abcsa
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2013.04.06. 17:07

nile line

Hozzászólás Szerző: abcsa »

Az a kérdésem, hogy a fenti tipusú split klímán hiába állítom be a kb. hőfokot nem kapcsol ki,( már nagyon hideg van) illetve ha egy fokot följebb állítom akkor meg nem kapcsol be( már nagyon meleg van)!
kaphatok én ehhez valahol hőérzékelőt? :?:

asha07lcc
Hozzászólások: 238
Csatlakozott: 2008.09.21. 19:06

Re: nile line

Hozzászólás Szerző: asha07lcc »

Beltéri panelhiba is lehet.... ki kellene venni a termisztort és megmérni -10 fokon + 20 fokon + 35 vagy 40 fokon.
Ez a légszonda.