Airwell GC30 DCI klíma hiba

Moderátor: Klíma Király

Airwell GC30 DCI klíma hiba

HozzászólásSzerző: knizoltan » 2016.07.17. 13:54

Üdv.

Szeretnék segítséget kérni.
A minap találkoztam egy airwell dc inverteres klímával. Tapasztalatom,hogy elindul a kompresszor 2-3 percig elég alacsony fordulaton. Olyan mintha nem akarná felpörgetni a motort. Majd megáll pár percre és újra indul.Lehetséges,hogy azt érzi,hogy hideg van a helyiségben? Vagy esetleg az inverter hibája lenne?

A válaszokat előre is köszönöm.

Zoltán
knizoltan
 
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2016.07.17. 13:01

Re: Airwell GC30 DCI klíma hiba

HozzászólásSzerző: Klíma Király » 2016.07.17. 20:30

Az Airwell-el bármi előfordulhat. :-)

Érezheti azt hogy hideg van, meg kell fogni a hőmérséklet mérő érzékelőjét ... 30-32°C fokra tuti feltudod melegíteni, akkor már menni-e kell.

Próbáld fűtésben is.

Ha három leállás és indulás után sem ad hibaüzenetet akkor ... jó móka lesz.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Klíma Király
 
Hozzászólások: 619
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Hungyary Szeged

Re: Airwell GC30 DCI klíma hiba

HozzászólásSzerző: knizoltan » 2016.07.19. 19:54

Üdv!
Sikerült néhány dolgot kideríteni az Airwellről. A Status és Fault leddel villogja ki a hibákat. Amikor bekapcsoljuk, ha minden igaz, 12-es kódot jelez, ami "Compressor lock"-ot jelent. A másik érdekes dolog, hogy abban a pillanatban, mikor a kompresszort elindítja, már a 13-as kódra villog, ami "Compressor-Vospd exceeded". Hogyan tudnám kimérni, hogy a vezérlő ad-e rendes feszültséget a kompresszornak? Lehetséges, hogy a vezérlőt vagy a kompresszort kell cserélni?
A válaszokat előre is köszönöm!

Zoltán
knizoltan
 
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2016.07.17. 13:01

Re: Airwell GC30 DCI klíma hiba

HozzászólásSzerző: Klíma Király » 2016.07.19. 20:48

knizoltan írta:Üdv!
Sikerült néhány dolgot kideríteni az Airwellről. A Status és Fault leddel villogja ki a hibákat. Amikor bekapcsoljuk, ha minden igaz, 12-es kódot jelez, ami "Compressor lock"-ot jelent. A másik érdekes dolog, hogy abban a pillanatban, mikor a kompresszort elindítja, már a 13-as kódra villog, ami "Compressor-Vospd exceeded". Hogyan tudnám kimérni, hogy a vezérlő ad-e rendes feszültséget a kompresszornak? Lehetséges, hogy a vezérlőt vagy a kompresszort kell cserélni?
A válaszokat előre is köszönöm!

Zoltán


Hát nem értem kérdést.

Rá kell kötni egy műszert és figyelni mikor próbálja indítani. A manual azt írja ha a tekercsek 0,8 és 1,5 Ohm között van és nem indítja akkor panel csere. Illetve a hiba magyarázatnál is azt írja, próbáld még egyszer ha nem megy akkor panel csere.

Persze nem is értem mi az a Vospd ... spd gondolom speed de Vo.

A ventilátor hiba keresésnél valami szélről beszél, lehet pörgeti a szél a lapátot és ezt érzékeli. De a kompresszort nem forgatja a szél. Esetleg a nyomás viszonyok tudnak fordítani rajta ... de az ritka.

Nekem ezek az Electra gépek még sose okoztak boldog pillanatot.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Klíma Király
 
Hozzászólások: 619
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Hungyary Szeged


Vissza: Klíma híbák

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég