Swanson KFR35GW/AX2 hibakód

Moderátor: Klíma Király

András
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2010.06.13. 19:34

Swanson KFR35GW/AX2 hibakód

Hozzászólás Szerző: András »

Helló!
Nagy gondban vagyunk a munkatársaimmal! Benzinkúton dolgozom ahol van shop is... csokik meg mindenféle melegben olvadó édesség. Az a nagy probléma adódott hogy a 2 klíma közül az egyik bedöglött el se indul meg semmi és minden megolvad ami megtud ebben a nagy hőségben az még elmegy h nekem és a munkatársaimnak melegük van, de sajnos az olyan dolgokat ami megolvad nem lehet eladni. Egy SWANSON KFR35GW/AX2 típusú készülékről lenne szó és E4-es hibakód látható a kijelzőn.
Kérem ha lehet mihamarabb segítsetek nekem!
Előre is köszönöm!
Üdv.:Horváth András

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Swanson KFR35GW/AX2 hibakód

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Szia!

Ha ez MIDEA alapú klíma akkor a kompresszor túlterhelés védelem állította le.
Áramtalanítsátok 10 percre majd vissza az áram és elvileg elindul.

Gondolom tiszta kosz a kültéri egység ezért túlmelegedik.
Vagy csak nem bírta a hőség riadót.

Over current protection of the compressor occurs 4 times

Klíma Király
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

András
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2010.06.13. 19:34

Re: Swanson KFR35GW/AX2 hibakód

Hozzászólás Szerző: András »

Nagyonszépen köszönöm a gyors választ!
Remélem megoldódik a dolog!

Banderas04
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: 2010.05.05. 17:27

Re: Swanson KFR35GW/AX2 hibakód

Hozzászólás Szerző: Banderas04 »

Meg esetleg ki kéne hívni a klímást is, hogy nagynyomásúval mossa át a kondit szedje szét a beltérit és pucolja ki rendesen,nézze meg a gáznyomást,de az is lehet hogy szarakodik a kondiventilátora.
Eszméletlen milyen állapotban vannak ezek a shopos klímák mennek orrba-szájba a klímást meg csak akkor látnak ha nagy a gáz.
A legközelebb nem újabb hibakód lesz, hanem a kismegszakító és az már a kompresszor cseréjét jelenti.

Válasz küldése