LG klíma 27-es hiba

Moderátor: Klíma Király

toto28
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2013.08.10. 12:01

Re: LG klíma 27-es hiba

Hozzászólás Szerző: toto28 »

Üdvözletem!
Lg E12sq inverteres klímàm nem működik.
Tegnap este elég nagy vihar volt nálunk itt Sopronban..a zuhé közben nem csak utána kapcsoltam be amikor már csak szemerkèlt.(lehet nem kellett volna) akkor működött aztán kis idő múlva leállt.
Azóta csak villog ha be akarom kapcsolni! Egész pontosan 7villanás a Coling felirat majd 2villanás a Heating kijelző.
Csak remélni tudom,hogy nincs túl nagy baja!
Segítségüket előre is kōszönöm!
Üdv:E.Tamàs

asha07lcc
Hozzászólások: 238
Csatlakozott: 2008.09.21. 19:06

Re: LG klíma 27-es hiba

Hozzászólás Szerző: asha07lcc »

toto28 írta:Üdvözletem!
Lg E12sq inverteres klímàm nem működik.
Tegnap este elég nagy vihar volt nálunk itt Sopronban..a zuhé közben nem csak utána kapcsoltam be amikor már csak szemerkèlt.(lehet nem kellett volna) akkor működött aztán kis idő múlva leállt.
Azóta csak villog ha be akarom kapcsolni! Egész pontosan 7villanás a Coling felirat majd 2villanás a Heating kijelző.
Csak remélni tudom,hogy nincs túl nagy baja!
Segítségüket előre is kōszönöm!
Üdv:E.Tamàs
CH01 LG LG Beltéri szívott levegő termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH02 LG LG Beltéri egység hőcserélő belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH03 LG CAC és Multi és VRV Kommunikációs hiba a beltéri egység és a vezetékes távirányító között
CH04 LG CAC és Multi és VRV Cseppvíz szivattyú / szintérzékelő hiba
CH04 LG SxxAW Kültéri vezérlőpanel hűtőborda termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH05 LG LG inverter Kommunikációs hiba a beltéri-, és kültéri egység között
CH06 LG LG inverter Beltéri egység hőcserélő kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH06 LG SxxAW "DC Peak"
CH07 LG CAC és Multi és VRV "Eltérő / ütközö" üzemmód
CH07 LG SxxAW Túláram védelem (CT2)
CH08 LG SxxAW Beltéri ventilátor motor hiba (csak BLDC)
CH09 LG Monosplit inverter és VRV EEPROM hiba
CH09 LG SxxAW Kültéri ventilátor motor hiba (csak BLDC)
CH10 LG Monosplit inverter és VRV Beltéri egység BLDC motor hiba
CH10 LG SxxAW Kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH11 LG VRV Kommunikációs hiba a beltéri-, és kültéri egység között
CH12 LG Monosplit inverter Beltéri egység hőcserélő "közép" termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH12 LG SxxAW EEPROM hiba
CH13 LG SxxAW PSC hiba
CH14 LG SxxAW Kompresszor fáziseltolás hiba (csak bizonyos típusoknál)
CH21 LG LG inverter DC Peak (IPM hiba, vagy kompresszor túláram)
CH22 LG LG inverter Inverter kompresszor túl magas áramfelvétel
CH23 LG LG inverter Inverter kompresszor túl alacsony működtető feszültség, túl alacsony DC Link feszültség
CH24 LG CAC és Multi Alacsony / magas nyomás védelem
CH24 LG VRV "Master" kültéri egység túlnyomás védelem
CH25 LG LG inverter Alacsony / magas AC feszültség (betáp)
CH26 LG CAC és Multi és monosplit inverter DC kompresszor pozíció hiba
CH27 LG CAC és Multi és monosplit inverter PSC hiba (fojtótekercs)
CH28 LG CAC és Multi és monosplit inverter Túl magas DC Link feszültség
CH29 LG Monosplit inverter Inverter kompresszor túl magas áramfelvétel
CH31 LG Monosplit inverter Túl alacsony áram (CT)
CH32 LG CAC és Multi és monosplit inverter Inverter kompresszor nyomócsonk magas hőmérséklet (termisztor szakadt, vagy rövidzár)
CH32 LG VRV "Master" kültéri egység inverteres kompresszor túl magas nyomócsonk hőmérséklet
CH33 LG CAC és Multi On/off kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH33 LG VRV "Master" kültéri egység On/Off kompresszor túl magas nyomócsonk hőmérséklet
CH34 LG VRV "Master" kültéri egység magas nyomás védelem
CH35 LG VRV "Master" kültéri egység alacsony nyomás védelem
CH40 LG LG inverter Inverteres kompresszor áramfigyelő áramkör hiba (CT)
CH41 LG LG inverter Inverteres kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH42 LG VRV "Master" kültéri egység alacsonynyomás-kapcsoló szakadt, vagy rövidzár
CH43 LG VRV "Master" kültéri egység magasnyomás-kapcsoló szakadt, vagy rövidzár
CH44 LG CAC és Multi és monosplit inverter Kültéri szívott levegő termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH44 LG VRV "Master" kültéri egység szívott levegő termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH45 LG CAC és Multi és monosplit inverter Kondenzátor csőhőmérséklet termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH45 LG VRV "Mellső" kondenzátor termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH46 LG CAC és Multi Kompresszor szívócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH46 LG VRV "Master" kültéri egység kompresszor szívócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH47 LG CAC és Multi On/off kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH47 LG VRV "Master" kültéri egység On/Off kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH48 LG CAC és Multi Nyomócsonk és kültéri szívott levegő termisztor hiba (a dupla termisztor nincs csatlakoztatva)
