Samsung AQV12 hibák

Moderátor: Klíma Király

paksi
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2014.07.26. 16:16

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: paksi »

Szia! Köszönöm a segítséget, megnézetem a kültérit és majd megírom, hogy mi volt a hiba. Addig is minden jót kívánok!
Üdv Henrik.

FhRossi
Hozzászólások: 8
Csatlakozott: 2015.06.02. 15:15

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: FhRossi »

Sziasztok!

2010 környékén vásároltam egy Samsung AQV12UGAN légkondicionáló készüléket. Idén januárban volt egy pár perces áramkimaradás, majd mikor újra volt áram, a klíma automatikusan bekapcsolt. Kikapcsoltam, nem foglalkoztam vele. Most, mikor már hasznomra lenne, bekapcsolás után azt tapasztaltam, hogy nem megy a kültéri egység, csak szobalevegőt keringet. Kb 5perc után 4csipogást követően le is áll a beltéri. Próbáltam utána nézni a dolgoknak, Option kód újraírását javasolták. Sikerült is átírnom. De rosszabb lett a helyzet. Most már az automatát is lecsapja néha, továbbra sem megy a kültéri, a ledek nem világítanak. és a Terelőlapát csak egy irányba teker végpont nélkül. Tehát tekerne ha a lapát tudná hová követni. Kérdésem az lenne, van e itt olyan vki, aki tudna segíteni, legalább a helyes kód újraírásában. Ezt adtam meg neki: 547677d23d - sok helyen ezt írják erre a típusra, de nekem csak rontotta a helyzetet.

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

FhRossi írta:Sziasztok!

2010 környékén vásároltam egy Samsung AQV12UGAN légkondicionáló készüléket. Idén januárban volt egy pár perces áramkimaradás, majd mikor újra volt áram, a klíma automatikusan bekapcsolt. Kikapcsoltam, nem foglalkoztam vele. Most, mikor már hasznomra lenne, bekapcsolás után azt tapasztaltam, hogy nem megy a kültéri egység, csak szobalevegőt keringet. Kb 5perc után 4csipogást követően le is áll a beltéri. Próbáltam utána nézni a dolgoknak, Option kód újraírását javasolták. Sikerült is átírnom. De rosszabb lett a helyzet. Most már az automatát is lecsapja néha, továbbra sem megy a kültéri, a ledek nem világítanak. és a Terelőlapát csak egy irányba teker végpont nélkül. Tehát tekerne ha a lapát tudná hová követni. Kérdésem az lenne, van e itt olyan vki, aki tudna segíteni, legalább a helyes kód újraírásában. Ezt adtam meg neki: 547677d23d - sok helyen ezt írják erre a típusra, de nekem csak rontotta a helyzetet.
Szia,

Az Option Items, az szerintem is az.
Nem tudom ilyen távirányítód vagyon-e.
http://klima.forum.hu/viewtopic.php?f=18&t=4839

Nem tudom mennyire vagy villamos ember?
Elvileg a beltéri 3x próbálja felvenni a kapcsolatot a kültérivel, ha nem sikerül neki akkor kivillogja a hibát és lefagy a programja szerintem ... és akkor tekeri a ventilátort is egy kicsit azt hiszem, meg a terelő motort is.

Üdv. Imre

ps: Szerintem nem Option Items baja van, de próbáld beadni újra.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Klíma Király írta:
FhRossi írta:Sziasztok!

2010 környékén vásároltam egy Samsung AQV12UGAN légkondicionáló készüléket. Idén januárban volt egy pár perces áramkimaradás, majd mikor újra volt áram, a klíma automatikusan bekapcsolt. Kikapcsoltam, nem foglalkoztam vele. Most, mikor már hasznomra lenne, bekapcsolás után azt tapasztaltam, hogy nem megy a kültéri egység, csak szobalevegőt keringet. Kb 5perc után 4csipogást követően le is áll a beltéri. Próbáltam utána nézni a dolgoknak, Option kód újraírását javasolták. Sikerült is átírnom. De rosszabb lett a helyzet. Most már az automatát is lecsapja néha, továbbra sem megy a kültéri, a ledek nem világítanak. és a Terelőlapát csak egy irányba teker végpont nélkül. Tehát tekerne ha a lapát tudná hová követni. Kérdésem az lenne, van e itt olyan vki, aki tudna segíteni, legalább a helyes kód újraírásában. Ezt adtam meg neki: 547677d23d - sok helyen ezt írják erre a típusra, de nekem csak rontotta a helyzetet.
Szia,

