Egy LG ThermaV hőszivattyúval lenne probléma.
Fűtésre van állítva. A beltéri egység elindítja a keringető szivattyút és a segéd elektromos fűtést.
Majd engedélyezi a kültéri egységet. Amint a kompresszor eléri a "max" fordulatot azonnal leáll.
Hibát egyáltalán nem jelez vissza a készülék pedig biztos, hogy hibára áll le.(ez azért nem szép az LG-től). 2 perces ciklusokban folyamatosan felpörgeti majd leállítja a kompresszort., Hol érdemes elindulni a hiba keresésben? Kompresszort érdemes kimérni, vagy a frekvenciaváltó lehet inkább problémás?, vagy más?
üdv nszticsi
ThermaV hőszivattyú
Moderátor: Klíma Király
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: ThermaV hőszivattyú
Szerintem más ... megszorult az adagoló szelepe és alacsony nyomásra kiáll hibára ...
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: ThermaV hőszivattyú
köszönöm, ellenőrzöm.
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: ThermaV hőszivattyú
Ha szegedi vagy tudok adni kábelt meg LGMV szoftver monitorozni.
Mondjuk ha folyamatosan csinálja akkor neked szerencséd van ... nekem hol csinálta hol nem.
vagy Paksi holnap ott leszek.
Mondjuk ha folyamatosan csinálja akkor neked szerencséd van ... nekem hol csinálta hol nem.
vagy Paksi holnap ott leszek.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: ThermaV hőszivattyú
Klíma Király írta:Ha szegedi vagy tudok adni kábelt meg LGMV szoftver monitorozni.
Mondjuk ha folyamatosan csinálja akkor neked szerencséd van ... nekem hol csinálta hol nem.
vagy Paksi holnap ott leszek.
http://e-gepesz.hu/?action=show&id=1492