Samsung AQV12 hibák

Moderátor: Klíma Király

Böjti1974
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2014.06.13. 15:54

Re: samsung AQV12

Hozzászólás Szerző: Böjti1974 »

Üdvözlök Mindenkit!
Arra szeretnék választ kapni, hogy mi lehet az alábbi jelenség oka.
A lakásunkba egy Samsung AQV09UGAN típusú inverteres berendezés került 3 éve beépítésre. A kültéri nem indul el. A kültéri panelen mind a három led villog egyszerre. A beltérin egy idő után a két alsó led zölden villog majd lekapcsol az egész. A beltérin a ventilátor megy. Tud valaki ebben segíteni? Előre is köszi!

majkesz79
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2014.07.22. 19:55

Re: samsung AQV12

Hozzászólás Szerző: majkesz79 »

AQV12KBAN 3.5 KW os hut futo klimam az alabbi hibakodot dobja ki:

E203 1min. Time out Comm. (Inv <-> Main)

e001 hibakod

Mit jelentenek ezek valaki tudna segiteni? Javithato e vagy mit kellene csinalnom vele??? Help :) :cry:

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: samsung AQV12

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

majkesz79 írta:AQV12KBAN 3.5 KW os hut futo klimam az alabbi hibakodot dobja ki:

E203 1min. Time out Comm. (Inv <-> Main)

e001 hibakod

Mit jelentenek ezek valaki tudna segiteni? Javithato e vagy mit kellene csinalnom vele??? Help :) :cry:
Próbáld áramtalanítani 3-5 percre majd bekapcsol. Ha feltudják venni a kapcsolatot akkor jó, ha nem akkor szerviz.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: samsung AQV12

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Böjti1974 írta:Üdvözlök Mindenkit!
Arra szeretnék választ kapni, hogy mi lehet az alábbi jelenség oka.
A lakásunkba egy Samsung AQV09UGAN típusú inverteres berendezés került 3 éve beépítésre. A kültéri nem indul el. A kültéri panelen mind a három led villog egyszerre. A beltérin egy idő után a két alsó led zölden villog majd lekapcsol az egész. A beltérin a ventilátor megy. Tud valaki ebben segíteni? Előre is köszi!
Sajnos a kültériben villogó led-ek mondják meg mi a baj. Szerviz
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

paksi
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2014.07.26. 16:16

Re: samsung AQV12

Hozzászólás Szerző: paksi »

Tisztelt Klíma Király.
Samsung AQV12NSAN klímám a következő hibát produkálja: hűtés üzemben elkezd csipogni, a zöld és piros led villog a klíma pedig leáll. A távirányítóval és a főkapcsolóval is vissza tudom kapcsolni,de néha rövid idő után újra leáll. Mi lehet a hiba oka? Esetleg szervízkönyvet kaphatok a henrikpaks@gmail.com címre? Köszönöm!

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: samsung AQV12

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

paksi írta:Tisztelt Klíma Király.
Samsung AQV12NSAN klímám a következő hibát produkálja: hűtés üzemben elkezd csipogni, a zöld és piros led villog a klíma pedig leáll. A távirányítóval és a főkapcsolóval is vissza tudom kapcsolni,de néha rövid idő után újra leáll. Mi lehet a hiba oka? Esetleg szervízkönyvet kaphatok a henrikpaks@gmail.com címre? Köszönöm!
Szia!

Sajnos a színekből nem tudom melyik led villog a service könyv pedig arra hivatkozik. Gondolom kültéri egység hiba amit a beltéri egység nem villog ki. tehát meg kell bontani a kültéri egységet egy elektromos szakembernek és ott megnézni a mit villog ki a kültéri egység 3 ledje. Még egyszer elektromos szakember mert ha áramtalanítva a klíma akkor törli a hiba üzenetet és ki kell várni még újra kivillogja.

Egy idióta megoldás de ez ilyen.

Küldöm a könyvet
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

paksi
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2014.07.26. 16:16

Re: samsung AQV12

Hozzászólás Szerző: paksi »

Üdv! Akkor ha jól értem a kültéri egységben is van 3 led?

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: samsung AQV12

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

paksi írta:Üdv! Akkor ha jól értem a kültéri egységben is van 3 led?
Szia igen van a kültériben is 3 led ami kitudja villogni milyen hibát érzékelt. De nem írtad meg melyik nevű led-ek villognak. :-)
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

paksi
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2014.07.26. 16:16

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: paksi »

Szia! A beltérin az operation (felső zöld) és turbo (alsó piros). Más: a hang visszajelzést ki lehet kapcsolni vagy halkítani? Köszönöm!

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

paksi írta:Szia! A beltérin az operation (felső zöld) és turbo (alsó piros). Más: a hang visszajelzést ki lehet kapcsolni vagy halkítani? Köszönöm!
Akkor az egész biztos kültéri egység állt le hibával. Ha most nem akarsz szerelőt hívni. Akkor kapcsold ki, áramtalanítsd 5 percre majd kapcsold vissza.

Nem, nem lehet halkítani. Kikötöd vagy betömöd vattával a csipogóját ha villanyszerelésben jártas vagy!
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Válasz küldése