Samsung Inverteres klíma hiba.

Moderátor: Klíma Király

Samsung
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2021.06.25. 13:25

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Samsung »

Klíma Király írta:
2021.07.21. 07:47
Samsung írta:
2021.07.20. 21:13
Amúgy ezt az eladónak kellene felprogramozni ahhoz a készülékhez amit megadok?!

Mire valóak akkor azon kódok amiket beszéltünk eddig?
Azok beltérit programozzák csak fel. Kültérit nem?!
A panelt több célra használja a Samsung. Nem csak abba az egy gépbe alkalmazzák ami a tied.
Ezért kell megadni nekik az Options Item számsor, ebből tudja a program hogy sima vagy DC ventilátor van benne. Van benne EEV vagy nincs ... meddig pörgetheti a kompresszort 2kW vagy 2,5kW vagy 3,5kW a kültéri ... más most nem jut eszembe de biztos van még ...

Az EPROM az pedig az alap program ami alapján az alaplap üzemel.
De mivel emberek írják az EPROM-ot is hibázhatnak. Ezért adnak ki frissítést időnként ha valaki hibát talál.

Igazából nekünk szerelőknek kellene felírni a legfrissebb EPROM-ot, de Én eddig még mindig olyan panelt kaptam amire fel volt írva.
Mert ugye az EPROM fájlhoz Mi nem férünk hozzá azt tőlük kellene elkérni.

Szerencsére más gyártónál nincs ilyen bohóckodás, így egy ideje már nem adok el Samsungot.
Igen, az hogy az eeprom mit csinál az tiszta ill az h az mire van.
Nyilván a samsung sem akar minden klímájába más más panelt eztért az opciókat ebben rakjék bele.

Közben beszéltem a samsung mérnökével ma.

A kevecom hibázott mert nem ehhez a tipushoz rendelte a panelt meg.
Ezek még a pcbre ágyazott promok és külön ehhez kellett volna rendelnie meg.

próbálom elérni őket, de nyilván más megoldás nincs csak másik beszerelése.

Kódókat még mindig nem értem, h mi célt szolgálnak (nem a funkiójukat, mert az tiszta) Azaz miért van lehetőség nekem ezt beírogatni ha ez a klíma nem tud vele mit kezdeni.
még jó h ez volt a zászlóshajója anno a samsungnak és volt vagy 450k sereléssel....

soha többé samsung klímát...

Samsung
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2021.06.25. 13:25

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Samsung »

Mégy egy kérdés ha megengedsz ill válaszolnál rá kérlek…

A kompresszort le lehet ellenőrizni valahogy külön?
Mondjuk simán csak ráadom a 220at?
3 vezetek megy a motorhoz. Egy csatin piros sárga kék.
Egyik a nulla másik a fázis harmadik a segédfázis?!

…vagy inkább ne probálkozzak ilyennel?!
😁

…csak ki akarom zárni a kompresszor hibát…

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Samsung írta:
2021.07.21. 19:37
Mégy egy kérdés ha megengedsz ill válaszolnál rá kérlek…

A kompresszort le lehet ellenőrizni valahogy külön?
Mondjuk simán csak ráadom a 220at?
3 vezetek megy a motorhoz. Egy csatin piros sárga kék.
Egyik a nulla másik a fázis harmadik a segédfázis?!

…vagy inkább ne probálkozzak ilyennel?!
😁

…csak ki akarom zárni a kompresszor hibát…
Nem, nem az egy 3 fázisú motor.
És szerintem nem 3x400V csak valami 3x325V mert ugye az egyenirányított 1 fázisnak 325V a csúcsa. Vagy 3x230V még sose mértem.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Samsung
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2021.06.25. 13:25

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Samsung »

Akkor hagyom:)

Köszönöm…

Samsung
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2021.06.25. 13:25

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Samsung »

Klíma Király írta:
2021.07.21. 19:56
Samsung írta:
2021.07.21. 19:37
Mégy egy kérdés ha megengedsz ill válaszolnál rá kérlek…

A kompresszort le lehet ellenőrizni valahogy külön?
Mondjuk simán csak ráadom a 220at?
3 vezetek megy a motorhoz. Egy csatin piros sárga kék.
Egyik a nulla másik a fázis harmadik a segédfázis?!

…vagy inkább ne probálkozzak ilyennel?!
😁

…csak ki akarom zárni a kompresszor hibát…
Nem, nem az egy 3 fázisú motor.
És szerintem nem 3x400V csak valami 3x325V mert ugye az egyenirányított 1 fázisnak 325V a csúcsa. Vagy 3x230V még sose mértem.
Visszaraktam az eredeti panelt. Előtte raküldtem a belterin a kódot-csak úgy poenbol.
Érdekesség az , hogy nem állt le e0203 al egy perc után hanem ment vagy negyed órát és csak utána jött be a hiba!?

