Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

Elküldve: 2017.07.21. 20:33
Szerző: Klíma Király
Talán megoldottuk a problémát, 24 óra után nem csöngött a telefon.

A készülék ugye egy gyűjtő hibát ad ... hogy miért kell 3 különböző hibát egy kódra tenni, fogalmam sincs de ezek a fillér b@szó klímagyártók simán megteszik. Ugye túlmelegedés is lehet a hiba, ez a gép nem melegedett túl. Így vagy vezérlő panel hibás vagy a mérést végző érzékelő. A panel jónak tűnt így érzékelő csere lett a javítás módja ... pedig azok is rendbe voltak méréssel, de nem működtek még sem jól

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

Elküldve: 2017.12.30. 15:08
Szerző: Peter46
Tisztelt Fórumozók !
Segítséget szeretnék kérni ! Egy LG 5,3 KW LG beltérin kb két hónapja ki lett cserélve a termisztor( CH06 hibakód jelzés miatt). Akkor csere alkalmával a gép beindult. Néhányszor próbáltuk, a gép elindult. Sajnos néhány nap múlva ismét nem működött a klíma ( fűtés),nem lehetett bekapcsolni, megint a CH 06 hibakód jelent meg.Mivel most is ugyanaz a hiba mint elsőre, ezért talán más probléma miatt megy tönkre a termisztor ?
Mit javasoltok ?
péter

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

Elküldve: 2017.12.30. 18:31
Szerző: Klíma Király
Peter46 írta:Tisztelt Fórumozók !
Segítséget szeretnék kérni ! Egy LG 5,3 KW LG beltérin kb két hónapja ki lett cserélve a termisztor( CH06 hibakód jelzés miatt). Akkor csere alkalmával a gép beindult. Néhányszor próbáltuk, a gép elindult. Sajnos néhány nap múlva ismét nem működött a klíma ( fűtés),nem lehetett bekapcsolni, megint a CH 06 hibakód jelent meg.Mivel most is ugyanaz a hiba mint elsőre, ezért talán más probléma miatt megy tönkre a termisztor ?
Mit javasoltok ?
péter
Hmmm.

Pontosabb típus lehet jobb lenne.
Ugyan is a CH06 hiba mást jelent a 9-es és 12-es gépnél és a 18-as 24-es gépnél.

Mondjuk fűtésben áll meg az érdekes ...

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

Elküldve: 2017.12.30. 19:17
Szerző: Peter46
Bocs, hogy nem írtam le a teljes típust.
LG Plasma inverter 5,3 kW S18AT
Ez talán segít.
köszi
Péter

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

Elküldve: 2018.01.04. 18:18
Szerző: Klíma Király
Peter46 írta:Bocs, hogy nem írtam le a teljes típust.
LG Plasma inverter 5,3 kW S18AT
Ez talán segít.
köszi
Péter
Sajnos ehhez nincs service manual-om így biztosat nem tudok mondani. :-(

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

Elküldve: 2018.01.07. 15:41
Szerző: Peter46
Köszönöm a válaszodat Klima Király !
Az elmúlt héten - két hónap kikapcsolás , áramtalanítás után- megpróbáltam újra bekapcsolni. A klima beindult (turbo fűtést próbáltam ).
Többször le és kikapcsoltam, mindig indult,működött. Pedig legutóbb - amint elsőre írtam-a termisztor csere után néhány nap múlva már nem ment, nem indult. Magától megjavult volna.?
Van ötleted, lehetséges ez ?
Köszönöm
Péter

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

Elküldve: 2018.01.07. 17:05
Szerző: Klíma Király
Peter46 írta:Köszönöm a válaszodat Klima Király !
Az elmúlt héten - két hónap kikapcsolás , áramtalanítás után- megpróbáltam újra bekapcsolni. A klima beindult (turbo fűtést próbáltam ).
Többször le és kikapcsoltam, mindig indult,működött. Pedig legutóbb - amint elsőre írtam-a termisztor csere után néhány nap múlva már nem ment, nem indult. Magától megjavult volna.?
Van ötleted, lehetséges ez ?
Köszönöm
Péter
Eme topic első hozzászólása.

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

Elküldve: 2018.05.24. 08:00
Szerző: Peter46
Tisztelt Fórumozók !
Már érdeklődtem egy LG S18AT inverteres klíma beltérijén jelentkező CH06 hiba kóddal kapcsolatban.Első alkalommal a hőérzékelő termisztor ki lett cserélve a beltériben, de rövid idő után ismét a hiba előjött.
A szerelőm most azt mondta, hogy egy külső vezérlő panelt kellene cserélni.( Ennek ára kb. 180.000 Ft lenne) Ezt nem tudom felvállalni, ez egy új készülék ára lenne. Most azt kérdezném, hogy van-e (vagy tudtok-e) olyan helyet,szervízt ahol egy panelt elektromos kimérés után a szükséges hibás alkatrész cseréjével (pl. kondi, ellenállás,..) javítanak-e ??
köszönöm.
peter46

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

Elküldve: 2018.05.24. 08:02
Szerző: Peter46
Tisztelt Fórumozók !
Már érdeklődtem egy LG S18AT inverteres klíma beltérijén jelentkező CH06 hiba kóddal kapcsolatban.Első alkalommal a hőérzékelő termisztor ki lett cserélve a beltériben, de rövid idő után ismét a hiba előjött.
A szerelőm most azt mondta, hogy egy külső vezérlő panelt kellene cserélni.( Ennek ára kb. 180.000 Ft lenne) Ezt nem tudom felvállalni, ez egy új készülék ára lenne. Most azt kérdezném, hogy van-e (vagy tudtok-e) olyan helyet,szervízt ahol egy panelt elektromos kimérés után a szükséges hibás alkatrész cseréjével (pl. kondi, ellenállás,..) javítanak-e ??
köszönöm.
peter46

Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6

Elküldve: 2018.05.24. 19:01
Szerző: Klíma Király
Szerintem nem 180.000 a panel de nem kérdeztem mostanság. A kis relét vagy ventilátor kondenzátorát kellene kicserélni szerintem.

DE először is megy a kültéri ventilátora?

Nem tudom honnan írsz ... mondjuk nem tudom a kedves kérdezők miért nem írják legalább a megyét ... ha Szegedi vagy akkor segítek.

Üdv. K.K.