Samsung Inverteres klíma hiba.

Moderátor: Klíma Király

derossi10
Hozzászólások: 5
Csatlakozott: 2012.07.08. 17:32

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: derossi10 »

Klíma Király írta:
derossi10 írta:TISZTELT kLÍMAKIRÁLY!
Van egy 4 éves samsung aqv12nsan klímám ami pár napja elkezdte azt csinálni,hogy magától kikapcsol,és az alsó ,és a felső led elkezd villogni.Mi lehet a probléma? Előre is köszönöm. Gábor.
Szia!

Ez a kültéri egység hibáját jelzi. Azt viszont a kültéri egységben tudod megnézni, abban is van 3 LED mi kivillogja mi nem tetszik neki.

Gondolom melege van. Mikor volt kitakarítva a kültéri egység, a beltéri egység mókuskereke?

üdv. mimr
Klímakirály!
Levettem a kültéri egység borítását,és a három led közül a középső zöld villogott a piros pedig világított,ebből megtudnád mondani,hogy mi lehet a baja? Előre is köszönöm. Gábor.

sinhead
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2012.07.09. 16:17

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: sinhead »

Szia!
Az volna a kérdésem,hogy AQV12fan klímánál mitt jelent,ha rákapcsolom a turbó fokozatot,kb 1 perc múlva 4 db dupla csipogással kikapcsol,és a két led együtt villog/ zöld és piros /.A távirányítóval újra tudom indítani,de ha megint turbóra teszem újra végigjátsza a műsort!
Van esetleg valami tipped mi lehet a gond?
Előre is köszönöm!
sinhead690819@gmail.com

os128
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2012.07.18. 19:50

Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: os128 »

Sziasztok !
Tisztelt Klíma Király !
A mai nap összeakadtam egy duál splittel, melynek egyik beltéri egysége se kép se hang. A másik elindult ugyan, de nem vezérli a kültéri egységet, nem indul a kompresszor és a ventilátor sem. Sajnos nem találtam pontos hibakód táblázatot és hibakód törlési funkciót sem.

A beltéri egység típusa : MH026FVEA
A kültéri egység típusa : MH052FXEA2A

A kültéri egységben lévő kijelzőn bal oldali E2 jobb oldali 01 majd vált a következőre bal oldali U jobb oldali C8

A kérdésem a következők.
Mi a hiba? :)
Hogyan lehet a hibakódot törölni?
Ha van ezzel kapcsolatos service manual kézikönyv akkor kérnék az alábbi címre egyet.
istvanalmasi@freemail.hu

A segítséget előre is köszönöm.

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

os128 írta:Sziasztok !
Tisztelt Klíma Király !
A mai nap összeakadtam egy duál splittel, melynek egyik beltéri egysége se kép se hang. A másik elindult ugyan, de nem vezérli a kültéri egységet, nem indul a kompresszor és a ventilátor sem. Sajnos nem találtam pontos hibakód táblázatot és hibakód törlési funkciót sem.

A beltéri egység típusa : MH026FVEA
A kültéri egység típusa : MH052FXEA2A

A kültéri egységben lévő kijelzőn bal oldali E2 jobb oldali 01 majd vált a következőre bal oldali U jobb oldali C8

A kérdésem a következők.
Mi a hiba? :)
Hogyan lehet a hibakódot törölni?
Ha van ezzel kapcsolatos service manual kézikönyv akkor kérnék az alábbi címre egyet.
istvanalmasi@freemail.hu

A segítséget előre is köszönöm.
Szia!

Lehet csak a piros gombot kell megnyomni, vagyis újra konfigurálni. Csatolok egy kis leírást.

Üdv. mimr
Csatolmányok
7-smagazin-3.pdf
Samsung multi klíma konfigurálás
(382.91 KiB) Letöltve 5372 alkalommal.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

accusius
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2012.07.23. 18:01

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: accusius »

Hahó!
Nekem is inverteres samsungom van AQV0 akármi, (duál split) és az egyik beltéri kb. 1/2 órát megy, ha kell, hát hűt is, de akkor kikapcsol. A legfelső és legalsó led villog. Nyomásra kikapcsol, majd újra indul, megint kb. fél órát. Mintha csak a timer lenne programozva. A másik beltéri normális.
Kedves Klímakirály!
Tudsz-e segíteni? Köszönöm.
accusius@gmail.com
Nagy Ákos

t.toroklaci
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2012.07.29. 12:53

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: t.toroklaci »

T. Klimakirály/M. Imre/

Szép Napot mindenkinek !!!

kérnék segítséget :

A AQV12YWAN/X típusú inverteres Samsung klíma..
E4 16 hibakód/ ha jól emlékszem / és leáll...párátlanítási módnál főleg-és vélhetően nem hűt rendesen..újraindítható a készülék
volt korábban E.. 55 hibakód is ..


kérhetnék egy hibakód listát ...csak saját részre...e-mail címemre..

köszönöm..

Elismerésem hogy válaszoltok a hozzászólok kérdéseire és segítetek !!!
Laci

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

t.toroklaci írta:T. Klimakirály/M. Imre/

Szép Napot mindenkinek !!!

kérnék segítséget :

A AQV12YWAN/X típusú inverteres Samsung klíma..
E4 16 hibakód/ ha jól emlékszem / és leáll...párátlanítási módnál főleg-és vélhetően nem hűt rendesen..újraindítható a készülék
volt korábban E.. 55 hibakód is ..


kérhetnék egy hibakód listát ...csak saját részre...e-mail címemre..

köszönöm..

Elismerésem hogy válaszoltok a hozzászólok kérdéseire és segítetek !!!
Laci
Szia!

Már nem kapunk service manual-okat tavaly óta, így azt küldeni nem tudok.
De gondolom a kódok jelentése nem változott.
E416 Discharge over temperature - a nyomócsonk hőmérséklet magas.
E#55-őt nem találok.
E554 GAS Leak Eroor - gáz szivárgás

Üdv.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

derossi10
Hozzászólások: 5
Csatlakozott: 2012.07.08. 17:32

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: derossi10 »

TISZTELT kLÍMAKIRÁLY!
Van egy 4 éves samsung aqv12nsan klímám ami pár napja elkezdte azt csinálni,hogy magától kikapcsol,és az alsó ,és a felső led elkezd villogni.Mi lehet a probléma? Előre is köszönöm. Gábor.



Szia!

Ez a kültéri egység hibáját jelzi. Azt viszont a kültéri egységben tudod megnézni, abban is van 3 LED mi kivillogja mi nem tetszik neki.

Gondolom melege van. Mikor volt kitakarítva a kültéri egység, a beltéri egység mókuskereke?

üdv. mimr


Klímakirály!
Levettem a kültéri egység borítását,és a három led közül a középső zöld villogott a piros pedig világított,ebből megtudnád mondani,hogy mi lehet a baja? Előre is köszönöm. Gábor.

Rétházi Endre
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2012.08.01. 06:17

Re: Samsung Inverteres klíma hiba.

Hozzászólás Szerző: Rétházi Endre »

4 éve szerelték be az AQV12FAN tipusú légkondit s eddig hibátlanul, nagy megelégedésre müködöt. Akár fűtő, akár hűtő állapotában. Most viszont azt tapasztaltam hogy hűtés közben, úgy 20/30 perc "munka" után önállóan kikapcsol és a beltérin villogó piros-zöld szin jelentkezik. Visszakapcsolva a jelenség megismétlődik!
Mit tegyek, vagy mit ne?

Tisztelettel és köszönettel várom a szakértői választ!

Ui: Sajnos a szervízkönyven elkallódott, ill. nem találom!

Rétházi Endre

Válasz küldése