klima hibakód

Hozzászólás Szerző: kari »

Sziasztok!
Azt szeretném megkérdezni,hogy mi a hibája a Gree típusú klimának, ha nem hűt és a ventillátor egy rövid ideig forog, kijelzőjén H5 kód jelenik meg? Mit jelent a H5 kód?
Köszönettel

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: klima hibakód

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

kari írta:Sziasztok!
Azt szeretném megkérdezni,hogy mi a hibája a Gree típusú klimának, ha nem hűt és a ventillátor egy rövid ideig forog, kijelzőjén H5 kód jelenik meg? Mit jelent a H5 kód?
Köszönettel
Szia!

Linge Wind Inverter esetén IPM egység hiba.

■ DC Peak Current Error by a fault signal of IPM
• If the operating current of IPM reaches 27A, the compressor stop instantly.
• If DC PEAK occurs 5 times within 1 hour, the appliance turns off and display ERROR CODE H5.
■ DC Peak Current Error by the compressor lock
• If the DC LINK voltage below DC 140V occurs 5 times within 1 hour while the compressor is operating, the
appliance turns off and display ERROR CODE H5.


■ DC Csúcsáram hiba hiba jele IPM
• Ha az üzemi áram IPM eléri a 27A, a kompresszor megáll azonnal.
• Ha a DC-csúcs következik be 5-ször 1 órán belül, a készülék kikapcsol, és a kijelző HIBAKÓD H5
■ DC Csúcsáram hiba a kompresszor szorul/akad
• Ha a DC-köri feszültség alá DC 140V bekövetkezik 5 alkalommal 1 órán belül, míg a kompresszor működik, a készülék kikapcsol, és a kijelző HIBAKÓD H5.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Gree klíma H5 hibakód

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Gree klíma H5 hibakód, Gree Air Conditioner Check Error Code
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Válasz küldése