Nem vagyok egy műszaki analfabéta, javítottam már meg itthon mosógépet, mikrót, de a klímánkkal nem boldogulok. Egy midea msg-12hrn2 típusú gépről lenne szó. Hibát nem jelez, de van nekije. A következő a hibajelenség: pár nap alatt fokozatosan a szobai hőmérsékletet nem volt hajlandó rendesen mérni. Fokozatosan azt hitte, hogy a szobai hőmérséklet a beállítottnak megfelelő. Azt hitte, hogy a 2 héttel ezelőtti kánikulában már csak 21,20, 19 majd 17 fok van, miközben a szobába 26 fok volt. az utolsó pár napban 17 fokra volt állítva, és csak néhány percre indította el a hűtést, hogy a szoba lemenjen 25 fokra. A klímát szakemberek kötötték be, le is vákuumozták 2*25 percig, úgy 6 éve történt. Hibátlanul üzemelt mindvégig, nyáron 25 fokra állítva üzemeltettem, volt hogy hetekig ment, télen meg néha fűtöttünk vele kiegészítésként ha hideg volt. A hiba megjelenése után nagytakarítás lett elvégezve a kültéri egységen is. Eredményt nem hozott. Hívtam több klímást, az egyik egy hónap múlva hívjam vissza időpontért, a másik meg ilyen hibával még nem találkozott és le is rázott. Ezért álltam neki jómagam, neten találtam szervízkönyvet, amin van kapcsolási rajz is. : http://www.iklimplus.com.tr/pdf/ariza-k ... odlari.pdf
Első nekifutásra, a hőmérséklet jeladóra gondoltam, az egy egyszerű 10kiloohmos pár forintos alkatrész, ki is cseréltem, ugyan nem gyári, de a karakterisztikája ugyanaz. Áramtalanítás után fél órán keresztűl jól méri a hőméréskletet, de utána a szokásos hiba lép fel. Átnéztem a gyanús forrasztásokat, és a nem gyanúsakat is, a hiba továbbra is fennáll. Jelenleg itt tartok, a meleg hamarosan megint jön, a klíma azt hiszi, hogy 17 fok alatt van a szobába. A hőcserélőn -1-+1 fokot mértem, a kifújt levegő 4-5 fokos. Azt hiszem mindent leírtam amit tudok, tanácsot szeretnék kérni, hova tovább...
KÖszönöm, Szabó Krisztián
Midea klíma hiba, ami rejtélyes
Moderátor: Klíma Király
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Midea klíma hiba, ami rejtélyes
Helló!unreal976 írta:Szia Klíma király!
Nem vagyok egy műszaki analfabéta, javítottam már meg itthon mosógépet, mikrót, de a klímánkkal nem boldogulok. Egy midea msg-12hrn2 típusú gépről lenne szó. Hibát nem jelez, de van nekije. A következő a hibajelenség: pár nap alatt fokozatosan a szobai hőmérsékletet nem volt hajlandó rendesen mérni. Fokozatosan azt hitte, hogy a szobai hőmérséklet a beállítottnak megfelelő. Azt hitte, hogy a 2 héttel ezelőtti kánikulában már csak 21,20, 19 majd 17 fok van, miközben a szobába 26 fok volt. az utolsó pár napban 17 fokra volt állítva, és csak néhány percre indította el a hűtést, hogy a szoba lemenjen 25 fokra. A klímát szakemberek kötötték be, le is vákuumozták 2*25 percig, úgy 6 éve történt. Hibátlanul üzemelt mindvégig, nyáron 25 fokra állítva üzemeltettem, volt hogy hetekig ment, télen meg néha fűtöttünk vele kiegészítésként ha hideg volt. A hiba megjelenése után nagytakarítás lett elvégezve a kültéri egységen is. Eredményt nem hozott. Hívtam több klímást, az egyik egy hónap múlva hívjam vissza időpontért, a másik meg ilyen hibával még nem találkozott és le is rázott. Ezért álltam neki jómagam, neten találtam szervízkönyvet, amin van kapcsolási rajz is. : http://www.iklimplus.com.tr/pdf/ariza-k ... odlari.pdf
Első nekifutásra, a hőmérséklet jeladóra gondoltam, az egy egyszerű 10kiloohmos pár forintos alkatrész, ki is cseréltem, ugyan nem gyári, de a karakterisztikája ugyanaz. Áramtalanítás után fél órán keresztűl jól méri a hőméréskletet, de utána a szokásos hiba lép fel. Átnéztem a gyanús forrasztásokat, és a nem gyanúsakat is, a hiba továbbra is fennáll. Jelenleg itt tartok, a meleg hamarosan megint jön, a klíma azt hiszi, hogy 17 fok alatt van a szobába. A hőcserélőn -1-+1 fokot mértem, a kifújt levegő 4-5 fokos. Azt hiszem mindent leírtam amit tudok, tanácsot szeretnék kérni, hova tovább...