CH48 LG Monosplit inverter Kondenzátor kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH48 LG VRV "Hátsó" kondenzátor termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH51 LG LG inverter Nagyobb a bekötött beltéri teljesítmény, mint a megengedett
CH52 LG CAC és Multi és VRV Kommunikációs hiba a fő-, és az inverter vezérlőpanel között (a fő panel nem kap jelet az inverter paneltől)
CH53 LG CAC és Multi és monosplit inverter Kommunikációs hiba a beltéri-, és kültéri egység között
CH53 LG VRV Kommunikációs hiba a beltéri egység és a kültéri "fő" vezérlőpanbel között
CH54 LG CAC és Multi és VRV fázis sorrend hiba
CH57 LG VRV Kommunikációs hiba a fő-, és az inverter vezérlőpanel között (az inverter panel nem kap jelet a "fő" paneltől)
CH60 LG CAC és Multi és monosplit inverter EEPROM hiba
CH61 LG CAC és Multi és monosplit inverter Túl magas kondenzátor hőmérséklet (termisztor szakadt, vagy rövidzár)
CH62 LG LG inverter Kültéri vezérlőpanel hűtőborda túl magas hőmérséklet (termisztor szakadt, vagy rövidzár)
CH63 LG CAC és Multi és monosplit inverter Túl alacsony kondenzátor hőmérséklet (termisztor szakadt, vagy rövidzár)
CH65 LG CAC és Multi és monosplit inverter Kültéri vezérlőpanel hűtőborda termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH65 LG VRV Ventilátor termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH67 LG CAC és Multi Kültéri BLDC motor hiba
CL LG CAC és Multi Gyerekzár bekapcsolva a vezetékes távirányítón
HL LG CAC és Multi Cseppvíz szivattyú / szintérzékelő hiba
Po LG CAC és Multi "Jet Cool" (gyors hűtés) üzemmód bekapcsolva
CH100 LG VRV "Slave 1" kültéri 1. On/Off kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH101 LG VRV "Slave 1" kültéri 2. On/Off kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH102 LG VRV "Slave 2" kültéri 1. On/Off kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH103 LG VRV "Slave 2" kültéri 2. On/Off kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH104 LG VRV "Slave 1" kültéri és "Master" kültéri kommunikációs hiba (a naster nem kap jelet a slave-től)
CH105 LG CAC és Multi és VRV Kommunikációs hiba a kültéri vezérlőpanel és a ventilátor vezérlőpanel között
CH106 LG VRV Ventilátor motor túláram (IPM hiba)
CH107 LG VRV Ventilátor motor túl alacsony meghajtó feszültség
CH108 LG VRV Kommunikációs hiba a fő-, és a ventilátor vezérlőpanel között (a ventilátor panel nem kap jelet a fő paneltől)
CH109 LG VRV "Slave 1" kültéri túlnyomás védelem
CH110 LG VRV "Slave 1" kültéri fázis sorrend hiba
CH111 LG VRV Kommunikációs hiba a "Master" és a "Slav 1" kültéri között
CH113 LG VRV "master" kültéri folyadék ági termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH114 LG VRV "Master" kültéri "utóhűtő" belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH115 LG VRV "Master" kültéri "utóhűtő" kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH116 LG VRV "Slave 1" kültéri magasnyomás-kapcsoló szakadt, vagy rövidzár
CH117 LG VRV "Slave 1" kültéri alacsonnyomás-kapcsoló szakadt, vagy rövidzár
CH118 LG VRV "Slave 1" kültéri szívott levegő termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH120 LG VRV "Slave 1" kültéri szívócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH121 LG VRV "Slave 1" kültéri 1. On/Off kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH122 LG VRV "Slave 1" kültéri 2. On/Off kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH123 LG VRV "Slave 1" kültéri "Mellső" kondenzátor termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH124 LG VRV "Slave 1" kültéri "Hátsó" kondenzátor termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH125 LG VRV "Slave 1" kültéri folyadék ági termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH126 LG VRV "Slave 1" kültéri "utóhűtő" belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH127 LG VRV "Slave 1" kültéri "utóhűtő" kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH128 LG VRV "Slave 2" kültéri magasnyomás-kapcsoló szakadt, vagy rövidzár
CH129 LG VRV "Slave 2" kültéri alacsonnyomás-kapcsoló szakadt, vagy rövidzár
CH130 LG VRV "Slave 2" kültéri szívott levegő termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH132 LG VRV "Slave 2" kültéri szívócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH133 LG VRV "Slave 2" kültéri 1. On/Off kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH134 LG VRV "Slave 2" kültéri 2. On/Off kompresszor nyomócsonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH135 LG VRV "Slave 2" kültéri "Mellső" kondenzátor termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH136 LG VRV "Slave 2" kültéri "Hátsó" kondenzátor termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH137 LG VRV "Slave 2" kültéri folyadék ági termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH138 LG VRV "Slave 2" kültéri "utóhűtő" belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH139 LG VRV "Slave 2" kültéri "utóhűtő" kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH140 LG VRV "Slave 2" kültéri magasnyomás-kapcsoló szakadt, vagy rövidzár
