Inverteres klimakeszulekre r410a hűtőközegbratoltes pontos menetet szeretnem megtudni!!
Idézek egy szervizanyagból.
Miután az R410a hűtőközeg zeotrop, ezért a lehetőségekhez mérten telepítéskor a gyári előírás szerinti
mértékű pótlást végezzünk és szivárgás esetén fejtsük le a maradékot, javítsuk meg a berendezést és utána
töltsük fel a helyes mennyiségű hűtőközeggel!!!!!!
Igy a legkorrektebb.
- Olyan esetben, ha a szivárgás helyén egynemű a hűtőközeg (pl. teljesen folyadék) és a szivárgás mértéke
sem túl nagy, akkor a szivárgás megszüntetése után nyomás alapján is korrigálható a töltet.
A végrehajtás során a kültéri-, és beltéri hőmérsékletekhez tartozó üzemi nyomást kell mértékadónak tekinteni!
- Olyan esetben, ha frissen telepített a berendezés és a csövezési hossz miatt rátöltés szükséges,
a rátöltés végezhető a nyomások alapján
A szükséges üzemi nyomás meghatározása az alábbi diagram, vagy képlet használatával történhet!
A diagramban szereplő adatokhoz a szívó oldali nyomás a szervízcsatlakozón 10 perc üzemelés után lett mérve.
A diagram használata:
- Mérjük meg a környezeti és a beltéri hőmérsékleteket
- Keressük meg a diagramban a kültéri hőmérséklet görbét és a vízszintes tengelyen a beltéri hőmérséklet értékét
- A két érték metszéspontját vetítsük át a baloldali függőleges tengelyre és olvassuk le a nyomás értékét
- Példa: 20 C beltéri hőmérséklet és 10 C környezeti hőmérsékletnél a szívó oldal helyes nyomása 7 bar o o
értékre adódik (piros vonalakkal jelölve)
A képlet használata
- Helyettesítsük be a képletbe a mért hőmérsékleteket és számoljuk ki az egyenlőséget (a fenti adatokkal 6,97 bar értéket kapunk)
P = 3 + 0.0123 x Tout1.5 + 0.8 x Tin0.5
ahol: P szívó oldali nyomás(bar)
Tout kültéri hőmérséklet( C)
Tin beltéri hőmérséklet( C)
Hűtőközeg rátöltés!
Moderátor: Klíma Király
Re: Hűtőközeg rátöltés!
Idézek egy szervizanyagból.
Miután az R410a hűtőközeg zeotrop, ezért a lehetőségekhez mérten telepítéskor a gyári előírás szerinti
mértékű pótlást végezzünk és szivárgás esetén fejtsük le a maradékot, javítsuk meg a berendezést és utána
töltsük fel a helyes mennyiségű hűtőközeggel!!!!!!
Igy a legkorrektebb.
- Olyan esetben, ha a szivárgás helyén egynemű a hűtőközeg (pl. teljesen folyadék) és a szivárgás mértéke
sem túl nagy, akkor a szivárgás megszüntetése után nyomás alapján is korrigálható a töltet.
A végrehajtás során a kültéri-, és beltéri hőmérsékletekhez tartozó üzemi nyomást kell mértékadónak tekinteni!
- Olyan esetben, ha frissen telepített a berendezés és a csövezési hossz miatt rátöltés szükséges,
a rátöltés végezhető a nyomások alapján
A szükséges üzemi nyomás meghatározása az alábbi diagram, vagy képlet használatával történhet!
A diagramban szereplő adatokhoz a szívó oldali nyomás a szervízcsatlakozón 10 perc üzemelés után lett mérve.