És a tovabbi érdekessseg az pedig akit mondtal a három fazissal.
Azért nem tudtam mérni mert egymáshoz mertem őket. De most amiutan írtad mertem a nullához képest és így, amikor a relék behuztak egy idő után akkor mindhárom vezetéken mertem 143Voltot külön külön

Attól felek , hogy lehet , hogy nem is panel hiba hanem kompresszor hiba?!? Ha igen akkor arra nincs külön hibakód ami csak a kompresszor hibát írna ki. Gondolom kellene…

Samsung
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2021.06.25. 13:25

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Samsung »

Samsung írta:
2021.07.21. 21:33
Klíma Király írta:
2021.07.21. 19:56
Samsung írta:
2021.07.21. 19:37
Mégy egy kérdés ha megengedsz ill válaszolnál rá kérlek…

A kompresszort le lehet ellenőrizni valahogy külön?
Mondjuk simán csak ráadom a 220at?
3 vezetek megy a motorhoz. Egy csatin piros sárga kék.
Egyik a nulla másik a fázis harmadik a segédfázis?!

…vagy inkább ne probálkozzak ilyennel?!
😁

…csak ki akarom zárni a kompresszor hibát…
Nem, nem az egy 3 fázisú motor.
És szerintem nem 3x400V csak valami 3x325V mert ugye az egyenirányított 1 fázisnak 325V a csúcsa. Vagy 3x230V még sose mértem.
Visszaraktam az eredeti panelt. Előtte raküldtem a belterin a kódot-csak úgy poenbol.
Érdekesség az , hogy nem állt le e0203 al egy perc után hanem ment vagy negyed órát és csak utána jött be a hiba!?

És a tovabbi érdekessseg az pedig akit mondtal a három fazissal.
Azért nem tudtam mérni mert egymáshoz mertem őket. De most amiutan írtad mertem a nullához képest és így, amikor a relék behuztak egy idő után akkor mindhárom vezetéken mertem 143Voltot külön külön

Attól felek , hogy lehet , hogy nem is panel hiba hanem kompresszor hiba?!? Ha igen akkor arra nincs külön hibakód ami csak a kompresszor hibát írna ki. Gondolom kellene…


Most olyat csináltam , hogy bizti le. Kompresszor vezeteket lehuztam. Bizti fel. Klima bekapcsol…és ugyan az a hibakód jön vissza e203. Tehát simán lehet , hogy kompresszor hiba és nem panel 😖😖😖😖😖😖😖

Samsung
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2021.06.25. 13:25

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Samsung »

Kb mennyi lehet egy kompresszor ehhez a géphez ?
Vagy felejtsem el a francba es vegyek egy új Gree klímát?

Tiger03
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2021.09.21. 12:02

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Tiger03 »

Üdv, Sziasztok. Kellene egy kis segítség, lenne egy AQV12PSBX gép aminek a kompresszora nem indul el. Jelenségek: beltéri működik minden funkciója, kültéri is veszi a kiadott parancsot. Üzemmód váltáskor lehet hallani a tesztelést és a négyutú kattanását, de a kompresszort nem indítja. Rámértem nem ad ki feszültséget. Kültéri panel hibakód alapján, normál üzemmód ( piros világít, zöld villog) Inverter kuka ?? Köszönöm.

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Tiger03 írta:
2021.09.21. 12:51
Üdv, Sziasztok. Kellene egy kis segítség, lenne egy AQV12PSBX gép aminek a kompresszora nem indul el. Jelenségek: beltéri működik minden funkciója, kültéri is veszi a kiadott parancsot. Üzemmód váltáskor lehet hallani a tesztelést és a négyutú kattanását, de a kompresszort nem indítja. Rámértem nem ad ki feszültséget. Kültéri panel hibakód alapján, normál üzemmód ( piros világít, zöld villog) Inverter kuka ?? Köszönöm.
Háromszor próbálja indítani vagy 5x nem is tudom utána ad hiba kódot.
Tehát 15 percig hagyd szenvedni, utána szokása csak kijelezni mit érzékel ...

A klímaszerelő ráér várni ... idióta szoftver fejlesztők miatt.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

hudakj
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2022.06.26. 17:36

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: hudakj »

Tisztelt Imre!

Samsung Inverteres klímám beltéri egységén a legalsó led (turbo) pirosan villog. Egy éve nem volt használva a készülék, most próbáltam bekapcsolni. Mi lehet a hiba oka?
Tudna esetleg segíteni? AQV12NSBN a beltéri egység típusa.


Tisztelettel, hudakj

Válasz küldése