Hűtőközeg rátöltés!
Elküldve: 2013.11.08. 13:22
Inverteres klimakeszulekre r410a hűtőközegbratoltes pontos menetet szeretnem megtudni!!
Idézek egy szervizanyagból.
Miután az R410a hűtőközeg zeotrop, ezért a lehetőségekhez mérten telepítéskor a gyári előírás szerinti
mértékű pótlást végezzünk és szivárgás esetén fejtsük le a maradékot, javítsuk meg a berendezést és utána
töltsük fel a helyes mennyiségű hűtőközeggel!!!!!!
Igy a legkorrektebb.
- Olyan esetben, ha a szivárgás helyén egynemű a hűtőközeg (pl. teljesen folyadék) és a szivárgás mértéke
sem túl nagy, akkor a szivárgás megszüntetése után nyomás alapján is korrigálható a töltet.
A végrehajtás során a kültéri-, és beltéri hőmérsékletekhez tartozó üzemi nyomást kell mértékadónak tekinteni!
- Olyan esetben, ha frissen telepített a berendezés és a csövezési hossz miatt rátöltés szükséges,
a rátöltés végezhető a nyomások alapján
A szükséges üzemi nyomás meghatározása az alábbi diagram, vagy képlet használatával történhet!
A diagramban szereplő adatokhoz a szívó oldali nyomás a szervízcsatlakozón 10 perc üzemelés után lett mérve.
A diagram használata:
- Mérjük meg a környezeti és a beltéri hőmérsékleteket
- Keressük meg a diagramban a kültéri hőmérséklet görbét és a vízszintes tengelyen a beltéri hőmérséklet értékét
- A két érték metszéspontját vetítsük át a baloldali függőleges tengelyre és olvassuk le a nyomás értékét
- Példa: 20 C beltéri hőmérséklet és 10 C környezeti hőmérsékletnél a szívó oldal helyes nyomása 7 bar o o
értékre adódik (piros vonalakkal jelölve)
A képlet használata
- Helyettesítsük be a képletbe a mért hőmérsékleteket és számoljuk ki az egyenlőséget (a fenti adatokkal 6,97 bar értéket kapunk)
P = 3 + 0.0123 x Tout1.5 + 0.8 x Tin0.5
ahol: P szívó oldali nyomás(bar)
Tout kültéri hőmérséklet( C)
Tin beltéri hőmérséklet( C)
Idézek egy szervizanyagból.
Miután az R410a hűtőközeg zeotrop, ezért a lehetőségekhez mérten telepítéskor a gyári előírás szerinti
mértékű pótlást végezzünk és szivárgás esetén fejtsük le a maradékot, javítsuk meg a berendezést és utána
töltsük fel a helyes mennyiségű hűtőközeggel!!!!!!
Igy a legkorrektebb.
- Olyan esetben, ha a szivárgás helyén egynemű a hűtőközeg (pl. teljesen folyadék) és a szivárgás mértéke
sem túl nagy, akkor a szivárgás megszüntetése után nyomás alapján is korrigálható a töltet.
A végrehajtás során a kültéri-, és beltéri hőmérsékletekhez tartozó üzemi nyomást kell mértékadónak tekinteni!
- Olyan esetben, ha frissen telepített a berendezés és a csövezési hossz miatt rátöltés szükséges,
a rátöltés végezhető a nyomások alapján
A szükséges üzemi nyomás meghatározása az alábbi diagram, vagy képlet használatával történhet!
A diagramban szereplő adatokhoz a szívó oldali nyomás a szervízcsatlakozón 10 perc üzemelés után lett mérve.
A diagram használata:
- Mérjük meg a környezeti és a beltéri hőmérsékleteket
- Keressük meg a diagramban a kültéri hőmérséklet görbét és a vízszintes tengelyen a beltéri hőmérséklet értékét
- A két érték metszéspontját vetítsük át a baloldali függőleges tengelyre és olvassuk le a nyomás értékét
- Példa: 20 C beltéri hőmérséklet és 10 C környezeti hőmérsékletnél a szívó oldal helyes nyomása 7 bar o o
értékre adódik (piros vonalakkal jelölve)
A képlet használata
- Helyettesítsük be a képletbe a mért hőmérsékleteket és számoljuk ki az egyenlőséget (a fenti adatokkal 6,97 bar értéket kapunk)
P = 3 + 0.0123 x Tout1.5 + 0.8 x Tin0.5
ahol: P szívó oldali nyomás(bar)
Tout kültéri hőmérséklet( C)
Tin beltéri hőmérséklet( C)