Hűtőközeg rátöltés!

Moderátor: Klíma Király

silly355
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: 2013.07.25. 18:30

Hűtőközeg rátöltés!

Hozzászólás Szerző: silly355 »

Inverteres klimakeszulekre r410a hűtőközegbratoltes pontos menetet szeretnem megtudni!!
Idézek egy szervizanyagból.



Miután az R410a hűtőközeg zeotrop, ezért a lehetőségekhez mérten telepítéskor a gyári előírás szerinti
mértékű pótlást végezzünk és szivárgás esetén fejtsük le a maradékot, javítsuk meg a berendezést és utána
töltsük fel a helyes mennyiségű hűtőközeggel!!!!!!
Igy a legkorrektebb.


- Olyan esetben, ha a szivárgás helyén egynemű a hűtőközeg (pl. teljesen folyadék) és a szivárgás mértéke
sem túl nagy, akkor a szivárgás megszüntetése után nyomás alapján is korrigálható a töltet.
A végrehajtás során a kültéri-, és beltéri hőmérsékletekhez tartozó üzemi nyomást kell mértékadónak tekinteni!
- Olyan esetben, ha frissen telepített a berendezés és a csövezési hossz miatt rátöltés szükséges,
a rátöltés végezhető a nyomások alapján
A szükséges üzemi nyomás meghatározása az alábbi diagram, vagy képlet használatával történhet!
A diagramban szereplő adatokhoz a szívó oldali nyomás a szervízcsatlakozón 10 perc üzemelés után lett mérve.

A diagram használata:
- Mérjük meg a környezeti és a beltéri hőmérsékleteket
- Keressük meg a diagramban a kültéri hőmérséklet görbét és a vízszintes tengelyen a beltéri hőmérséklet értékét
- A két érték metszéspontját vetítsük át a baloldali függőleges tengelyre és olvassuk le a nyomás értékét
- Példa: 20 C beltéri hőmérséklet és 10 C környezeti hőmérsékletnél a szívó oldal helyes nyomása 7 bar o o
értékre adódik (piros vonalakkal jelölve)
A képlet használata
- Helyettesítsük be a képletbe a mért hőmérsékleteket és számoljuk ki az egyenlőséget (a fenti adatokkal 6,97 bar értéket kapunk)
P = 3 + 0.0123 x Tout1.5 + 0.8 x Tin0.5
ahol: P szívó oldali nyomás(bar)
Tout kültéri hőmérséklet( C)
Tin beltéri hőmérséklet( C)
Csatolmányok
Rátöltés diagram 410a.jpg

asha07lcc
Hozzászólások: 238
Csatlakozott: 2008.09.21. 19:06

Re: Hűtőközeg rátöltés!

Hozzászólás Szerző: asha07lcc »

Idézek egy szervizanyagból.



Miután az R410a hűtőközeg zeotrop, ezért a lehetőségekhez mérten telepítéskor a gyári előírás szerinti
mértékű pótlást végezzünk és szivárgás esetén fejtsük le a maradékot, javítsuk meg a berendezést és utána
töltsük fel a helyes mennyiségű hűtőközeggel!!!!!!
Igy a legkorrektebb.


- Olyan esetben, ha a szivárgás helyén egynemű a hűtőközeg (pl. teljesen folyadék) és a szivárgás mértéke
sem túl nagy, akkor a szivárgás megszüntetése után nyomás alapján is korrigálható a töltet.
A végrehajtás során a kültéri-, és beltéri hőmérsékletekhez tartozó üzemi nyomást kell mértékadónak tekinteni!
- Olyan esetben, ha frissen telepített a berendezés és a csövezési hossz miatt rátöltés szükséges,
a rátöltés végezhető a nyomások alapján
A szükséges üzemi nyomás meghatározása az alábbi diagram, vagy képlet használatával történhet!
A diagramban szereplő adatokhoz a szívó oldali nyomás a szervízcsatlakozón 10 perc üzemelés után lett mérve.

A diagram használata:
- Mérjük meg a környezeti és a beltéri hőmérsékleteket
- Keressük meg a diagramban a kültéri hőmérséklet görbét és a vízszintes tengelyen a beltéri hőmérséklet értékét
- A két érték metszéspontját vetítsük át a baloldali függőleges tengelyre és olvassuk le a nyomás értékét
- Példa: 20 C beltéri hőmérséklet és 10 C környezeti hőmérsékletnél a szívó oldal helyes nyomása 7 bar o o
értékre adódik (piros vonalakkal jelölve)
A képlet használata
- Helyettesítsük be a képletbe a mért hőmérsékleteket és számoljuk ki az egyenlőséget (a fenti adatokkal 6,97 bar értéket kapunk)
P = 3 + 0.0123 x Tout1.5 + 0.8 x Tin0.5
ahol: P szívó oldali nyomás(bar)
Tout kültéri hőmérséklet( C)
Tin beltéri hőmérséklet( C)
Csatolmányok
Rátöltés diagram 410a.jpg

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Hűtőközeg rátöltés!

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Jó ez a cikk.
Na de kicsit hevenyészett.
Gondolom az első cikkely azt akarja mondani ha légnemű szökik akkor szedjük ki és dobjuk ki. És teljesen újjal töltsük fel.

Természetesen nem beszél a beltéri egység fordulatszámáról abban a 10 percben.

A képlet meg így teljesen értelmetlen számomra. Valamit gondol elnyelt a fórum. Kérlek küld már be úgy hogy megnyomod a Code gombot hátha úgy jobb.

Köszi Imre
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

asha07lcc
Hozzászólások: 238
Csatlakozott: 2008.09.21. 19:06

Re: Hűtőközeg rátöltés!

Hozzászólás Szerző: asha07lcc »

Igazad van hevenyészett de az egyik LG disztribútor oktatóanyaga.

De ennyi az anyag összesen. Szerintem sem pontos.

nem, nem azé....:)

Válasz küldése