Midea Aurora WIFI?

Moderátor: Klíma Király

Re: Midea Aurora ms12fu-09

HozzászólásSzerző: nowy » 2016.06.21. 22:35

Üdvözletem Klíma Király!

Kérdésem volna ha egy napig nincs bekapcsolva a légkondi csak áramtalanítás után indul. / dugó ki a konnektorból/ elindult megy rendesen majd E3 hibakódot ír. Áramtalanítás megy ismét hiba.
Mi lehet pedig ujj készülék.

Várom válaszát!

Üdvözlettel: József
nowy
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2016.06.21. 22:19

Re: Midea Aurora ms12fu-09

HozzászólásSzerző: Klíma Király » 2016.06.22. 05:59

nowy írta:Üdvözletem Klíma Király!

Kérdésem volna ha egy napig nincs bekapcsolva a légkondi csak áramtalanítás után indul. / dugó ki a konnektorból/ elindult megy rendesen majd E3 hibakódot ír. Áramtalanítás megy ismét hiba.
Mi lehet pedig ujj készülék.

Várom válaszát!

Üdvözlettel: József


Szervusz.

Sajnos még nem tudom. Ezt a modellt nem szereltem még.

A google szerint a
Midea E3 fault code

Indoor fan speed out of control

Ventilátor hiba a beltéri egységben.

Vagy nem megy a ventilátor és ezt érzi. Vagy a ventilátor van lévő jeladó nem ad jelet.
Vagy a vezető panel nem jól dolgozza fel a jelet.

Amennyiben nem változott a kód tábla ennél modellnél.

Ha megfogod a ventilátort hogy ne tudjon elindulni és ezt a hibát dodja akkor ez baj ha nem akkor Midea.hu talán segít.

Én most elvagyok havazva sajnos nem tudok telefonozni velük.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged