Oldal: 1 / 1

Fisher inverteres

Elküldve: 2011.09.05. 09:25
Szerző: wolfid
Sziasztok!

A 2db klíma felszerelése után nyomáspróba OK nitrogénnel, vákumozás OK, elektromos bekötés OK. Az egyik profin működik, pedig
az volt a nehezebb összehozni a hajlítások és a távolság miatt. A másik nem hűt, és a kültéri folyadécsatlakozó pillanatok alatt
lederesedik, a szelepek nyitva, mindkettő vadi új.

Re: Fisher inverteres

Elküldve: 2011.09.05. 19:57
Szerző: Klíma Király
Ennyi infóból a fene se tudja. Gyári gázhiány ami nem gyakori.

Re: Fisher inverteres

Elküldve: 2011.09.06. 06:52
Szerző: wolfid
Köszönöm megoldódott, gyárilag gázhiányos volt

Re: Fisher inverteres

Elküldve: 2011.09.19. 21:12
Szerző: Jmen
Sziasztok

Bocs a beleszólásért de szerintem is gázhiány a hiba bár én még Fishernél ilyennel nem találkoztam soha!
Viszont még inverterest sem szereltem a mint egy 5 éves pályafutásom alatt, (valahogy kimaradt) így közbe szúrnék egy kérdést a vezérlésre vonatkozóan.
Azaz: milyen a vezérlő, kábel? 4x1,5mm mint a Samsungok esetében? Mostanában lesz (végre) két telepítésem ilyen típussal azért érdekelne.

Köszi

Jmen (Jani)

Re: Fisher inverteres

Elküldve: 2011.09.19. 21:26
Szerző: Klíma Király
Jmen írta:Sziasztok

Bocs a beleszólásért de szerintem is gázhiány a hiba bár én még Fishernél ilyennel nem találkoztam soha!
Viszont még inverterest sem szereltem a mint egy 5 éves pályafutásom alatt, (valahogy kimaradt) így közbe szúrnék egy kérdést a vezérlésre vonatkozóan.
Azaz: milyen a vezérlő, kábel? 4x1,5mm mint a Samsungok esetében? Mostanában lesz (végre) két telepítésem ilyen típussal azért érdekelne.

Köszi

Jmen (Jani)
Szia!

Igen, 4eres szokott lenni. A hyper modern gépek azok 3eres + 2eres és kültéribe megy a betáplálás ... és van amelyik vagy a beltéri van a kültéri a betáplálás. Szóval kezd újra a kommunikáció elválasztódni az erőátviteli kábelről.

Klíma Király

Re: Fisher inverteres

Elküldve: 2011.09.19. 21:40
Szerző: Jmen
Szia Imre!

Kösz a gyors választ és igen én is ezt tapasztalom, főleg az új Fujitsu és Hitachi gépek lesznek nem sokára szétválasztott dc. kommunikációval.

Olvasgattam mostanában miket írtál, és nem értem én sem hol vannak a profik, miért nem válaszol senki szinte rajtad kívül?
Pedig még magamról sem állíthatom, hogy "találkoztam én már mindennel kérem" 14 év üzemeltetési és 5 év szerelési gyakorlattal.
Kíváncsi volnék egy két más "öreg szaki" véleményére is, legyen az karbantartás vagy szerelési kérdés!

MÉG EGYSZER KÖSZ:

Mitrácska János (Jmen)