Oldal: 1 / 1

Daikin kompresszor szivárgás

Elküldve: 2016.06.27. 16:27
Szerző: celebrin
Sziasztok,

Daikin ON/OFF klímán az elektromos csatlakozás mellett szivárog a kompresszor. Lehet ezt javítani, vagy kuka az egész? Sajnálnám, mert működik jól és most lett töltve (és nincs pénzem újra :cry: ).
Az alábbi videon jól látható a hiba:
https://www.youtube.com/watch?v=Q5vMXF0cCfM

Köszönöm, ha valaki válaszol!

Re: Daikin kompresszor szivárgás

Elküldve: 2016.06.27. 19:54
Szerző: Klíma Király
Szia,

Sajnos az a kompresszor kuka. Ha nincs a motor leégve akkor egy új vagy másik de működő kompresszorral még tovább élhet. De igen közel van a gazdasági totálkárhoz.

Imre

Re: Daikin kompresszor szivárgás

Elküldve: 2016.06.28. 02:32
Szerző: celebrin
Köszönöm a gyors választ. Értem :roll: Honnan lehet beszerezni ilyen - akár használt - kompresszort? Kérdeztem klímásokat, de mindenki csak új gépet akar felrakni. Manapság már nem javít senki, csak kompletten cserél :?

Re: Daikin kompresszor szivárgás

Elküldve: 2016.06.28. 06:55
Szerző: Klíma Király
Igen nem igen javítunk ... ez az elektromos átvezetés meg nem is javítható, legalábbis el nem tudom képzelni milyen technikával lehetne helyre hozni.

Használttal sem szívesen foglalkozunk mert ugye illik garanciát adni. De ha nem ismerjük az illetőt (kompresszort) akkor hogy adjak rá garanciát?

Nem tudom Te mióta gyűrted ezt a használtat, de nálam ha egy 5 éves gép a garancia után egy nappal elromlik egy 2-3ezer forintos hibával, akkor is ferde szemmel néznek rám, és látom kikerülők az ajánlott kategóriából. Nem hogy egy használt meg álljon egy ilyen gazdasági totál káros hibával.

Néha jönnek szembe velünk használt gépek, de csak nagyon ritkán. Mi inkább újakat telepítünk, és azt sem győzzük. Szerintem túl sok fiatal vándorolt el más országokba és mi öregeket már nem bírjuk. Én is 47 évesen tegnap is tetőn szereltem cserépen ... nem hiszem hogy jövőre már egy ilyen meló menni fog ... Egy kompresszor csere kb. 2 óra 2 embernek. 3-an meg 3 óra alatt felrakunk egy újat.

Re: Daikin kompresszor szivárgás

Elküldve: 2016.06.28. 21:18
Szerző: celebrin
Igen, értem, hogy egy használt alkatrészre nem lehet garanciát adni, nyilván ez a felhasználó kockázata kell legyen, ennek tudatában kell eldöntse, megéri-e neki. Legalábbis én így gondolom: szívesebben szereltetnék be baráti áron egy használt kompresszort a meglévő készülékbe (még ha kockázatos is), mint hogy egy teljesen új készüléket vegyek nagyságrendekkel magasabb összegért. Persze a másik oldalról is érthető a hozzáállás az általad leírt okokból. Azért ha tudsz ajánlani belevaló használt ON/OFF kompot, érdekelne, minden kötelezettség nélkül (persze beszereléskor legalább működjön :D ).

Mindenesetre egyelőre még hűt a klíma rendesen, kicsit csodálkozom is, hogy nem látom semmi jelét a gázhiánynak. Nem fagy a csonk a kültérin és az elpárologtató sem, szépen viszi ki a kondenzvizet működés közben. Én nem láttam még szétszedve ilyen kompresszort, de hogy kerül egyáltalán a hűtőközeg az elektromos csatlakozók mögé? Nem nagyon tudom elképzelni mi van ott belül... :)

Re: Daikin kompresszor szivárgás

Elküldve: 2016.06.28. 22:28
Szerző: Klíma Király
youtube ezer szétszedős videó van.
Ez egy ilyen rendszer, minden egyben megy ezért kell nagyon tisztának lenni. Egy csere sose lesz tiszta ...

A garancia meg törvény ... nem lehet róla lemondani szerintem írásba sem ...

Én nekem annyi olyan melóm van hogy egyáltalán nem érek rá vele foglalkozni. És telephelyet sem tartok fent ahol tároljam az eladandókat.

Írj a típust a jelenlegi főnököm ilyen guberálos ... Én egyszer raktam arrébb valami őskövületet a raktárában mondtam is neki soha többet ne is kérje, mert az az utolsó napom. Azóta a kőművesek pakolgatják a használt klímákat. :-)

Re: Daikin kompresszor szivárgás

Elküldve: 2016.07.01. 22:17
Szerző: celebrin
Szia, nem volt időm benézni, de köszönöm a választ. A kültérim típusa: DAIKIN RYN35DV3B
Csatolok egy adattáblát, amelyen rajta van a kompresszor típusa is, hátha találsz elfekvőben egy megfelelőt :)
Köszönöm a segítséget!