Fujitsu hibakód

Moderátor: Klíma Király

Gabor1225
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2013.07.16. 14:09

Fujitsu hibakód

Hozzászólás Szerző: Gabor1225 »

Fujitsu ASYA 07 LGC tipusu klima ezt a hibakódot mutogatja: az operation és timer ledje együtt villan kettőt, majd még kettőt az operationé. Áramtalanítás, újraindítás után hibakód nem mutatkozik, de továbbra is csak a beltéri ventilátora forog, a kültéri egyáltalán nem indul. 2009.05 hóban telepítették, 2 éves garit kaptunk rá. Meg tudnád nézni Király? Akik eddig nézték azok csak pislogtak rá, mint lukinyúl az ürgelukra.

asha07lcc
Hozzászólások: 238
Csatlakozott: 2008.09.21. 19:06

Re: Fujitsu hibakód

Hozzászólás Szerző: asha07lcc »

Gabor1225 írta:Fujitsu ASYA 07 LGC tipusu klima ezt a hibakódot mutogatja: az operation és timer ledje együtt villan kettőt, majd még kettőt az operationé. Áramtalanítás, újraindítás után hibakód nem mutatkozik, de továbbra is csak a beltéri ventilátora forog, a kültéri egyáltalán nem indul. 2009.05 hóban telepítették, 2 éves garit kaptunk rá. Meg tudnád nézni Király? Akik eddig nézték azok csak pislogtak rá, mint lukinyúl az ürgelukra.

Kellene néha a szervízkönyvet is nézni:)

Operation
(GREEN)0.5 sec
2 times
Timer
(ORANGE)0.5 sec
2 times

Error
(Protection)
Room temperature thermistor
defective

Diagnosis Method
The room temperature thermistor detective a abnormai temperature when the power was turned on.
> Remote control does not operate.
[Diagnosis Point]
Check thermistor resistance value (Refer to "Themistor characteristics table").
Controller PCB defective.
Csatolmányok
Fujitsu termisztor ellenállás.JPG

Válasz küldése