KÖszönöm, Szabó Krisztián
Ha a szenzort kizártad, akkor vezérlő panel csere. Azon melegszik valami, vagy hasonló és nem jut el a helyes információ a mikroprocesszorig.
Meg kell mérni a feszültséget a szenzor kapcsain, vagyis mérni folyamatosan, és ha az másik felfelé úgy megy a hőfok lefelé. Tápegység a panelen ami gyanús.
Ez egy elektronikai hiba amit nem szeretnek a szerelők, Én se. Csere.
Küldök címet ha nem boldogulsz panel forrásra.
K.K.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Midea klíma hiba, ami rejtélyes
Köszönöm a választ! Megköszönném, he e-mailra el küldenéd a beszerzési forrás címét.
Köszönöm, Szabó Krisztián unreal976@gmail.com
Köszönöm, Szabó Krisztián unreal976@gmail.com
Re: Midea klíma hiba, ami rejtélyes
Szia Klíma Király!
Én egy szokatlan és számomra érthetetlen jelenséggel állok szemben! Nekem egy MIDEA MSG-07HR típusú klímám van, ami nem éppen mai gyártású!
A tél folyamán egy szép hideg este kb. 01 óra körüli időben a klíma fogta egy jelzésével beindította magát!
Természetesen az egész család felkelt, a klímát lekapcsoltam és álmos fejjel tűnődtem, hogy ez mi volt!
Nem kellett sokáig várnom, a jelenség újra meg újra megismétlődött. Reggel felhívtam a szerelőmet aki felrakta, ő is érthetetlenül állt előtte, majd a klímát áramtalanítottuk és vártunk a nyár kezdetéig.
Természetesen a klíma most sem működik úgy ahogyan kellene, mindig bekapcsol.
A szerelő megállapítása szerint vezérlő panel hiba okozza a jelenséget! Viszont én és ő sem talált még rá arra a helyre, ahol ilyen panelt kapnánk!
Amennyiben mód és lehetőség adódik várom a válaszodat, illetve ötletedet, hogy szerinted mi lehet a hibája a klímámnak! Amennyiben tudsz olyan elérhetőséget ahol van ilyen panel, akkor azt is szívesen fogadom a qvard@freemail.hu címemre!
Előre is köszönöm!
Üdv.
Egy hűvösebb időre vágyó
Én egy szokatlan és számomra érthetetlen jelenséggel állok szemben! Nekem egy MIDEA MSG-07HR típusú klímám van, ami nem éppen mai gyártású!
A tél folyamán egy szép hideg este kb. 01 óra körüli időben a klíma fogta egy jelzésével beindította magát!
Természetesen az egész család felkelt, a klímát lekapcsoltam és álmos fejjel tűnődtem, hogy ez mi volt!
Nem kellett sokáig várnom, a jelenség újra meg újra megismétlődött. Reggel felhívtam a szerelőmet aki felrakta, ő is érthetetlenül állt előtte, majd a klímát áramtalanítottuk és vártunk a nyár kezdetéig.
Természetesen a klíma most sem működik úgy ahogyan kellene, mindig bekapcsol.
