Sziasztok, segítség kellene. Használt klímát vettem, Home Zone. Felszereltünk mindent, de valami nem stimmel. A kűltéri egység balról jobbra N, 2, 3, Föld, 4, R1, R2. A beltéri balról jobbra: Föld, N, 2, 3, Már párosítottunk vezeték színeket a két egység vezetékei között-hiába. Kötöttünk úgy, hogy a jelölést vettük komolyan-hiába. Távirányítóra csak úgy reagál, hogy pityeg, valamint beindít két villogni l-edet, a pirosat, és a zöldet Slip-Run. Ha a dug-villát konnektorba tesszük, akkor egyszer felnyitódik a beltéri eleje, és rögtön visszacsukódik. Minden konnektorba történő kapcsoláskor ugyanez ismétlődik. Kérem segítsen aki ismeri a bekötést helyesen, köszönöm szépen.
Ja, és a beltérinek megegyezik a típusszáma a kűltérivel
Ördögi bekötés
Moderátor: Klíma Király
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Ördögi bekötés
Fényképezd le mind a két kapcsolási rajzot a beltériét és a kültériét is. És megírom mint hova köss. Vagy ha tudsz pdf.-t róla az is jó csatold ide.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Ördögi bekötés
Szia a ha bekötési sorrended jó N Az N, 2 a 2 vel stbigy folytatva akkor az r1 r2 öt összekel kötni a kültériben található szintén r1-r2 vel
mert akkor szokta produkálni ezt a hibát ha ez nincs összekötve! illetve egy kis dugvillás csatlakozó szokott lenni a kültériben ez a kondenzátor egység hőmérségletét figyeeli gyakorlatilag egy termisztor!
mert akkor szokta produkálni ezt a hibát ha ez nincs összekötve! illetve egy kis dugvillás csatlakozó szokott lenni a kültériben ez a kondenzátor egység hőmérségletét figyeeli gyakorlatilag egy termisztor!