Genex H5 híba kód
Elküldve: 2017.06.14. 19:10
Jó napot!
Van egy Genex platinum nevű inverteres klimám amit a lakással együtt vásároltam, Típusa : GP5WMGR-25W/XBP-GWHD09B2NK3AC
2007es gyártmányú, vezérlő panel : GRJW9M-A1 v.2.4 Hívtam ki hozzá szervizt megmérték a nyomásokat amik rendben voltak, és akkor még ment a kültéri egység is most már nem...
A jelenség a következő:
Bekapcsolom a klimát elindul a beltéri egység fúj a ventillátor mozog a lapát a kültéri megse nyikan.
A kültéri egységbe bejön egy 4eres vezeték / egy barna két fekete egy zöldsárga/ 1es 2es és 3as sorkapcsokba ahol az egyes a nulla /barna/ 2es 3asba meg a fekete/ bekapcsolás útán a nullához képest nem mérek semmi feszültséget...
eltelik 2-3perc és a kültéri egységbe meghuzz egy relé /hallom hogy katan/ és akkor a nulla és a 3as sorkapocs közt mérek 230at de a nulla és a 2es közt semmit/ és elkezd villogni a zöld és piros led felváltva hol meg egyszerre/ majd idővel a sárga is és a beltéri egységen a sárga /fűtés?/ led is 5ösével villog/ ami elvileg IPM híba kód / H5 IPM protection-Inverter Power Modul/....ezt forumon találtam youtube video alat/
szeretnék segítséget kérni hogy mi lehet a baja esetleg mi a megoldás a híbára?
Válaszát előre is köszönöm!
Van egy Genex platinum nevű inverteres klimám amit a lakással együtt vásároltam, Típusa : GP5WMGR-25W/XBP-GWHD09B2NK3AC
2007es gyártmányú, vezérlő panel : GRJW9M-A1 v.2.4 Hívtam ki hozzá szervizt megmérték a nyomásokat amik rendben voltak, és akkor még ment a kültéri egység is most már nem...
A jelenség a következő:
Bekapcsolom a klimát elindul a beltéri egység fúj a ventillátor mozog a lapát a kültéri megse nyikan.
A kültéri egységbe bejön egy 4eres vezeték / egy barna két fekete egy zöldsárga/ 1es 2es és 3as sorkapcsokba ahol az egyes a nulla /barna/ 2es 3asba meg a fekete/ bekapcsolás útán a nullához képest nem mérek semmi feszültséget...
eltelik 2-3perc és a kültéri egységbe meghuzz egy relé /hallom hogy katan/ és akkor a nulla és a 3as sorkapocs közt mérek 230at de a nulla és a 2es közt semmit/ és elkezd villogni a zöld és piros led felváltva hol meg egyszerre/ majd idővel a sárga is és a beltéri egységen a sárga /fűtés?/ led is 5ösével villog/ ami elvileg IPM híba kód / H5 IPM protection-Inverter Power Modul/....ezt forumon találtam youtube video alat/
szeretnék segítséget kérni hogy mi lehet a baja esetleg mi a megoldás a híbára?