A diagram használata:
- Mérjük meg a környezeti és a beltéri hőmérsékleteket
- Keressük meg a diagramban a kültéri hőmérséklet görbét és a vízszintes tengelyen a beltéri hőmérséklet értékét
- A két érték metszéspontját vetítsük át a baloldali függőleges tengelyre és olvassuk le a nyomás értékét
- Példa: 20 C beltéri hőmérséklet és 10 C környezeti hőmérsékletnél a szívó oldal helyes nyomása 7 bar o o
értékre adódik (piros vonalakkal jelölve)
A képlet használata
- Helyettesítsük be a képletbe a mért hőmérsékleteket és számoljuk ki az egyenlőséget (a fenti adatokkal 6,97 bar értéket kapunk)
P = 3 + 0.0123 x Tout1.5 + 0.8 x Tin0.5
ahol: P szívó oldali nyomás(bar)
Tout kültéri hőmérséklet( C)
Tin beltéri hőmérséklet( C)
Miután az R410a hűtőközeg zeotrop, ezért a lehetőségekhez mérten telepítéskor a gyári előírás szerinti
mértékű pótlást végezzünk és szivárgás esetén fejtsük le a maradékot, javítsuk meg a berendezést és utána
töltsük fel a helyes mennyiségű hűtőközeggel!!!!!!
Igy a legkorrektebb.
- Olyan esetben, ha a szivárgás helyén egynemű a hűtőközeg (pl. teljesen folyadék) és a szivárgás mértéke
sem túl nagy, akkor a szivárgás megszüntetése után nyomás alapján is korrigálható a töltet.
A végrehajtás során a kültéri-, és beltéri hőmérsékletekhez tartozó üzemi nyomást kell mértékadónak tekinteni!
- Olyan esetben, ha frissen telepített a berendezés és a csövezési hossz miatt rátöltés szükséges,
a rátöltés végezhető a nyomások alapján
A szükséges üzemi nyomás meghatározása az alábbi diagram, vagy képlet használatával történhet!
A diagramban szereplő adatokhoz a szívó oldali nyomás a szervízcsatlakozón 10 perc üzemelés után lett mérve.
A diagram használata:
- Mérjük meg a környezeti és a beltéri hőmérsékleteket
- Keressük meg a diagramban a kültéri hőmérséklet görbét és a vízszintes tengelyen a beltéri hőmérséklet értékét
- A két érték metszéspontját vetítsük át a baloldali függőleges tengelyre és olvassuk le a nyomás értékét
- Példa: 20 C beltéri hőmérséklet és 10 C környezeti hőmérsékletnél a szívó oldal helyes nyomása 7 bar o o
értékre adódik (piros vonalakkal jelölve)
A képlet használata
- Helyettesítsük be a képletbe a mért hőmérsékleteket és számoljuk ki az egyenlőséget (a fenti adatokkal 6,97 bar értéket kapunk)
P = 3 + 0.0123 x Tout1.5 + 0.8 x Tin0.5
ahol: P szívó oldali nyomás(bar)
Tout kültéri hőmérséklet( C)
Tin beltéri hőmérséklet( C)
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Hűtőközeg rátöltés!
Jó ez a cikk.
Na de kicsit hevenyészett.
Gondolom az első cikkely azt akarja mondani ha légnemű szökik akkor szedjük ki és dobjuk ki. És teljesen újjal töltsük fel.
Természetesen nem beszél a beltéri egység fordulatszámáról abban a 10 percben.
A képlet meg így teljesen értelmetlen számomra. Valamit gondol elnyelt a fórum. Kérlek küld már be úgy hogy megnyomod a Code gombot hátha úgy jobb.
Köszi Imre
Na de kicsit hevenyészett.
Gondolom az első cikkely azt akarja mondani ha légnemű szökik akkor szedjük ki és dobjuk ki. És teljesen újjal töltsük fel.
Természetesen nem beszél a beltéri egység fordulatszámáról abban a 10 percben.
A képlet meg így teljesen értelmetlen számomra. Valamit gondol elnyelt a fórum. Kérlek küld már be úgy hogy megnyomod a Code gombot hátha úgy jobb.
Köszi Imre
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Hűtőközeg rátöltés!
Igazad van hevenyészett de az egyik LG disztribútor oktatóanyaga.
De ennyi az anyag összesen. Szerintem sem pontos.
nem, nem azé....
De ennyi az anyag összesen. Szerintem sem pontos.
nem, nem azé....