CH141 LG VRV "Slave 2" kültéri fázis sorrend hiba
CH142 LG VRV Kommunikációs hiba a "Fő"-, és a "Slave 1" kültéri között
CH143 LG VRV Túl magas nyomás a "Slave 1" kültériben
CH144 LG VRV Túl alacsony nyomás a "Slave 1" kültériben
CH145 LG VRV Túl magas nyomás a "Slave 2" kültériben
CH146 LG VRV Túl alacsony nyomás a "Slave 2" kültériben
CH147 LG VRV "Slave 1" kültéri túl alacsony / magas feszültség
CH148 LG VRV "Slave 1" kültéri feszültség érzékelő áramkör nem működik
CH149 LG VRV "Slave 2" kültéri túl alacsony / magas feszültség
CH150 LG VRV "Slave 2" kültéri feszültség érzékelő áramkör nem működik
CH151 LG VRV Nyomáskiegyenlítési hiba a kültéri egységk között
CH173 LG VRV "Master" kültéri On/Off kompresszor hiba
CH174 LG VRV "Slave 1" kültéri 1. On/Off kompresszor hiba
CH175 LG VRV "Slave 1" kültéri 2. On/Off kompresszor hiba
CH176 LG VRV "Slave 2" kültéri 1. On/Off kompresszor hiba
CH177 LG VRV "Slave 2" kültéri 2. On/Off kompresszor hiba
CH178 LG VRV "Slave 3" kültéri 1. On/Off kompresszor hiba
CH179 LG VRV "Slave 3" kültéri 2. On/Off kompresszor hiba
CH200 LG VRV Automatikus címzési hiba
CH201 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 1" folyadék ági termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH202 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 1" "utóhűtő" belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH203 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 1" "utóhűtő" kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH204 LG VRV Kommunikációs hiba a "HR (Hővisszanyerő) 1" és a kültéri egység között
CH205 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 2" folyadék ági termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH206 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 2" "utóhűtő" belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH207 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 2" "utóhűtő" kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH208 LG VRV Kommunikációs hiba a "HR (Hővisszanyerő) 2" és a kültéri egység között
CH209 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 3" folyadék ági termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH210 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 3" "utóhűtő" belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH211 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 3" "utóhűtő" kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH212 LG VRV Kommunikációs hiba a "HR (Hővisszanyerő) 3" és a kültéri egység között
CH213 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 4" folyadék ági termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH214 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 4" "utóhűtő" belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH215 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 4" "utóhűtő" kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH216 LG VRV Kommunikációs hiba a "HR (Hővisszanyerő) 4" és a kültéri egység között
CH217 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 5" folyadék ági termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH218 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 5" "utóhűtő" belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH219 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 5" "utóhűtő" kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH220 LG VRV Kommunikációs hiba a "HR (Hővisszanyerő) 5" és a kültéri egység között
CH221 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 6" folyadék ági termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH222 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 6" "utóhűtő" belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH223 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 6" "utóhűtő" kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH224 LG VRV Kommunikációs hiba a "HR (Hővisszanyerő) 6" és a kültéri egység között
CH225 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 7" folyadék ági termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH226 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 7" "utóhűtő" belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH227 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 7" "utóhűtő" kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH228 LG VRV Kommunikációs hiba a "HR (Hővisszanyerő) 7" és a kültéri egység között
CH229 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 8" folyadék ági termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH230 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 8" "utóhűtő" belépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár
CH231 LG VRV "HR (Hővisszanyerő) 8" "utóhűtő" kilépő csonk termisztor szakadt, vagy rövidzár

