LG klíma hiba

Moderátor: Klíma Király

totisu
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: 2012.07.13. 16:02

LG klíma hiba

Hozzászólás Szerző: totisu »

Sziasztok..
Tudna valaki segíteni?
LG inverteres klima van felszerelve és olyat produkál hogy csak akkor megy
amikor ő akar,a kültériben lévő LED-ek ( 2db.piros és zöld )nem világít
amikor nincs kedve működni és a beltérin a zöld LED villog,amikor gondol
egyet akkor pedig a piros LED világít a zöld pedig pulzál.Megnézettem benne
a nyomást 10bar volt,a szaki azt mondta hogy nem tudja mi lehet a
gondja.Tudna segíteni valaki,a panelt elküldeném postán ha, valaki
bevállalja a javítását.
Várom a segítséget.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára totisu 2012.07.17. 07:20-kor.

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: LG klíma hiba

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

Igazából totisu küldte a kérdést, csak nem ebbe És próbáltam ide mozgatni ...

Holnap lesz kedvem egy kicsit utána járni, addig valaki?
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

totisu
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: 2012.07.13. 16:02

Re: LG klíma hiba

Hozzászólás Szerző: totisu »

Nem igazán sokan foglalkoznak a dologgal,ugy látom.
Lenne egy kérdésem "Klima Király" társunkhoz,ugy látom ő mindenkinek segít és érti is a dolgát..
Esetleg az nem lehet hogy nem a kültéri hanem a beltériben van egy-két kondi elszálva?A kültériben folyamatosan kinn kell legyen a 230volt,vagy csak amikor a beltérivel ráindítok.Mert méregettem a kültéri áram ellátását és sehol nincs feszültség addig amig rá nem indítok a belrtérivel,vagyis azt jelenti hogy van a kültériben egy BARNA vezeték amin a fázis megy,van egy KÉK amin a test megy és van egy FEKETE vezeték amin az inditó feszültség megy amikor ráindítok a beltérivel.Viszont nincs feszültség kint amig rá nem inditok a beltérivel.
Várom válaszod,előre is köszi szépen..

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: LG klíma hiba

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

totisu írta:Nem igazán sokan foglalkoznak a dologgal,ugy látom.
Lenne egy kérdésem "Klima Király" társunkhoz,ugy látom ő mindenkinek segít és érti is a dolgát..
Esetleg az nem lehet hogy nem a kültéri hanem a beltériben van egy-két kondi elszálva?A kültériben folyamatosan kinn kell legyen a 230volt,vagy csak amikor a beltérivel ráindítok.Mert méregettem a kültéri áram ellátását és sehol nincs feszültség addig amig rá nem indítok a belrtérivel,vagyis azt jelenti hogy van a kültériben egy BARNA vezeték amin a fázis megy,van egy KÉK amin a test megy és van egy FEKETE vezeték amin az inditó feszültség megy amikor ráindítok a beltérivel.Viszont nincs feszültség kint amig rá nem inditok a beltérivel.
Várom válaszod,előre is köszi szépen..
Szia!

Sajnos tényleg homály van részemről mi lehet .. látni kell és akkor megy. De Én nem lettem LG garanciás szerviz tag.

Barna fázis a Kék nulla a Fekete pedig a kommunikáció. Két számítógép beszélget egymással a kültériben is van egy meg a beltériben is.

A többi klímás szerintem direkt nem jár ide, az index.hu fórumán is van egy kis élet, de a javítás ott sem a főprofil.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: LG klíma hiba

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

totisu írta:Sziasztok..
Tudna valaki segíteni?
LG inverteres klima van felszerelve és olyat produkál hogy csak akkor megy
amikor ő akar,a kültériben lévő LED-ek ( 2db.piros és zöld )nem világít
amikor nincs kedve működni és a beltérin a zöld LED villog,amikor gondol
egyet akkor pedig a piros LED világít a zöld pedig pulzál.Megnézettem benne
a nyomást 10bar volt,a szaki azt mondta hogy nem tudja mi lehet a
gondja.Tudna segíteni valaki,a panelt elküldeném postán ha, valaki
bevállalja a javítását.
Várom a segítséget.
Szia igazából ezt nem is értem így nem tudom megnézni mit akar kivillogni a géped.