A szerelő megállapítása szerint vezérlő panel hiba okozza a jelenséget! Viszont én és ő sem talált még rá arra a helyre, ahol ilyen panelt kapnánk!
Amennyiben mód és lehetőség adódik várom a válaszodat, illetve ötletedet, hogy szerinted mi lehet a hibája a klímámnak! Amennyiben tudsz olyan elérhetőséget ahol van ilyen panel, akkor azt is szívesen fogadom a qvard@freemail.hu címemre!
Előre is köszönöm!
Üdv.
Egy hűvösebb időre vágyó
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Midea klíma hiba, ami rejtélyes
pt.huqvard írta:Szia Klíma Király!
Én egy szokatlan és számomra érthetetlen jelenséggel állok szemben! Nekem egy MIDEA MSG-07HR típusú klímám van, ami nem éppen mai gyártású!
A tél folyamán egy szép hideg este kb. 01 óra körüli időben a klíma fogta egy jelzésével beindította magát!
Természetesen az egész család felkelt, a klímát lekapcsoltam és álmos fejjel tűnődtem, hogy ez mi volt!
Nem kellett sokáig várnom, a jelenség újra meg újra megismétlődött. Reggel felhívtam a szerelőmet aki felrakta, ő is érthetetlenül állt előtte, majd a klímát áramtalanítottuk és vártunk a nyár kezdetéig.
Természetesen a klíma most sem működik úgy ahogyan kellene, mindig bekapcsol.
A szerelő megállapítása szerint vezérlő panel hiba okozza a jelenséget! Viszont én és ő sem talált még rá arra a helyre, ahol ilyen panelt kapnánk!
Amennyiben mód és lehetőség adódik várom a válaszodat, illetve ötletedet, hogy szerinted mi lehet a hibája a klímámnak! Amennyiben tudsz olyan elérhetőséget ahol van ilyen panel, akkor azt is szívesen fogadom a qvard@freemail.hu címemre!
Előre is köszönöm!
Üdv.
Egy hűvösebb időre vágyó
colombus-klima.hu
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Midea klíma hiba, ami rejtélyes
qvard írta:Szia Klíma Király!
Én egy szokatlan és számomra érthetetlen jelenséggel állok szemben! Nekem egy MIDEA MSG-07HR típusú klímám van, ami nem éppen mai gyártású!
A tél folyamán egy szép hideg este kb. 01 óra körüli időben a klíma fogta egy jelzésével beindította magát!
Természetesen az egész család felkelt, a klímát lekapcsoltam és álmos fejjel tűnődtem, hogy ez mi volt!
Nem kellett sokáig várnom, a jelenség újra meg újra megismétlődött. Reggel felhívtam a szerelőmet aki felrakta, ő is érthetetlenül állt előtte, majd a klímát áramtalanítottuk és vártunk a nyár kezdetéig.
Természetesen a klíma most sem működik úgy ahogyan kellene, mindig bekapcsol.
A szerelő megállapítása szerint vezérlő panel hiba okozza a jelenséget! Viszont én és ő sem talált még rá arra a helyre, ahol ilyen panelt kapnánk!
Amennyiben mód és lehetőség adódik várom a válaszodat, illetve ötletedet, hogy szerinted mi lehet a hibája a klímámnak! Amennyiben tudsz olyan elérhetőséget ahol van ilyen panel, akkor azt is szívesen fogadom a qvard@freemail.hu címemre!
Előre is köszönöm!
Üdv.
Egy hűvösebb időre vágyó
Zárlatos a gomb a panelon azt kell leszedni róla. Ami az előlap alatt van és a távkapcsoló üzemképtelensége esetén a beltéri felhajtott előlapja alatt van. Ha jól emlékszem on és off felirat ius van, de ez nem biztos..
http://varmepumpeforum.com/viewtopic.php?f=12&t=137
Szervízkönyv:
http://varmepumpeforum.com/manualer/Mid ... manual.pdf
Columbus-klima.hu
pt.hu
equinoxe.hu(Aircool néven)
de szerintem ki kell iktatni vagy cserélni azt a 100 ft-os mikroszvicset és jó lesz.