http://www.chlodzenie.pl/dl/dokumentacj ... 202011.pdf

toto28
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2013.08.10. 12:01

Re: LG klíma 27-es hiba

Hozzászólás Szerző: toto28 »

Köszi!
Ebből nem tudom kibányászni,hogy mi is lehet a baja!

asha07lcc
Hozzászólások: 238
Csatlakozott: 2008.09.21. 19:06

Re: LG klíma 27-es hiba

Hozzászólás Szerző: asha07lcc »

toto28 írta:Köszi!
Ebből nem tudom kibányászni,hogy mi is lehet a baja!
áramtalanítsd vagy egy egész éjszakára(kismegszakító vagy villásdugó etc) és indítsd újra. Lehet ennyi a dolog. Ha nem akkor ismét nézd meg mit villog.

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: LG klíma 27-es hiba

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

toto28 írta:Üdvözletem!
Lg E12sq inverteres klímàm nem működik.
Tegnap este elég nagy vihar volt nálunk itt Sopronban..a zuhé közben nem csak utána kapcsoltam be amikor már csak szemerkèlt.(lehet nem kellett volna) akkor működött aztán kis idő múlva leállt.
Azóta csak villog ha be akarom kapcsolni! Egész pontosan 7villanás a Coling felirat majd 2villanás a Heating kijelző.
Csak remélni tudom,hogy nincs túl nagy baja!
Segítségüket előre is kōszönöm!
Üdv:E.Tamàs
Helló!

A Cooling villogása jelenti a egyeseket a Heating villogása tízeseket. Tehát egy 27-es hibával állunk szembe.
Hát ha ez igaz akkor vigyen magával szerszámot a szerelőd ha az áramtalanítás legalább 5 perc és utána bekapcsolás nem segít.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

toto28
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2013.08.10. 12:01

Re: LG klíma 27-es hiba

Hozzászólás Szerző: toto28 »

Jekentem a klímám kifogástalanul működik!
Elég volt pár órára áramtalanítani és a hiba megszünt!
Köszönöm szépen a segítségedet!

asha07lcc
Hozzászólások: 238
Csatlakozott: 2008.09.21. 19:06

Re: LG klíma 27-es hiba

Hozzászólás Szerző: asha07lcc »

toto28 írta:Jekentem a klímám kifogástalanul működik!
Elég volt pár órára áramtalanítani és a hiba megszünt!
Köszönöm szépen a segítségedet!

Előbb utóbb megint lesz ilyen hiba.....

asha07lcc
Hozzászólások: 238
Csatlakozott: 2008.09.21. 19:06

Re: LG klíma 27-es hiba

Hozzászólás Szerző: asha07lcc »

asha07lcc írta:
toto28 írta:Jekentem a klímám kifogástalanul működik!
Elég volt pár órára áramtalanítani és a hiba megszünt!
Köszönöm szépen a segítségedet!

Előbb utóbb megint lesz ilyen hiba.....
CH27 LG CAC és Multi és monosplit inverter PSC hiba (fojtótekercs)

Válasz küldése