Panasonic - rejtélyes hiba csak fűtésnél
Moderátor: Klíma Király
Panasonic - rejtélyes hiba csak fűtésnél
Sziasztok!
Van egy Panasonic CS/CU FZ35UKE klímám, ami már több, mint 1 éve produkálja a hibát, de a környéken egyetlen klímaszerelő sem hajlandó vele foglalkozni, ahogy a Panasonic Support sem.
A klíma tökéletesen működik hűtés és automata üzemmódban, a hiba kizárólag fűtés üzemmódnál jelentkezik, mégpedig úgy, hogy nem tartja a beállított hőfokot, túlfűt és sosem áll le a mókuskerék, akármilyen hőfokot állítok be rajta.
Barátomnál ugyan ez a klíma tökéletesen működik egyébként, így nálam egyértelműen rendellenesen működik.
Példa: beállítom 23 fokra fűtési üzemmódba. A ház másik helyiségében lévő termosztáton a hőfok már 25 fölé kúszott, miután nem kapcsoltam ki 1.5 napig és nem voltam otthon. Átállítva automata üzemmódba, egyből átvált és visszahűti a házat. Ha automata üzemmódba kapcsolom, de fűteni szeretnék, szépen tartja a megadott hőmérsékletet, azonban sosem áll le teljesen a beltériben a mókuskerék. Amikor fűtés módban túlfűt és üzemmódot váltok automatára, tud róla, hogy túlfűtötte a helyiséget, ezért leáll, visszahűt, stb. Vagyis a belső hőmérséklet szenzor jó.
Ha fűtés módban visszaveszem 16 fokra a kívánt hőfokot, a lamella felmegy, de a mókuskerék sosem áll meg, mint ha a maradék hőt akarná lefújni, visszahűteni. Itt azt gondolom, lehet hogy egy fals hőmérséklet érték az oka, pl. valamely csővezetéknél lévő termisztoron.
A service manual-t böngésztem, kitakarítottam a kültéri és beltéri egységet egyaránt. A távirányítós hibakód olvasás eredménye, hogy nincs hibakód, pedig nézi a termisztorok értékét is, van arra külön hibakód.
Teljesen tanácstalan maradtam, így kérem, akinek ötlete van, segítsen, merre felé induljak. Köszönöm előre is!
Van egy Panasonic CS/CU FZ35UKE klímám, ami már több, mint 1 éve produkálja a hibát, de a környéken egyetlen klímaszerelő sem hajlandó vele foglalkozni, ahogy a Panasonic Support sem.
A klíma tökéletesen működik hűtés és automata üzemmódban, a hiba kizárólag fűtés üzemmódnál jelentkezik, mégpedig úgy, hogy nem tartja a beállított hőfokot, túlfűt és sosem áll le a mókuskerék, akármilyen hőfokot állítok be rajta.
Barátomnál ugyan ez a klíma tökéletesen működik egyébként, így nálam egyértelműen rendellenesen működik.
Példa: beállítom 23 fokra fűtési üzemmódba. A ház másik helyiségében lévő termosztáton a hőfok már 25 fölé kúszott, miután nem kapcsoltam ki 1.5 napig és nem voltam otthon. Átállítva automata üzemmódba, egyből átvált és visszahűti a házat. Ha automata üzemmódba kapcsolom, de fűteni szeretnék, szépen tartja a megadott hőmérsékletet, azonban sosem áll le teljesen a beltériben a mókuskerék. Amikor fűtés módban túlfűt és üzemmódot váltok automatára, tud róla, hogy túlfűtötte a helyiséget, ezért leáll, visszahűt, stb. Vagyis a belső hőmérséklet szenzor jó.
Ha fűtés módban visszaveszem 16 fokra a kívánt hőfokot, a lamella felmegy, de a mókuskerék sosem áll meg, mint ha a maradék hőt akarná lefújni, visszahűteni. Itt azt gondolom, lehet hogy egy fals hőmérséklet érték az oka, pl. valamely csővezetéknél lévő termisztoron.
A service manual-t böngésztem, kitakarítottam a kültéri és beltéri egységet egyaránt. A távirányítós hibakód olvasás eredménye, hogy nincs hibakód, pedig nézi a termisztorok értékét is, van arra külön hibakód.
