SCOP pdesignh tbiv varázsszavak, vajon mit jelentenek.
Elküldve: 2017.01.14. 10:21
Még mindig nagyon sok ezekkel kapcsolatban a kérdés. Pedig 2013 Január 1 óta nagyon sok víz lefolyt a Tiszán. Az Európai Bizottság 626/2011/EU új szeleket hozott a klímák címkézésében.
Megjelentek az SCOP pdesignh, pbiv ptol változok.
2013-ig egyszerű volt mindenki megadta mit tud a klíma +7°C külső mellett azt kalap. Nem sokat lehetett trükközni ez a gép ennyit tud ilyen pillanatnyi COP mellett ...
Na de jöttek az okosok, hiszem amelyik klíma 3,5kW-ot tud +7°C fokban az mennyit is tud -10°C-ben? A fene se tudja, így hogy vegyen egy mezei user klímát mikor Szegeden -13°C-re számolják a fűtési igényt.
Na akkor fordítsunk a feje tetejére mindent, adjuk meg milyen fűtési teljesítményre tervezzük a klímát. Ez a bűvös Pdesigngh ami az átlagos zónában -10°C-ban értendő. ... Na de ez így túl egyszerű lenne, mert a klíma gyártó nem szeretné ha az ő klímája egyedül küzdene meg a -10-al így lett még bivalens hőfok is. Ja és a bivalensnek is van minimuma a rendeletben ez -7°C az átlagos zóna estén.
Tehát ha valaki türközni akar akkor egy "3,5kW klímának" jó alacsony Pdesignh ad meg és így szinte az a "nagy" gép alig kell leadjon hőt. Így a hőcserélő és a leadott hő hányadosa nagyon szép lesz.
A rendelet alkotók szerint a mostani adatok közelebb vannak a valós felhasználáshoz mint a régiek. Mert ha valahol adódik egy olyan helység amiben +7°C-ben 3,5kW kell ott -10°C-nél már 10,93kW kellene amit klíma tuti nem tud.
Tehát ha megadjuk hogy ez a klíma tud 4kW-ot -10°C-ben akkor könnyebb kitalálni hogy Szegedre -13-re jó lesz-e vagy sem.
És ez a gyártóknak is nagyon fog tetszeni mert számolhatnak szép nagy számokat, hisz +7°C-ben a "3,5kW-os klímának" nem kell leadni csak 0,803 - 1,28kW között ugyanazzal a hőcserélővel mint 2013 előtt ...
És aki még okosabb az tudja hogy a kosárórák száma -10°C csupán 1óra! -9°C 25óra -8°C 23 óra ... tehát jobb ha megy gép (tbivalens=-10°C) -10°C-ban is mintha segít neki valaki. Ezzel is nyerhet egy pár tized SCOP.
Az alábbi táblázatban egy pár klíma táblázatát hoztam létre. Konklúzió, tanulság. Az szinte mindig az hogy a Japán klíma a klíma a többi ámítás játék a számokkal. Illetve az hogy egy klíma 3,5-es az már 2013 óta fűtésre nagyon nem igaz. ha fűtésre keres klímát akkor feltétlen a pdesignh értéket keresse, és utána vizuálja meg az a bűvös SCOP értéket. Mert mint láthatja az LG 3,5kW klímája az valójában -10°C-on 2,5kW-al van lemérve és még így is csak alig fér bele az SCOP nagyobb mint 3,8 értékbe.
Ha tetszett a cikk, kérlek osszd meg vagy linkel fórumban erre-arra.
(Ha nem teszed nem igen írók majd többet a témában. ) )
Megjelentek az SCOP pdesignh, pbiv ptol változok.
2013-ig egyszerű volt mindenki megadta mit tud a klíma +7°C külső mellett azt kalap. Nem sokat lehetett trükközni ez a gép ennyit tud ilyen pillanatnyi COP mellett ...
Na de jöttek az okosok, hiszem amelyik klíma 3,5kW-ot tud +7°C fokban az mennyit is tud -10°C-ben? A fene se tudja, így hogy vegyen egy mezei user klímát mikor Szegeden -13°C-re számolják a fűtési igényt.
Na akkor fordítsunk a feje tetejére mindent, adjuk meg milyen fűtési teljesítményre tervezzük a klímát. Ez a bűvös Pdesigngh ami az átlagos zónában -10°C-ban értendő. ... Na de ez így túl egyszerű lenne, mert a klíma gyártó nem szeretné ha az ő klímája egyedül küzdene meg a -10-al így lett még bivalens hőfok is. Ja és a bivalensnek is van minimuma a rendeletben ez -7°C az átlagos zóna estén.
Tehát ha valaki türközni akar akkor egy "3,5kW klímának" jó alacsony Pdesignh ad meg és így szinte az a "nagy" gép alig kell leadjon hőt. Így a hőcserélő és a leadott hő hányadosa nagyon szép lesz.
A rendelet alkotók szerint a mostani adatok közelebb vannak a valós felhasználáshoz mint a régiek. Mert ha valahol adódik egy olyan helység amiben +7°C-ben 3,5kW kell ott -10°C-nél már 10,93kW kellene amit klíma tuti nem tud.
Tehát ha megadjuk hogy ez a klíma tud 4kW-ot -10°C-ben akkor könnyebb kitalálni hogy Szegedre -13-re jó lesz-e vagy sem.
És ez a gyártóknak is nagyon fog tetszeni mert számolhatnak szép nagy számokat, hisz +7°C-ben a "3,5kW-os klímának" nem kell leadni csak 0,803 - 1,28kW között ugyanazzal a hőcserélővel mint 2013 előtt ...
És aki még okosabb az tudja hogy a kosárórák száma -10°C csupán 1óra! -9°C 25óra -8°C 23 óra ... tehát jobb ha megy gép (tbivalens=-10°C) -10°C-ban is mintha segít neki valaki. Ezzel is nyerhet egy pár tized SCOP.
Az alábbi táblázatban egy pár klíma táblázatát hoztam létre. Konklúzió, tanulság. Az szinte mindig az hogy a Japán klíma a klíma a többi ámítás játék a számokkal. Illetve az hogy egy klíma 3,5-es az már 2013 óta fűtésre nagyon nem igaz. ha fűtésre keres klímát akkor feltétlen a pdesignh értéket keresse, és utána vizuálja meg az a bűvös SCOP értéket. Mert mint láthatja az LG 3,5kW klímája az valójában -10°C-on 2,5kW-al van lemérve és még így is csak alig fér bele az SCOP nagyobb mint 3,8 értékbe.
Ha tetszett a cikk, kérlek osszd meg vagy linkel fórumban erre-arra.
(Ha nem teszed nem igen írók majd többet a témában. ) )