http://errorcodeairconditioning.blogspo ... -code.html

Vagy pontos típus és meg nézem a szerviz könyvben ... 100 fajta szoftver van és mind másképp villog ... stb.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

totisu
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: 2012.07.13. 16:02

Re: LG klíma hiba

Hozzászólás Szerző: totisu »

Az a gond hogy amikor nem megy a kültéri akkor nem is villog sőtt nem is világít egyik led sem mintha nem is menne ki áram de, rámértem és megy ki a kültéri panelba.
A tip: LS-L1260NL ez van a beltérin is és a kültérin is.
Ide feltettem a kültéri panel fotóját igy néz ki..( http://data.hu/get/5354244/DSC00247.jpg )

totisu
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: 2012.07.13. 16:02

Re: LG klíma hiba

Hozzászólás Szerző: totisu »

Szia "Klima Király"..
Átnéztem az álltalad linkelt oldalt,
találtam is benne egy ilyren hibakódot:
"Indoor unit faults = CH05 or C5
Fascia LED’s
- RED = None
- GREEN = 5 Flash
Contents = Communication Error (Indoor Outdoor)
Case of Error = Data Communication Fault
Indoor Status = Off"
Ha,jól értelmezem akkor ez azt jelenti hogy a beltérin a zöld led 5 villog a piros meg egyetsem a beltérin.
Nekem ezt csinálja a gép.A beltérit bekapcsolom szépen el indul,megy 2-3 percet és aztán bezárja a lég terelőt,leálla ventillátora és 5ször villan a zöld led 2ms pihenés aztán megint 5ször villan a zöld led,és ezt addig csinálja míg ujra nem indítom.
Viszont a napokban 2szer is előfordult hogy bekapcsoltam ( próbára ) és tökéletesen működött amig a távkapcsolóval ki nem kapcsoltam,utánna már megint nem hajlandó elindulni.
Nem tudsz rá orvosságot????
Létezne hogy a beltérit és kültérit összekötő kábel hibás???

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: LG klíma hiba

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

totisu írta:Szia "Klima Király"..
Átnéztem az álltalad linkelt oldalt,
találtam is benne egy ilyren hibakódot:
"Indoor unit faults = CH05 or C5
Fascia LED’s
- RED = None
- GREEN = 5 Flash
Contents = Communication Error (Indoor Outdoor)
Case of Error = Data Communication Fault
Indoor Status = Off"
Ha,jól értelmezem akkor ez azt jelenti hogy a beltérin a zöld led 5 villog a piros meg egyetsem a beltérin.
Nekem ezt csinálja a gép.A beltérit bekapcsolom szépen el indul,megy 2-3 percet és aztán bezárja a lég terelőt,leálla ventillátora és 5ször villan a zöld led 2ms pihenés aztán megint 5ször villan a zöld led,és ezt addig csinálja míg ujra nem indítom.
Viszont a napokban 2szer is előfordult hogy bekapcsoltam ( próbára ) és tökéletesen működött amig a távkapcsolóval ki nem kapcsoltam,utánna már megint nem hajlandó elindulni.
Nem tudsz rá orvosságot????
Létezne hogy a beltérit és kültérit összekötő kábel hibás???
Szia!

Ez a bármi lehet kategória. Igen lehetséges, és ilyenkor szoktunk árnyékolt kábelre cserélni. Gyanús valami zavarja a kommunikációt, vagyis belebeszél a kommunikációba.

Üdv. Márki Imre
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

totisu
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: 2012.07.13. 16:02

Re: LG klíma hiba

Hozzászólás Szerző: totisu »

Szia..
Ezt " Gyanús valami zavarja a kommunikációt, vagyis belebeszél a kommunikációba. "hogy érted,mi lehet???

Klíma Király
Hozzászólások: 819
Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
Tartózkodási hely: Szeged
Kapcsolat:

Re: LG klíma hiba

Hozzászólás Szerző: Klíma Király »

totisu írta:Szia..
Ezt " Gyanús valami zavarja a kommunikációt, vagyis belebeszél a kommunikációba. "hogy érted,mi lehet???
Ha nem árnyékolt a kábel ... gondolom nem az mert a telepítési utasítás nem kér árnyékolt kábelt ... akkor a rézvezeték antennaként is működik. Ha van a közelben erős Wi-Fi adó vagy rádióadó, GSM telefontorony, CB stb. akkor belekerülhetnek olyan jelek amiket a klíma programja nem tud kezelni.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged

Válasz küldése