Samsung klíma zárlat?

Moderátor: Klíma Király

zombinyuszi
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2016.03.30. 10:39

Samsung klíma zárlat?

Hozzászólás Szerző: zombinyuszi »

Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni 2 kérdéssel kapcsolatosan.
A klíma készülékem beltérije: AR18HSSDBWKNEU
A kültéri: AR18HSSDBWKXEU


A készüléket tavaly augusztus középen szerelték fel. Maximálisan elégedettek vagyunk vele. Nyáron hűtöttünk, most télen pedig (gyakorlatilag folyamatosan, egész télen) fűtöttünk vele.

Az 1. probléma:
A felszereléskor a szoba áramhálózatáról (az egyik villamos kötődobozból) készítettek egy leágazást egy falon kívüli duggaljjal a klíma táplálására. A szoba.hálózatához tartozó kismegszakító "B kar." 10A Ezzel a megoldással üzemelt februárig hiba nélkül.
Február elején arra érkeztem haza a munkából, hogy az egész házban nincs áram. Hamar kiderült hogy a fő (szolgáltatói) B 16A kismegszakító és annak a szobának a kismegszakítója oldott le ahol a klíma van. Semmilyen fogyasztó nem volt bekapcsolva, a klíma sem, de természetesen adtam alatt volt, készenléti üzemmódban. Biztosan nem túlterhelés, hanem zárlat miatt oldottak le a kismegszakítók, de mindkettőt vissza tudtam kapcsolni, és működött minden. (A zárlat jött és ment?????)
A fenti történet 2 héttel később megismétlődött. Akkor sem volt egy fogyasztó sem bekapcsolva a szobában.

Nem tudtam ugyan, mi okozta a bajt, de gondoltam egészségesebb lenne ha a klímának külön szeparált táp áramköre lenne, ezért a lakáselosztótól megszakítás nélkül, a padláson elvezetve a klímáig kihúztam egy 3x2,5mm2 MBCU kábelt. B10 kismegszakítóval védve.

Működött a dolog tegnap hajnalig. Ekkor megint áramszünet. Megint lent a szolg. kismegszakító, a lakáselosztóban pedig a klíma kismegszakítója oldott le. (Ismét nem volt üzemben, nem volt bekapcsolva, csak készenlétiben. Megvan a hiba, gondoltam! A klíma okozta a zárlatokat. De megint gond nélkül tudtam visszakapcsolni a kismegszakítókat. A zárlatnak nyoma sincs. A készülék jól működik, szépen fűt. Működés közben nem vágja le a kismegszakítókat, csak ha ki van kapcsolva, akkor is kb. 2 hetente. Ez milyen hiba lehet? (Van működő ÉV relé is a rendszerben, de az nem szólal meg!)

2. Probléma:
Tegnap este eszembe jutott hogy tud a készülék "Self Testet" végezni. Hátha az közelebb visz az anomália megoldásához. Kikapcsoltam mert éppen fűtöttünk vele, vártam pár percet (kb. 10-et) és megnyomtam a távirányítón a billentyűkombinációt a teszt indításához. 95%-nál megállt egy hibakóddal: E554 Azt már sikerült kiderítenem hogy ez hűtőközeg hiányt jelent. A készülék működésén azonban semmit nem venni észre. Jól hűt-fűt. Lehetséges hogy nem vártam eleget a teszt elindításával a használat után és ezért téves a hibajelzés? Lehet összefüggés a két dolog között?
Ma reggel egyébként újra ráengedtem az öntesztet (úgy, hogy a készülék egész éjjel nem működött) és hiba nélkül futott végig, de attól még gyanús nekem a dolog.)

Bocsánat hogy ennyire hosszúra sikerült a hibaleírás, de szerettem volna minden részletre kitérni.

A válaszokat előre is köszönöm!

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung klíma zárlat?

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

zombinyuszi írta:Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni 2 kérdéssel kapcsolatosan.
A klíma készülékem beltérije: AR18HSSDBWKNEU
A kültéri: AR18HSSDBWKXEU


A készüléket tavaly augusztus középen szerelték fel. Maximálisan elégedettek vagyunk vele. Nyáron hűtöttünk, most télen pedig (gyakorlatilag folyamatosan, egész télen) fűtöttünk vele.

Az 1. probléma:
A felszereléskor a szoba áramhálózatáról (az egyik villamos kötődobozból) készítettek egy leágazást egy falon kívüli duggaljjal a klíma táplálására. A szoba.hálózatához tartozó kismegszakító "B kar." 10A Ezzel a megoldással üzemelt februárig hiba nélkül.
Február elején arra érkeztem haza a munkából, hogy az egész házban nincs áram. Hamar kiderült hogy a fő (szolgáltatói) B 16A kismegszakító és annak a szobának a kismegszakítója oldott le ahol a klíma van. Semmilyen fogyasztó nem volt bekapcsolva, a klíma sem, de természetesen adtam alatt volt, készenléti üzemmódban. Biztosan nem túlterhelés, hanem zárlat miatt oldottak le a kismegszakítók, de mindkettőt vissza tudtam kapcsolni, és működött minden. (A zárlat jött és ment?????)
A fenti történet 2 héttel később megismétlődött. Akkor sem volt egy fogyasztó sem bekapcsolva a szobában.

