Oldal: 1 / 1
Whirlpool amd 351/1 nem fűt
Elküldve: 2018.03.07. 20:18
Szerző: Nova007
Sziasztok! Segítseget szeretnék kérni a következő problémára:
Ma voltam egy háznál, ahol tavaly szereltettek fel hármat a nevezett klímából. A telepítőt nem lehet elérni...
A háromból két klíma nem fűtött a házban 4 fok volt, hűtésben nem tudtam kipróbálni. Fűtés üzemben mértem nyomást. Mindhárom készüléken 10bar.
A kompresszor nagy nehezen elindul az előremenő 10es cső langyos, de 2-3 perc múlva a kültéri lekapcsol. Kompresszor is, ventilátor is. Ilyet csak akkor csinálhatna, ha elérte, sőt túllépte a beállított értéket.
Nincs hibaüzenet.
Ötlet?
Előre is köszi.
Re: Whirlpool amd 351/1 nem fűt
Elküldve: 2018.03.07. 20:35
Szerző: Klíma Király
Szia!
A +4°C az erősen kívül van a működési tartományom ...
Fogalmam sincs honnan kaparja össze ezeket a klímákat a WhirlPool, így service manual-om nincs hozzá.
De gondolom 15°C belső hőmérséklet alatt nem nagyon lehet használni.
ha csak nincs benne extra funkcióként, a +8°C temperálás, de ez nem alap funkció.
Nekem a 10Bar semmit nem mond ... át kellene fordítsam hőmérsékletre, de akkor se mondana sokat, ezeket klímák és ezeknek kell egy bizonyos körülmény ahol tudnak üzemelni,
Re: Whirlpool amd 351/1 nem fűt
Elküldve: 2018.03.08. 07:00
Szerző: Nova007
Szia!
Igen, a hűtési funkciót ezért nem tudtam elindítani. De a fűtési funkció a lényeg. Előfordulhat, hogy kevés benne a gáz? Azért vetettem el ezt az ötletet, mert csak van benne presszosztát ami nem engedné a kompresszort elindulni... Plusz egy hibajelzés már elég alap funkció lenne erre a hibára nem?
Re: Whirlpool amd 351/1 nem fűt
Elküldve: 2018.03.08. 13:18
Szerző: Klíma Király
Nova007 írta:Sziasztok! Segítseget szeretnék kérni a következő problémára:
Ma voltam egy háznál, ahol tavaly szereltettek fel hármat a nevezett klímából. A telepítőt nem lehet elérni...
A háromból két klíma nem fűtött a házban 4 fok volt, hűtésben nem tudtam kipróbálni. Fűtés üzemben mértem nyomást. Mindhárom készüléken 10bar.
A kompresszor nagy nehezen elindul az előremenő 10es cső langyos, de 2-3 perc múlva a kültéri lekapcsol. Kompresszor is, ventilátor is. Ilyet csak akkor csinálhatna, ha elérte, sőt túllépte a beállított értéket.
Nincs hibaüzenet.
Ötlet?
Előre is köszi.
No akkor még egyszer.
A heating jelenti a fűtést.
10-16 fokig csak felmelegítés fázisban használhatod a klímát, 10 fok alatt nem tud dolgozni ott a diagram.
De a 10-16-ig se tarthat napokig ... le fog állni hibával.
Ha van kérdés írj segítek.
Re: Whirlpool amd 351/1 nem fűt
Elküldve: 2018.03.10. 13:44
Szerző: Nova007
Szia!
Átolvastam mégegyszer a válaszokat nyugodtan, nem telóról és köszönöm.
Csak azt nem értem, hogy miért dolgozik a háromból egy rendesen?
Re: Whirlpool amd 351/1 nem fűt
Elküldve: 2018.03.10. 14:58
Szerző: Klíma Király
Nova007 írta:Szia!
Átolvastam mégegyszer a válaszokat nyugodtan, nem telóról és köszönöm.
Csak azt nem értem, hogy miért dolgozik a háromból egy rendesen?
szia,
azt én sem. de az azért tudott dolog hogy ilyen hideg beltérivel nem kellene dolgoznia.
lehet ha csendes üzemre teszed akkor annyira feltud melegedni a beltéri hogy nem áll meg túl hideg hibával. Vagy el se indul a beltéri ventilátor.
Google translate.
5.3 Hot start
• Ha az egység a fűtés üzemmódban indul, hogy megakadályozza a hideg szél fújását, a beltéri ventilátor nem forog a hőmérsékletig. a hőcserélő eléri a 30 °C-ot