SAMSUNG inverteres klíma hiba

Moderátor: Klíma Király

Pozsonyi Elemér
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2019.07.18. 10:24

SAMSUNG inverteres klíma hiba

Hozzászólás Szerző: Pozsonyi Elemér »

Tisztelt Klíma Király!

A három éves SAMSUNG klímám elromlott, típuskódja: AR09JSFNCWKN. Hűtés üzemmódba a beltéri egység látszólag rendben működik, hiba villogás nincs, viszont a kültéri egységben semmi nem kapcsol be (kompresszor, vagy ventilátor).

Automata üzemmódban a kültéri egység is életre kel, azonban a készülék fűteni kezd, akkor is, ha a legalacsonyabb hőmérsékletre van beállítva. Hibakód villogás ebben az esetben sincs.

Arra tippelek, hogy a hőérzékelésével van valami probléma. Másfél hónapja nem találok szerelőt, aki megjavítaná, vagy kapcsolási rajzot, ami alapján az ember elindulhatna.

Tudna nekem segíteni a probléma megoldásában?

Köszönettel: Pozsonyi Elemér

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: SAMSUNG inverteres klíma hiba

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Helló,

lehet jó nyomon jársz a hőmérséklet érzékelővel.
Nekem csak a "H" sorozathoz van a "J"-hez már nincs.

https://drive.google.com/file/d/1vG5Ct5 ... sp=sharing

Ha F1-F2 kommunikációs akkor egy RS485-to-USB eszközzel rátudsz csatlakozni.
Ezzel a szofverrel
https://www.samsunghvac.com/Software-Downloads/SNET-Pro

Letudod ellenőrizni mit érzékel Ő.
Vagy a maulban is vannak értékek egy OHM mérővel megtudod nézni jó vagy rossz.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Pozsonyi Elemér
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2019.07.18. 10:24

Re: SAMSUNG inverteres klíma hiba

Hozzászólás Szerző: Pozsonyi Elemér »

Szia!

Köszönöm a gyors választ és az infókat! Az én készülékem egy "egyszerű" változat - sem kijelző, sem Wi-Fi.
Azért sok azonosság is van biztos a küldött doksival.

Üdv: Pozsonyi Elemér

Válasz küldése