Üdv!Klíma Király írta: ↑2021.06.30. 21:06Hát, ha ezért kellett paneleket cserélni az jó móka lehetett ... Én lehet még most sikítanék.kiral83 írta: ↑2021.06.30. 19:48Klíma Király írta: ↑2021.06.29. 19:22
Akkor kábelezés ... egyformán kell kötni kívül belül.
1-1
2-2
3-3
vagy F1-F1
F2-F2
nem úgy mint a villanyszerelő hogy mindegy a kék meg a barna a dugvillába mert így is dugható meg úgy is.
Kék a kékre, barna a barnára.
Options Kódot megkapta, mert szerintem üres kóddal küldik az új panelt.
Üdv!
Köszönöm a segítséget, közben sikerült megoldanom a problémát. Pontosan ez volt a hiba csak nem a kábellal volt probléma, hanem a bekötéssel. Az F2 kicsúszott a helyéről a kültéri egységből. Aztán kicsit jobban megnéztem a bekötéseket és rájöttem hogy a következő napon azzal kezdek, hogy minden csatlakozást leellenőrzök. Sajnos aki bekötötte elég ROSSZ munkát végzett a kábelezéssel.
Na lassan aygyvérzést kapok. Végre sikerült kiküszöbölnöm az E101-es hibát, erre előjött egy újabb, de csak akkor ha hűtésre kapcsolom. E464-es hibakód. Indítás után a ventillátor és a kompresszor elindul, aztán 15-20 másodperc múlva leállítja mind a kettőt. Ezt párszor megcsinálja utána pedig 30-40 perc múlva hibakódra megáll. Valami ötlet? Vagy hívjam a SAMSUNG szervízt? Lehet át kellene néznem a kábelezést a kültérin? Gáz van benne, nincs szivárgás.