Midea klíma villog a pre-def lámpa

Moderátor: Klíma Király

nexi3
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2015.12.11. 17:48

Midea klíma villog a pre-def lámpa

Hozzászólás Szerző: nexi3 »

A MIDEA évek óta működik,télen nyáron,-15-fokon is,a kültéri alá tettem fűtést,így nem fagy rá a pára.Most fűtenék vele,de indítás után egyet forog a fújó,de a kompresszor nem indul,hűtésnél sem.Mi lehet vele.ja és a beltérin piros villog,ami csak akkor alszik el,ha kihúzom az aljzatból.Köszi a majdani segítséget.Nexi3
Köszi a gyors választ! Kiegészítem: ami villog piros = PRE-DEF
A tipusa: MSG-12HRN 2 input: max: 1800 W/8A.
Még annyit,hogy a kompresszor meg se mozdul,csak a beltéri ventillátor beállítás szerint forog,vált a légterelő iks.Köszi,ennyit tudok most.

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Midea klíma villog a pre-def lámpa

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Hát egy típusszám, meg egy bővebb infó mi az a piros. Timer? Operation? Van valami felírat felette alatta?

Igyekszem segíteni.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: Midea klíma villog a pre-def lámpa

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Szia,

Service Manual szerint a beltéri egységben lévő, hőcserélő érzékelő szenzor hibásodott meg vagy elszakadt a kábelje.

http://www.iklimplus.com.tr/pdf/ariza-k ... odlari.pdf

46 oldal (42 oldal)

Temp. sensor on indoor evaporator is open circuit or short circuit
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged