Ha topic kérdésére igen a válasz. Akkor Önnek párátlanítani vagy páramentesíteni kell. Vagy rengeteg szellőztetéssel vagy egy elektromos készülékkel. Az elektromos készülékkel kicsapatható a felesleges pára a levegőből és így nem az ablakon fog folyni hanem a páramentesítő készülék tartályába. Vagy ha másképpen közelítjük meg akkor párátlanítani kell, és a hatás ugyan az lesz nem fog több pára kicsapódni az ablakon és lefolyni.
Ha kérdése volna tegye itt fel, vagy olvasgasson a linkeken szereplő oldalakon.
Folyik a víz az ablakon?
Moderátor: Klíma Király
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Folyik a víz az ablakon?
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Samsung joungfrau klima üzemi hiba!
Olyan problémám van hogy van egy samsung joungfrau AR'"12FSS KABENEU klimám amely tavaly novemberben lett fel szerelve.Sajnos úgy jártunk vele hogy a napokban ki szerettük volna próbálni a párátlanító funkciót mert párásodtak az ablakaink.A készüléket kb:este 1/2 10 kor kapcsoltam be és reggel 6 óráig járattuk.De legnagyobb meg lepetésemre reggelre a klímán keresztül kb 6-8 liter víz landolt a nappalimba.(persze a klíma ott van.)Azt még szerintem tudni kell hogy a klíma csepp csöve 10 cm-es szigetelésben van majd ebből kilépve kb 10-15cm kint a szabad levegőn majd az eresz csatornába kötve amely föld alatt egy viz gyüjtő aknába távozik.Létezik hogy a cseppcsövem befagyott?Vagy valami más gondom lehet!(Azt tudni kell hogy az nap éjszaka - 8 fok körül volt a kinti hőmérséklet.) Segítségüket előre is köszönöm!
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Samsung joungfrau klima üzemi hiba!
99,99% hogy befagyott a cső, vagy legalább is eldugult. Ha csak beltéri fagyott le mert fázott az nem lehet ilyen sok víz. De ugye a klíma is fázhatott. Probálj párátlanítani vele. És ha felnyitva ez elejét 1 óra mulva fehér deres a szűrő alatt akkor az baj.Jani72 írta:Olyan problémám van hogy van egy samsung joungfrau AR'"12FSS KABENEU klimám amely tavaly novemberben lett fel szerelve.Sajnos úgy jártunk vele hogy a napokban ki szerettük volna próbálni a párátlanító funkciót mert párásodtak az ablakaink.A készüléket kb:este 1/2 10 kor kapcsoltam be és reggel 6 óráig járattuk.De legnagyobb meg lepetésemre reggelre a klímán keresztül kb 6-8 liter víz landolt a nappalimba.(persze a klíma ott van.)Azt még szerintem tudni kell hogy a klíma csepp csöve 10 cm-es szigetelésben van majd ebből kilépve kb 10-15cm kint a szabad levegőn majd az eresz csatornába kötve amely föld alatt egy viz gyüjtő aknába távozik.Létezik hogy a cseppcsövem befagyott?Vagy valami más gondom lehet!(Azt tudni kell hogy az nap éjszaka - 8 fok körül volt a kinti hőmérséklet.) Segítségüket előre is köszönöm!
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Samsung joungfrau klima üzemi hiba!
Klíma Király írta:99,99% hogy befagyott a cső, vagy legalább is eldugult. Ha csak beltéri fagyott le mert fázott az nem lehet ilyen sok víz. De ugye a klíma is fázhatott. Probálj párátlanítani vele. És ha felnyitva ez elejét 1 óra mulva fehér deres a szűrő alatt akkor az baj.Jani72 írta:Olyan problémám van hogy van egy samsung joungfrau AR'"12FSS KABENEU klimám amely tavaly novemberben lett fel szerelve.Sajnos úgy jártunk vele hogy a napokban ki szerettük volna próbálni a párátlanító funkciót mert párásodtak az ablakaink.A készüléket kb:este 1/2 10 kor kapcsoltam be és reggel 6 óráig járattuk.De legnagyobb meg lepetésemre reggelre a klímán keresztül kb 6-8 liter víz landolt a nappalimba.(persze a klíma ott van.)Azt még szerintem tudni kell hogy a klíma csepp csöve 10 cm-es szigetelésben van majd ebből kilépve kb 10-15cm kint a szabad levegőn majd az eresz csatornába kötve amely föld alatt egy viz gyüjtő aknába távozik.Létezik hogy a cseppcsövem befagyott?Vagy valami más gondom lehet!(Azt tudni kell hogy az nap éjszaka - 8 fok körül volt a kinti hőmérséklet.) Segítségüket előre is köszönöm!
Ha csak a cseppvízcső fagyott volna el akkor nem sok víz zuhan ki hanem folyamatosan szivárog a csepptálcából a kondenzvíz mert nem tud kifolyni.
OInkább gázhiány vagy valami vezérlési nyűg lehet. Indítsd be sima hűtés legkisebb ventifokozat és legalacsonyabb hőm beállításon és menjen legalább 1 órát. Állítsd le és nézz bele a beltéribe az előlap felhatása után. A szűrő alatt ott a kalorifer annak nem szabad ebben az esetben deresednie. A gép -10C külső hőmérsékletig kell tudja a hűtést.
Re: Folyik a víz az ablakon?