Az Option Items, az szerintem is az.
Nem tudom ilyen távirányítód vagyon-e.
http://klima.forum.hu/viewtopic.php?f=18&t=4839

Nem tudom mennyire vagy villamos ember?
Elvileg a beltéri 3x próbálja felvenni a kapcsolatot a kültérivel, ha nem sikerül neki akkor kivillogja a hibát és lefagy a programja szerintem ... és akkor tekeri a ventilátort is egy kicsit azt hiszem, meg a terelő motort is.

Üdv. Imre

ps: Szerintem nem Option Items baja van, de próbáld beadni újra.
ja azt nem írtam 99% vezérlő panel hibás a kültéri egység. 3 hónap 22.160 Ft. + ÁFA volt.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

FhRossi
Hozzászólások: 8
Csatlakozott: 2015.06.02. 15:15

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: FhRossi »

Klíma Király írta:
FhRossi írta:Sziasztok!

2010 környékén vásároltam egy Samsung AQV12UGAN légkondicionáló készüléket. Idén januárban volt egy pár perces áramkimaradás, majd mikor újra volt áram, a klíma automatikusan bekapcsolt. Kikapcsoltam, nem foglalkoztam vele. Most, mikor már hasznomra lenne, bekapcsolás után azt tapasztaltam, hogy nem megy a kültéri egység, csak szobalevegőt keringet. Kb 5perc után 4csipogást követően le is áll a beltéri. Próbáltam utána nézni a dolgoknak, Option kód újraírását javasolták. Sikerült is átírnom. De rosszabb lett a helyzet. Most már az automatát is lecsapja néha, továbbra sem megy a kültéri, a ledek nem világítanak. és a Terelőlapát csak egy irányba teker végpont nélkül. Tehát tekerne ha a lapát tudná hová követni. Kérdésem az lenne, van e itt olyan vki, aki tudna segíteni, legalább a helyes kód újraírásában. Ezt adtam meg neki: 547677d23d - sok helyen ezt írják erre a típusra, de nekem csak rontotta a helyzetet.
Szia,

Az Option Items, az szerintem is az.
Nem tudom ilyen távirányítód vagyon-e.
http://klima.forum.hu/viewtopic.php?f=18&t=4839

Nem tudom mennyire vagy villamos ember?
Elvileg a beltéri 3x próbálja felvenni a kapcsolatot a kültérivel, ha nem sikerül neki akkor kivillogja a hibát és lefagy a programja szerintem ... és akkor tekeri a ventilátort is egy kicsit azt hiszem, meg a terelő motort is.

Üdv. Imre

ps: Szerintem nem Option Items baja van, de próbáld beadni újra.
Szia,

Másféle távirányítóm van, egy leírás alapján újra adtam neki a kódot. De így rosszabb lett a helyzet. A led lámpák nem világítanak már, a terelő motor pedig csak egy irányba forog, folyamatosan. Most volt egy szerelő, a kültérit megnézte, ott egy led sem világított. Kivette a biztosítékot, hátha csak az a baja. Nem volt nála ugyanolyan, majd beszerzés után elválik. A beltérim viszont miért kerdült meg? Biztosan jó, és gyári kódot adtam meg neki. Üdv!

FhRossi
Hozzászólások: 8
Csatlakozott: 2015.06.02. 15:15

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: FhRossi »

http://white.elettronicaservice.it:8085 ... 20code.pdf ez alapján csináltam, de itt felül is van egy kód: 65 80 37 02 38 és lejjebb is egy az Option Items táblázatban: 547677d23d melyik a jó???

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

FhRossi írta:
Klíma Király írta:
FhRossi írta:Sziasztok!

