Oldal: 2 / 2

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

HozzászólásElküldve: 2017.07.21. 20:33
Szerző: Klíma Király
Talán megoldottuk a problémát, 24 óra után nem csöngött a telefon.

A készülék ugye egy gyűjtő hibát ad ... hogy miért kell 3 különböző hibát egy kódra tenni, fogalmam sincs de ezek a fillér b@szó klímagyártók simán megteszik. Ugye túlmelegedés is lehet a hiba, ez a gép nem melegedett túl. Így vagy vezérlő panel hibás vagy a mérést végző érzékelő. A panel jónak tűnt így érzékelő csere lett a javítás módja ... pedig azok is rendbe voltak méréssel, de nem működtek még sem jól

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

HozzászólásElküldve: 2017.12.30. 15:08
Szerző: Peter46
Tisztelt Fórumozók !
Segítséget szeretnék kérni ! Egy LG 5,3 KW LG beltérin kb két hónapja ki lett cserélve a termisztor( CH06 hibakód jelzés miatt). Akkor csere alkalmával a gép beindult. Néhányszor próbáltuk, a gép elindult. Sajnos néhány nap múlva ismét nem működött a klíma ( fűtés),nem lehetett bekapcsolni, megint a CH 06 hibakód jelent meg.Mivel most is ugyanaz a hiba mint elsőre, ezért talán más probléma miatt megy tönkre a termisztor ?
Mit javasoltok ?
péter

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

HozzászólásElküldve: 2017.12.30. 18:31
Szerző: Klíma Király
Peter46 írta:Tisztelt Fórumozók !
Segítséget szeretnék kérni ! Egy LG 5,3 KW LG beltérin kb két hónapja ki lett cserélve a termisztor( CH06 hibakód jelzés miatt). Akkor csere alkalmával a gép beindult. Néhányszor próbáltuk, a gép elindult. Sajnos néhány nap múlva ismét nem működött a klíma ( fűtés),nem lehetett bekapcsolni, megint a CH 06 hibakód jelent meg.Mivel most is ugyanaz a hiba mint elsőre, ezért talán más probléma miatt megy tönkre a termisztor ?
Mit javasoltok ?
péter


Hmmm.

Pontosabb típus lehet jobb lenne.
Ugyan is a CH06 hiba mást jelent a 9-es és 12-es gépnél és a 18-as 24-es gépnél.

Mondjuk fűtésben áll meg az érdekes ...

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

HozzászólásElküldve: 2017.12.30. 19:17
Szerző: Peter46
Bocs, hogy nem írtam le a teljes típust.
LG Plasma inverter 5,3 kW S18AT
Ez talán segít.
köszi
Péter

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

HozzászólásElküldve: 2018.01.04. 18:18
Szerző: Klíma Király
Peter46 írta:Bocs, hogy nem írtam le a teljes típust.
LG Plasma inverter 5,3 kW S18AT
Ez talán segít.
köszi
Péter


Sajnos ehhez nincs service manual-om így biztosat nem tudok mondani. :-(

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

HozzászólásElküldve: 2018.01.07. 15:41
Szerző: Peter46
Köszönöm a válaszodat Klima Király !
Az elmúlt héten - két hónap kikapcsolás , áramtalanítás után- megpróbáltam újra bekapcsolni. A klima beindult (turbo fűtést próbáltam ).
Többször le és kikapcsoltam, mindig indult,működött. Pedig legutóbb - amint elsőre írtam-a termisztor csere után néhány nap múlva már nem ment, nem indult. Magától megjavult volna.?
Van ötleted, lehetséges ez ?
Köszönöm
Péter

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

HozzászólásElküldve: 2018.01.07. 17:05
Szerző: Klíma Király
Peter46 írta:Köszönöm a válaszodat Klima Király !
Az elmúlt héten - két hónap kikapcsolás , áramtalanítás után- megpróbáltam újra bekapcsolni. A klima beindult (turbo fűtést próbáltam ).
Többször le és kikapcsoltam, mindig indult,működött. Pedig legutóbb - amint elsőre írtam-a termisztor csere után néhány nap múlva már nem ment, nem indult. Magától megjavult volna.?
Van ötleted, lehetséges ez ?
Köszönöm
Péter


Eme topic első hozzászólása.