Sziasztok,
A tárgyban jelzett klímában elment az elektronika. A készülék egyátalán nem reagált semmire.
Sikeresen beszereztem egy új panelt hozzá, és így a klíma legalább már bekapcsol, viszont induláskor a külső elindul, a belső keringető lapátok viszont állnak és a két szélső led villog, a középső folyamatosan ég és közben csipog.
Elképzelhető, hogy a belső lapátokat hajtó motor mehetett tönkre és ez okozta a panel hibáját is?
Köszönettel,
Klemi
Hausmaister HM8136 hibakód
Moderátor: Klíma Király
Re: Hausmaister HM8136 hibakód
Sziasztok,
Megoldódott a probléma.
A belső ventillátor motor volt a ludas.
Eredmény:
Panel csere házilag: 15e
Motorcsere házilag: 10e
Jelenleg kiválóan működik így nyár végére
Köszi,
Klemi
Megoldódott a probléma.
A belső ventillátor motor volt a ludas.
Eredmény:
Panel csere házilag: 15e
Motorcsere házilag: 10e
Jelenleg kiválóan működik így nyár végére
Köszi,
Klemi