2010 környékén vásároltam egy Samsung AQV12UGAN légkondicionáló készüléket. Idén januárban volt egy pár perces áramkimaradás, majd mikor újra volt áram, a klíma automatikusan bekapcsolt. Kikapcsoltam, nem foglalkoztam vele. Most, mikor már hasznomra lenne, bekapcsolás után azt tapasztaltam, hogy nem megy a kültéri egység, csak szobalevegőt keringet. Kb 5perc után 4csipogást követően le is áll a beltéri. Próbáltam utána nézni a dolgoknak, Option kód újraírását javasolták. Sikerült is átírnom. De rosszabb lett a helyzet. Most már az automatát is lecsapja néha, továbbra sem megy a kültéri, a ledek nem világítanak. és a Terelőlapát csak egy irányba teker végpont nélkül. Tehát tekerne ha a lapát tudná hová követni. Kérdésem az lenne, van e itt olyan vki, aki tudna segíteni, legalább a helyes kód újraírásában. Ezt adtam meg neki: 547677d23d - sok helyen ezt írják erre a típusra, de nekem csak rontotta a helyzetet.
Szia,

Az Option Items, az szerintem is az.
Nem tudom ilyen távirányítód vagyon-e.
http://klima.forum.hu/viewtopic.php?f=18&t=4839

Nem tudom mennyire vagy villamos ember?
Elvileg a beltéri 3x próbálja felvenni a kapcsolatot a kültérivel, ha nem sikerül neki akkor kivillogja a hibát és lefagy a programja szerintem ... és akkor tekeri a ventilátort is egy kicsit azt hiszem, meg a terelő motort is.

Üdv. Imre

ps: Szerintem nem Option Items baja van, de próbáld beadni újra.
Szia,

Másféle távirányítóm van, egy leírás alapján újra adtam neki a kódot. De így rosszabb lett a helyzet. A led lámpák nem világítanak már, a terelő motor pedig csak egy irányba forog, folyamatosan. Most volt egy szerelő, a kültérit megnézte, ott egy led sem világított. Kivette a biztosítékot, hátha csak az a baja. Nem volt nála ugyanolyan, majd beszerzés után elválik. A beltérim viszont miért kerdült meg? Biztosan jó, és gyári kódot adtam meg neki. Üdv!
Remélem a szervizesed olvasta a leírásom. Hogy bekapcsolás után a beltéri kiadja a tápfeszültséget és ha nem válaszol a kültéri 5 másodperc alatt akkor elveszi majd egy idő múlva megint megpróbálja utána áll ki hibára.

Nem jól adtad meg a kódot szerintem.

Biztosítékot nem tudja hogy jó-e? Hívj másik szerelőt még nem késő ...
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

FhRossi
Hozzászólások: 8
Csatlakozott: 2015.06.02. 15:15

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: FhRossi »

Beltéri bekapcsolása után eltelt több perc, akkor sem reagált a kültéri. Folyamatosan nézve volt.

A kódot biztosan jól adtam meg. A linket nézted? melyiket kell egyébként, a 2 közül? mindkettő volt próbálva.

A biztosíték nem üveg volt, így ránézésre nem lehetett megállapítani... vagy mégis?

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

FhRossi írta:Beltéri bekapcsolása után eltelt több perc, akkor sem reagált a kültéri. Folyamatosan nézve volt.

A kódot biztosan jól adtam meg. A linket nézted? melyiket kell egyébként, a 2 közül? mindkettő volt próbálva.

A biztosíték nem üveg volt, így ránézésre nem lehetett megállapítani... vagy mégis?
Nem figyelsz. Kiadja bekapcsolás után 5 másodpercre ha akkor se világítanak a kültéri LED-jei. ...
Nincsen nekije műszere amivel kiméri? Keress másik szerelőt.

Az egyik sor a 9-eshez való, a másik a 12-eshez. Az nem lehet a baj, mert mikor elfogyott a 9-es akkor a 12-est át kódoltuk 9-re és fordítva.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

FhRossi
Hozzászólások: 8
Csatlakozott: 2015.06.02. 15:15

Re: Samsung AQV12 hibák

Hozzászólás Szerző: FhRossi »

Van a beltérinek és a kültérinek is biztije. A kültéri biztositékját vitte el, mivel nem volt itt a műszere, holnap hoz másikat.
A 9es és a 12es kódját értem én, de mi az a legfelső kód amit a rajzokon is látható? Legelőször azt adtam meg. Nem lehet hogy az zavaritotta meg a beltérit?

Válasz küldése