Teljesen tanácstalan maradtam, így kérem, akinek ötlete van, segítsen, merre felé induljak. Köszönöm előre is!
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Panasonic - rejtélyes hiba csak fűtésnél
Holnap probálok manual-t szerezni hozzá, de szerintem semmi baja.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Panasonic - rejtélyes hiba csak fűtésnél
A probléma az 1. fűtési szezonjában még nem állt fenn, valamint barátomnál ha leveszem a hőfokot fűtésnél, megáll a ventilátor, nálam soha. Most fűtésre csak szakaszosan tudom használni, hogy ki-be kapcsolgatom, és ez igen csak kényelmetlen mindig figyelni.
az alábbi linken találtam service manual-t is, ha segítség:
https://www.climamarket.bg/wp-content/u ... FZ-UKE.pdf
az alábbi linken találtam service manual-t is, ha segítség:
https://www.climamarket.bg/wp-content/u ... FZ-UKE.pdf
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Panasonic - rejtélyes hiba csak fűtésnél
Ugye tudjuk hogy MODE is van auto és FAN is van auto.
Nem mindegy mikor miről beszélünk.
Ha a FAN auto akkor a ventilátor akkor áll meg ha hőcserélő a beltéri egységben 16°C alá hűl.
19°C fölött pedig, bekapcsol.
76. oldal.
Ugye 23°C-re állítva ez nem fog bekövetkezni.
Ezen leírás szerint FAN nem auto módban pedig abban forog amit kiválasztottunk.
14.1.4.1 szakaszban írja hogy 3percig +2.0°C túl kell tudja fűteni a helységet a klíma hogy eltudjon kezdeni szabályozni. Ha nem tudja felfűteni +23°C + 2°C-re 3 percig akkor nem kezdődik el a szabályzás ... ergo kicsi a klíma arra helységre.
Minden klíma csinálja ezt a túlfűtést bekapcsoláskor, hogy nekünk legyen felesleges vevőszolgálati munkánk.
Ha melegünk van vegyük visszább a hőmérsékletet, ne nézzük a számokat.
A klíma a saját hőmérőjére szabályoz más hőmérőt tartani teljesen felesleges.
Nem mindegy mikor miről beszélünk.
Ha a FAN auto akkor a ventilátor akkor áll meg ha hőcserélő a beltéri egységben 16°C alá hűl.
19°C fölött pedig, bekapcsol.
76. oldal.
Ugye 23°C-re állítva ez nem fog bekövetkezni.
Ezen leírás szerint FAN nem auto módban pedig abban forog amit kiválasztottunk.
14.1.4.1 szakaszban írja hogy 3percig +2.0°C túl kell tudja fűteni a helységet a klíma hogy eltudjon kezdeni szabályozni. Ha nem tudja felfűteni +23°C + 2°C-re 3 percig akkor nem kezdődik el a szabályzás ... ergo kicsi a klíma arra helységre.
Minden klíma csinálja ezt a túlfűtést bekapcsoláskor, hogy nekünk legyen felesleges vevőszolgálati munkánk.
Ha melegünk van vegyük visszább a hőmérsékletet, ne nézzük a számokat.
A klíma a saját hőmérőjére szabályoz más hőmérőt tartani teljesen felesleges.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Panasonic - rejtélyes hiba csak fűtésnél
Köszönöm a segítséget és hogy foglalkozol vele, így jobban érthető a működése.
A FAN auto módban van a fűtés üzemmód mellett, de ha leveszem 16 fokra akár a kívánt hőfokot, azaz biztosan megvan a +2C fok is, a lamella felmegy ugyan, fűteni nem fűt, de a ventilátor nem áll meg soha, és nekem ez a furcsa a működésében, hogy nem lehet teljes megállásra bírni. Míg barátomnál ha ezt megcsinálom, ugyan ez történik és kikapcsol a ventilátor is. Lehet, hogy sosem hűl le eléggé a beltéri egység hőcserélője?! Vagy ugyan itt felmerül bennem, hogy fals adatot mér a cső hőmérsékletére.
Amikor a MODE van auto üzemmódban (és ventilátor is auto), akkor tartja pontosan a beállított hőfokot, de akkor sem kapcsol ki soha és áll meg a ventilátor. Amit tudni kell, hogy egy 50 m2-es térben van 282cm belmagasság mellett, viszont nagyon jól szigetelt a ház (10cm aljzat, 30-as klíma tégla + 15cm hőszig, 30cm a mennyezetben és 3 rétegű nyílászárók), így kicsi a hőigénye.
A FAN auto módban van a fűtés üzemmód mellett, de ha leveszem 16 fokra akár a kívánt hőfokot, azaz biztosan megvan a +2C fok is, a lamella felmegy ugyan, fűteni nem fűt, de a ventilátor nem áll meg soha, és nekem ez a furcsa a működésében, hogy nem lehet teljes megállásra bírni. Míg barátomnál ha ezt megcsinálom, ugyan ez történik és kikapcsol a ventilátor is. Lehet, hogy sosem hűl le eléggé a beltéri egység hőcserélője?! Vagy ugyan itt felmerül bennem, hogy fals adatot mér a cső hőmérsékletére.
Amikor a MODE van auto üzemmódban (és ventilátor is auto), akkor tartja pontosan a beállított hőfokot, de akkor sem kapcsol ki soha és áll meg a ventilátor. Amit tudni kell, hogy egy 50 m2-es térben van 282cm belmagasság mellett, viszont nagyon jól szigetelt a ház (10cm aljzat, 30-as klíma tégla + 15cm hőszig, 30cm a mennyezetben és 3 rétegű nyílászárók), így kicsi a hőigénye.
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Panasonic - rejtélyes hiba csak fűtésnél
Erre a típusra ezt írja hogy nem áll meg a ventilátor.
Ha már egy betű az eltérés azon lehet más a szoftver.
De ha leáll a ventilátor honnan fogja tudni hogy tőle 7méterre hány fok van?
7x7=49m2 ha négyzet ha 10x5m=50m2 akkor 10m honnan tudja álló ventivel hogy elkellne indulnia?
Szóval nem jó ez sehogy sem .. vagy nem tökéletes.
Ha már egy betű az eltérés azon lehet más a szoftver.
De ha leáll a ventilátor honnan fogja tudni hogy tőle 7méterre hány fok van?
7x7=49m2 ha négyzet ha 10x5m=50m2 akkor 10m honnan tudja álló ventivel hogy elkellne indulnia?
Szóval nem jó ez sehogy sem .. vagy nem tökéletes.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Panasonic - rejtélyes hiba csak fűtésnél
Sziasztok! Nekem is ugyan ilyen típusú klímám van, nekem sem áll le a ventilátor, de a fordulatszámot lejjebb veszi! Viszont a beállított hőfokot fűtés üzemmódban jól tartja, nem fűt túl!
Viszont lenne egy kérdésem! Fűtésnél ha a kinti hőmérséklet lemegy 5 ⁰c fok alá akkor elég gyorsan lefagy a kültéri egység, és leolvasztás funkcióra ál át! Utána megint tud fűteni, de kb fél óra múlva megint kiáll leolvasztásra! Ez normális?
Viszont lenne egy kérdésem! Fűtésnél ha a kinti hőmérséklet lemegy 5 ⁰c fok alá akkor elég gyorsan lefagy a kültéri egység, és leolvasztás funkcióra ál át! Utána megint tud fűteni, de kb fél óra múlva megint kiáll leolvasztásra! Ez normális?
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Panasonic - rejtélyes hiba csak fűtésnél
Röviden igen ... semmilyen ráhatásod nincs rá. Olyan mint az autód ami regenerálja a részecske szűrőt, ha kell csinálja nem érdekli hogy város vagy épp előznél.Flyzoli írta: ↑2022.12.21. 20:11Sziasztok! Nekem is ugyan ilyen típusú klímám van, nekem sem áll le a ventilátor, de a fordulatszámot lejjebb veszi! Viszont a beállított hőfokot fűtés üzemmódban jól tartja, nem fűt túl!
Viszont lenne egy kérdésem! Fűtésnél ha a kinti hőmérséklet lemegy 5 ⁰c fok alá akkor elég gyorsan lefagy a kültéri egység, és leolvasztás funkcióra ál át! Utána megint tud fűteni, de kb fél óra múlva megint kiáll leolvasztásra! Ez normális?
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged