Klima csőméretet módosították
Elküldve: 2022.10.04. 19:54
Sziasztok
Három darab klíma töltéséhez hívtak ki még tavasszal kevés volt benne a gáz feltöltöttem, nyomást ellenőriztem, minden rendben volt.
Nyáron megint szólnak hogy nem hűt rendesen a klíma akkor megnéztem tüzetesebben. Ellenőriztem a csöveket és észrevettem hogy a 6-os előremenő cső két klímánál át van forrasztva 10-esre majd visszaalakítva 6-osra .
Akkor jeleztem a megrendelőnek hogy megítélésem szerint szükséges a csövek cseréje, mert a méretváltozás következtében már elindul egy a párologtatás és mire a körülbelül hét méter hosszú cső után elér az elpárologtatóhoz, és a már nem teljesen folyadék halmazállapotú gáz már nem tudja leadni a megfelelő hűtési teljesítményt. Jogos volt -e a meglátásom, vagy van e valami ötletetek még.
Várok véleményt.
Köszönöm
Három darab klíma töltéséhez hívtak ki még tavasszal kevés volt benne a gáz feltöltöttem, nyomást ellenőriztem, minden rendben volt.
Nyáron megint szólnak hogy nem hűt rendesen a klíma akkor megnéztem tüzetesebben. Ellenőriztem a csöveket és észrevettem hogy a 6-os előremenő cső két klímánál át van forrasztva 10-esre majd visszaalakítva 6-osra .
Akkor jeleztem a megrendelőnek hogy megítélésem szerint szükséges a csövek cseréje, mert a méretváltozás következtében már elindul egy a párologtatás és mire a körülbelül hét méter hosszú cső után elér az elpárologtatóhoz, és a már nem teljesen folyadék halmazállapotú gáz már nem tudja leadni a megfelelő hűtési teljesítményt. Jogos volt -e a meglátásom, vagy van e valami ötletetek még.
Várok véleményt.