Oldal: 2 / 2

Re: Vinchi Split

Elküldve: 2012.07.27. 19:38
Szerző: Bszabi
Üdv!
Köszi a választ..
Tehát gáz leszed, levákuumol jó sokáig, új gáz mérleggel pontosan feltölt és kész is a "javítás"? ;)
Tömlőt, órát szereztem, vákuumszivattyú van, még a gáz a híja.. De megoldom azt is :lol:

Re: Vinchi Split

Elküldve: 2012.07.29. 11:28
Szerző: Bszabi
Üdv!
Megmértem...
26 fokos helységben tejes ventilátorfordulat mellett, 16 fokos levegő jön ki a beltériből.
Ez most akkor kevés? Itt olvastam valahol, min. 12-14 fokos különbségnek illene lennie.
Ez biztos, hogy a beüzemeléskor a beltériben és a csövekben maradt levegő erdeménye?
Köszönöm.

Re: Vinchi Split

Elküldve: 2012.07.29. 17:05
Szerző: Klíma Király
Bszabi írta:Üdv!
Megmértem...
26 fokos helységben tejes ventilátorfordulat mellett, 16 fokos levegő jön ki a beltériből.
Ez most akkor kevés? Itt olvastam valahol, min. 12-14 fokos különbségnek illene lennie.
Ez biztos, hogy a beüzemeléskor a beltériben és a csövekben maradt levegő erdeménye?
Köszönöm.
Szia! Az jó lehet. Ha megméred a vastag csövet közvetlen a kültéribe lépés elött, a szigetelés alatt ... ha az +5 – +10 fok Celsius ... akkor a tuti. K.K.

Re: Vinchi Split

Elküldve: 2012.07.29. 17:35
Szerző: Bszabi
Hello!
Nah azt nehezebben mérem, mert olyan hőmérőm nincs...
Csak azért kérdezem, mert ha nem lesz lényegesen jobb, akkor nem kínlódom a gáz leszedéssel, vákuumolással, új gáz feltöltésével...