10:37
Helló. Tudna valaki segíteni? Van 3db 65 kw-os klímánk, amivel jelenleg fűtünk. 3 éve üzemel, de kb 1 hete nem akar leolvasztani. Régebben egy nagy puffanás kíséretében átkapcsolt leolvasztásba, most pedig csak sziszeg egy kicsit ilyenkor, de nem olvasztja le a jeget. Ha átkapcsoljuk hűtés üzembe, akkor is fűt. És igen, mind a 3, pedig csak glikol oldalon van egymáshoz közük. (egy tartályba dolgoznak)
Köszönöm szépen előre is.
Ez így első olvasatra, és másodikra is érhetetlen. Mind a három egyszerre menne tönkre ... nagy puffanás sem volt egészséges ... ha inverteres akkor leszokás szabályozni hogy csökkenjen a nyomás különbség. Ha On-Off rendszerű akkor leszokás állni 1-3 percre és utána 4 járatú szelep váltás majd kompresszor indulás.

Az hogy nem puffan attól még lehet jó. De hogy hűtésben is fűt ott nem kap áramot a négyjáratú szelep tekercse. Annak járnák utána először hogy kap-e. Van amelyik fűtés üzemben kap áramot, de van amelyik hűtés üzemben.