Oldal: 1 / 1

Re: Rejtélyes klímaprobléma???

Elküldve: 2015.12.12. 09:28
Szerző: Andras.galli
Sziasztok!

Lenne egy problemam es szeretnem a segitsegeteket kerni:
Oktoberben szereltettunk fel egy Vortex markaju inverteres split klimat. Azota futesre hasznaljuk. Mult honap elejen bekapcsoltuk a futest, el is indult, de nem fujt olyan meleg levegot, majd 10-12 perc utan megjelent egy holdacska ikon rajta es leallt a futessel. Ha hagytuk igy, akkor 20 pperc utan ujra elindult. Ezt csinalta egesz delelott. Aramtalanitottuk de aram ala helyezve ujra ez volt a jelenseg.
Csereltem elemet a taviranyitoban, ujra bekapcsoltuk, onnantol mukodott normalisan.
Egeszen mostanaig, ujra elkezdte ugyan ezt csinalni. Aramtalanitas, taviranyito elem csere, de azota is ezt tapasztaljuk.
Van esetleg valakinek otlete, hogy mit jelenthet a hold ikon? (Olyan, mintha sleep modba kapcsolna, de nem allitottunk be ilyet).

Koszonom!!!

Re: Rejtélyes klímaprobléma???

Elküldve: 2015.12.12. 16:31
Szerző: Klíma Király
Andras.galli írta:Sziasztok!

Lenne egy problémám és szeretnem a segítségeteket kérni:
Októberben szereltettünk fel egy Vortex márkájú inverteres split klímát. Azóta fűtésre használjuk. Múlt hónap elején bekapcsoltuk a fűtést, el is indult, de nem fújt olyan meleg levegőt, majd 10-12 perc után megjelent egy holdacska ikon rajta és leállt a fűtéssel. Ha hagytuk így, akkor 20 perc után újra elindult. Ezt csinálta egész délelőtt. Áramtalanítottuk de áram alá helyezve újra ez volt a jelenség.
Cseréltem elemet a távirányítóban, újra bekapcsoltuk, onnantól működött normálisan.
Egészen mostanáig, újra elkezdte ugyan ezt csinálni. Arámtalanítás, távirányító elem csere, de azóta is ezt tapasztaljuk.
Van esetleg valakinek ötlete, hogy mit jelenthet a hold ikon? (Olyan, mintha sleep módba kapcsolna, de nem állítottunk be ilyet).

Köszönöm!!!
Szia,
Nem gondolom, hogy távirányító hibája lenne. Első gondolatom az hogy elérte a kért a hőfok és megállt teljesen mert 5 perc alatt sem hűlt le a helység.

Tedd fel +30°C fokra és ha akkor sem megy akkor ott valami tényleg nem kerek.

Re: Vortex világít a hold ikon

Elküldve: 2015.12.22. 13:21
Szerző: Andras.galli
Köszönöm a választ!

Hívtunk szervízt. Cseréltek a beltéri egységben panelt. Először egy bontottat, azzal nem oldódott meg, majd nagy nehezen a forgalmazón keresztül szereztünk hozzá egy új panelt, de azzal sem oldódott meg a hiba. Most kb 45 percet ment, majd leállt.
Kint nincsen most olyan hideg, ami indokolná az önleolvasztás funkciót, így nem gondolom, hogy ezt végezné a klima.
Plusz információ, hogy amikor ez a hibás működés van, akkor például a sebesség állításra sem reagál a készülék, csak adott gyenge sebességgel áramoltatja a levegőt.

Esetleg gáz problémája lehet? Az első leállásnál októberben megmérték a gáznyomást, és rendben volt.

Nincsen ötletünk :(

Re: Vortex világít a hold ikon

Elküldve: 2015.12.23. 08:37
Szerző: Klíma Király
Andras.galli írta:Köszönöm a választ!

Hívtunk szervizt. Cseréltek a beltéri egységben panelt. Először egy bontottat, azzal nem oldódott meg, majd nagy nehezen a forgalmazón keresztül szereztünk hozzá egy új panelt, de azzal sem oldódott meg a hiba. Most kb 45 percet ment, majd leállt.
Kint nincsen most olyan hideg, ami indokolná az önleolvasztás funkciót, így nem gondolom, hogy ezt végezné a klima.
Plusz információ, hogy amikor ez a hibás működés van, akkor például a sebesség állításra sem reagál a készülék, csak adott gyenge sebességgel áramoltatja a levegőt.

Esetleg gáz problémája lehet? Az első leállásnál októberben megmérték a gáznyomást, és rendben volt.

Nincsen ötletünk :(
Mivel az a cél hogy bent ne hűtsön, csak az hogy kinti egység leolvadjon. Ezért a beltéri egység ventilátorát vagy megállítja, vagy nagyon-nagyon alacsony fordulatra veszi.

Azt hogy mi indokolja a leolvasztást. Ha 5°-al alacsonyabb a kültéri egység hőcserélője mint a kinti levegő akkor olvaszt. Tehát ha kint +4°C van akkor 45 perc alatt ha kell a teljes teljesítmény akkor össze jön a -1°C -os hőcserélő.

Megnézted hogy mikor leáll a beltéri mit csinál a kültéri?
  1. Mikor kigyullad a lámpa bent akkor leáll a kültéri.
  2. Majd vár 3 percet mert nem tud elindulni hamarabb.
  3. Majd elindul a kompresszor, de a ventilátor nem.
  4. És szépen leolvaszt, az alján csepeg folyik a víz.
kb.4-7 perc egy olvasztási ciklus.

Ha ilyenkor kikapcsolod a klímát akkor rendszerint újra kivárja a 45 percet, majd megint olvasztana. Ha mindig kikapcsolod ilyenkor úgy lefog fagyni hogy nem olvad ki 7 perc alatt ...így csak szenvedni fog.