Nem tudtam ugyan, mi okozta a bajt, de gondoltam egészségesebb lenne ha a klímának külön szeparált táp áramköre lenne, ezért a lakáselosztótól megszakítás nélkül, a padláson elvezetve a klímáig kihúztam egy 3x2,5mm2 MBCU kábelt. B10 kismegszakítóval védve.

Működött a dolog tegnap hajnalig. Ekkor megint áramszünet. Megint lent a szolg. kismegszakító, a lakáselosztóban pedig a klíma kismegszakítója oldott le. (Ismét nem volt üzemben, nem volt bekapcsolva, csak készenlétiben. Megvan a hiba, gondoltam! A klíma okozta a zárlatokat. De megint gond nélkül tudtam visszakapcsolni a kismegszakítókat. A zárlatnak nyoma sincs. A készülék jól működik, szépen fűt. Működés közben nem vágja le a kismegszakítókat, csak ha ki van kapcsolva, akkor is kb. 2 hetente. Ez milyen hiba lehet? (Van működő ÉV relé is a rendszerben, de az nem szólal meg!)

2. Probléma:
Tegnap este eszembe jutott hogy tud a készülék "Self Testet" végezni. Hátha az közelebb visz az anomália megoldásához. Kikapcsoltam mert éppen fűtöttünk vele, vártam pár percet (kb. 10-et) és megnyomtam a távirányítón a billentyűkombinációt a teszt indításához. 95%-nál megállt egy hibakóddal: E554 Azt már sikerült kiderítenem hogy ez hűtőközeg hiányt jelent. A készülék működésén azonban semmit nem venni észre. Jól hűt-fűt. Lehetséges hogy nem vártam eleget a teszt elindításával a használat után és ezért téves a hibajelzés? Lehet összefüggés a két dolog között?
Ma reggel egyébként újra ráengedtem az öntesztet (úgy, hogy a készülék egész éjjel nem működött) és hiba nélkül futott végig, de attól még gyanús nekem a dolog.)

Bocsánat hogy ennyire hosszúra sikerült a hibaleírás, de szerettem volna minden részletre kitérni.

A válaszokat előre is köszönöm!
18-as géphez minimum B16-C16-B20 ... 10 amperről tuti nem megy még egy 12-es gép se.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

zombinyuszi
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2016.03.30. 10:39

Re: Samsung klíma zárlat?

Hozzászólás Szerző: zombinyuszi »

Köszönöm a választ!

Szerintem logikus lenne a kismegszakító alulméretezési probléma, ha üzem közben, vagy bekapcsoláskor jelentkezne a hiba. De kikapcsolt, nyugalmi állapotban "veri" le a kis automatákat. Ezért nem értem a dolgot. Egyébként augusztustól február végéig nem jelentkezett a hiba, tehát addig nem volt a készüléknek gondja a B10-zel. És most sem okoz gondot ha pl. 30 fokos fűtésre állítom a 18 fokos szobában és úgy dolgozik a kültéri hogy majd' el repül, de nem "veri" le a kismegszakítókat.

Rejtély....

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung klíma zárlat?

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

zombinyuszi írta:Köszönöm a választ!

Szerintem logikus lenne a kismegszakító alulméretezési probléma, ha üzem közben, vagy bekapcsoláskor jelentkezne a hiba. De kikapcsolt, nyugalmi állapotban "veri" le a kis automatákat. Ezért nem értem a dolgot. Egyébként augusztustól február végéig nem jelentkezett a hiba, tehát addig nem volt a készüléknek gondja a B10-zel. És most sem okoz gondot ha pl. 30 fokos fűtésre állítom a 18 fokos szobában és úgy dolgozik a kültéri hogy majd' el repül, de nem "veri" le a kismegszakítókat.

Rejtély....
Elvileg ez egy inverteres klíma. Van benne 3 vagy 4 hatalmas kondenzátor. Ha az lemerül mert áramszünet van és vissza jön a feszültség, akkor eszeveszett módon elkezdenek töltődni. Kapcsol le a feszültségről mikor üzemel hogy gyorssan lemerüljön a kondezátor telep. Majd rakj egy lakatfogót a betápra ami tud csúcsáramot mérni ... az enyém asszem 160A-ig mér és általában kiakad ...

A gyár nem véletlen kér nagyobb biztosítékot mint amit a maximális áram felvétel miatt kellene.

Rakj C10-t vagy D10-et ha vékony a betáp vezeték ...szerintem semmi baja klímának. Persze ha C16-ot vagy C20-t leveri akkor valami nem OK. De ha B10-t leveri ... Én ki se szállnák, ha hívnának hibára még nincs rajta nagyobb.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Válasz küldése