Mi is az a bivalens pont illetve hőmérséklet? Mi a fogalom és mi annak gyakorlati magyarázata és ismerete mennyiben segíti a klímával, hőszivattyúval fűteni kívánók tájékozódását? Milyen közvetítőközegű hőszivattyúknál hasznos a bivalens hőmérséklet ismerete?
Hol lehet erről adatokat szerezni?
Bivalens hőmérsékleti pont fogalma a hőszivattyúkban
Moderátor: Klíma Király
Re: Bivalens hőmérsékleti pont fogalma a hőszivattyúkban
asha07lcc írta:http://www.eurovent-association.eu/fic_ ... 884930.pdf
És itt meg is lehet nézni és bivalens pont szerint válogatni:
http://www.eurovent-certification.com/e ... &go_rech=2
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Bivalens hőmérsékleti pont fogalma a hőszivattyúkban
Sziasztok,
A bivalens (kettős) fogalma kb. annyi hogy a hőszivattyú egyedül nem biztos hogy kitudja fűteni a rábízott ingatlant. Így kell egy második fűtőszerkezet is. Ezt szép magyar szóval bivalens üzemnek hívjuk. Mondjuk alacsony hőfokú fűtési rendszerrel szerelt körben a hőszivattyú megy -5°C-ig és ott elkezd segíteni egy gázkazán. Ezt a -5°C fokot hívjuk bivalens pontnak.
A split klímáknál is meg kellene adni egy ilyen pontot, amit szép lassan meg is tesznek a gyártók. tbiv általában -7°C vagy -8°C a split klímák.
A bivalens (kettős) fogalma kb. annyi hogy a hőszivattyú egyedül nem biztos hogy kitudja fűteni a rábízott ingatlant. Így kell egy második fűtőszerkezet is. Ezt szép magyar szóval bivalens üzemnek hívjuk. Mondjuk alacsony hőfokú fűtési rendszerrel szerelt körben a hőszivattyú megy -5°C-ig és ott elkezd segíteni egy gázkazán. Ezt a -5°C fokot hívjuk bivalens pontnak.
A split klímáknál is meg kellene adni egy ilyen pontot, amit szép lassan meg is tesznek a gyártók. tbiv általában -7°C vagy -8°C a split klímák.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Bivalens hőmérsékleti pont fogalma a hőszivattyúkban
Így van,. kivéve ha túlméretezett és a bivalens ponti teljesítmény nagyobbb mint a tényleges hőigény.Klíma Király írta:Sziasztok,
A bivalens (kettős) fogalma kb. annyi hogy a hőszivattyú egyedül nem biztos hogy kitudja fűteni a rábízott ingatlant. Így kell egy második fűtőszerkezet is. Ezt szép magyar szóval bivalens üzemnek hívjuk. Mondjuk alacsony hőfokú fűtési rendszerrel szerelt körben a hőszivattyú megy -5°C-ig és ott elkezd segíteni egy gázkazán. Ezt a -5°C fokot hívjuk bivalens pontnak.
A split klímáknál is meg kellene adni egy ilyen pontot, amit szép lassan meg is tesznek a gyártók. tbiv általában -7°C vagy -8°C a split klímák.
megjegyzem sok esetben a katalógusiokban a bivalens pontot a fűtési hőmérsékleti határral keverik.
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Bivalens hőmérsékleti pont fogalma a hőszivattyúkban
Kibővítettem a weblapomat a bivalens és a fellelhető hőfok adatokkal. Akik fűteni szeretnének talán most már elég sok adatot megtalálnak a döntésükhöz. Mérnöki könyvek feltöltése lenne még a következő lépés. De nem mindhez férek hozzá így egyenlőre az project pihen. Tárhely az volna most épp 1GB, így az éppen futó gépeké elférne de egyenlőre nem tudom mi legyen.
Igaz nem is jött sok visszajelzés még az alacsony hőfokhoz tartozó adatokról, így nem is kapkodom nagyon. A statisztikát meg még nem volt időm megnézni.
http://www.szegedklima.hu/klima/klima_o ... nlitas.php
Igaz nem is jött sok visszajelzés még az alacsony hőfokhoz tartozó adatokról, így nem is kapkodom nagyon. A statisztikát meg még nem volt időm megnézni.
http://www.szegedklima.hu/klima/klima_o ... nlitas.php
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged