nagyR írta:
2021.05.28. 22:02
Üdvözlöm
aqv09ywax samsung kültéri panel három ledjének jelentésére lenne szükségem. A második lapon megtaláltam, de nem tölti le. A piros led folyamatosan a zöld villog a sárga nem világít. Több szerelő is nézte, de eredményesen nem tudták megjavítani. Külső ventillátor és kompresszor csak nagyon kis fordulattal indul el. A beltérin állítható a hőmérséklet távirányítóról. 18V segédfeszültség megvan. DB41-01010A a panel száma. Nem fiatal készülékről van szó. Köszönettel
Elvileg a fedéleben benne van. sajnos nekem sincs hozzá manual.

De ha jól rémlik ez nem hiba, ez az alap.
samsung_outdoor.jpg
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Ha van F1-F2 csatlakozó, akkor egy USB-RS485 átalakítóval és az ingyen letölthető samsung programmal rálehet nézni.

https://www.samsunghvac.com/Software-Downloads/SNET-Pro
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Ja ez a PSB-vel testvér, benne van a DB41-01010A szám

Ahhoz még van manual, letöltheted tőlem ... még bírom fizetni a tárhelyet. Ha nem sikerül szólj!

https://drive.google.com/file/d/1NxSDCY ... sp=sharing
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

kiral83
Hozzászólások: 7
Csatlakozott: 2021.06.08. 07:07

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: kiral83 »

Üdv.

Van egy SAMSUNG AR12KSWSBWKNZE tipusú klímám, és az lenne a kérdésem, hogy a kültéri vezérlőpanel javítható-e vagy mindenképpen cserélni kell?!

Válaszát előre is köszönöm.

üdv
Gábor

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

kiral83 írta:
2021.06.13. 11:17
Üdv.

Van egy SAMSUNG AR12KSWSBWKNZE tipusú klímám, és az lenne a kérdésem, hogy a kültéri vezérlőpanel javítható-e vagy mindenképpen cserélni kell?!

Válaszát előre is köszönöm.

üdv
Gábor
Hát 50% az esély.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

tom24
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2021.06.23. 14:45

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: tom24 »

Tisztelt Klíma Király!
Samsung klímám többszöri javítás után sem működik. Vétel és szerelés 2016-ban. Beltéri: AR09HSFSBWKNZE (AR5000 Good Inverteres hőszivattyús), kültéri: AR09HSFSBWKXZE.
Probléma 2020-ban jelentkezett : csak a levegőt fújta de nem hűtött, kondenzvíz sem volt. Szerelők kijöttek, megállapították újra kell tölteni. Nyomás próbázták, nem találtak hibát, újratöltötték. Rövid idő múlva ugyanaz a hiba volt. Megint kijöttek, átnézték, és újracsövezték, kb 20 perces újabb nyomás próbát csináltak, nem találtak hibát. Nagyon rövid ideig működött rendesen, de hamarosan csak 28 fokig hűtött, az alá nem ment, volt kondenzvíz is, ahogy kell. Az is jobb volt mint a semmi. Idén bekapcsoltam most megint csak a levegőt fújja, nem hűt, kondenzvíz nincs természetesen.
Létezik, hogy valahol olyan sérülés van, ami nyomáspróba nagy nyomásakor pont bezárul és ezért akkor nem derül ki?
Tud esetleg specialistát ez ügyben? A kint járt szerelők a legjobb indulattal jártak el, a másodszori kiszállásért, csövezésért még pénzt sem akartak elfogadni mert elsőre nem oldódott meg a dolog. Őket már nem akarom idegesíteni...

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

tom24 írta:
2021.06.23. 15:10
Tisztelt Klíma Király!
Samsung klímám többszöri javítás után sem működik. Vétel és szerelés 2016-ban. Beltéri: AR09HSFSBWKNZE (AR5000 Good Inverteres hőszivattyús), kültéri: AR09HSFSBWKXZE.
Probléma 2020-ban jelentkezett : csak a levegőt fújta de nem hűtött, kondenzvíz sem volt. Szerelők kijöttek, megállapították újra kell tölteni. Nyomás próbázták, nem találtak hibát, újratöltötték. Rövid idő múlva ugyanaz a hiba volt. Megint kijöttek, átnézték, és újracsövezték, kb 20 perces újabb nyomás próbát csináltak, nem találtak hibát. Nagyon rövid ideig működött rendesen, de hamarosan csak 28 fokig hűtött, az alá nem ment, volt kondenzvíz is, ahogy kell. Az is jobb volt mint a semmi. Idén bekapcsoltam most megint csak a levegőt fújja, nem hűt, kondenzvíz nincs természetesen.
Létezik, hogy valahol olyan sérülés van, ami nyomáspróba nagy nyomásakor pont bezárul és ezért akkor nem derül ki?
Tud esetleg specialistát ez ügyben? A kint járt szerelők a legjobb indulattal jártak el, a másodszori kiszállásért, csövezésért még pénzt sem akartak elfogadni mert elsőre nem oldódott meg a dolog. Őket már nem akarom idegesíteni...
Hát akkor annak jobban neki kellene esni ... mondjuk mai munkadíjakkal számolva, KUKA a gép. Leszerelve megnyomva víz alá merítve és szépen kibugyogja.
60°C vízbe merítve lett meg a lyuk ...

Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

tom24
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2021.06.23. 14:45

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: tom24 »

Köszönöm válaszát!
A hibás részt sem javítanák hanem komplett cserélnék ?

Samsung
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2021.06.25. 13:25

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Samsung »

Sziasztok!

Szükségem lenne a tapasztalataitokra/segítségetekre legyetek szívesek...

Kb 2014 v 15-ben telepítették, de igazából ha 50h-t hűtöttünk vele az évek alatt akkor sokat mondok (lehet, hogy pont ez volt a baj)

Jelenség:
Minden működik a beltérin. Nyilván FAN üzemmódban semmi hibajelenség sincs, viszont hűteni nem hűt.
Lehet hallani a videón, hogy a mágneskapcsoló behúz, de a kompresszor nem indul el.
A vezérlőpanel működése tökéletes. Azaz egy piros led folyamatosan, a mellette lévő zöld villogva pilácsol...

Ha cool vagy auto üzemmódban van, akkor egy idő után átvált E2-03-as hibakódra a beltéri és a kinti vezérlőpanel sárga ledje villog akkor.

Gondolom, hogy indítaná a kompresszort, ami hűtene, kültérit fűtené, ami a ventit bekapcsolná, de mivel a komp.nem indul el elindul a láncreakció és hibára fut.

Van/volt valakinek tapasztalata ennek kapcsán?
Esetleg javaslat amit otthon még ki tudnék próbálni?
(látható, hogy a panelt kiszereltem, de azon semmiféle meghibásodást nem tapasztalok, legalábbis amit látni lehetne...

előre is nagyon köszönöm a segítségeteket!
üdv,
KL.


Kép
Kép
Kép
[youtube]https://youtu.be/w4qf_nfqDJA[/youtube]
https://youtu.be/w4qf_nfqDJA

Samsung
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2021.06.25. 13:25

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Samsung »

…közben hagytam tovább auto módban és elő jött a hiba a panelon.
Piros foly, zöld foly, sárga villog.
Azaz time out kommunikációs hiba.
Mértem a kompresszor vezetékére is amikor a mágneskapcsolót hallottam behúzni de semmi….