Üdv.
Szeretnék segítséget kérni.
A minap találkoztam egy airwell dc inverteres klímával. Tapasztalatom,hogy elindul a kompresszor 2-3 percig elég alacsony fordulaton. Olyan mintha nem akarná felpörgetni a motort. Majd megáll pár percre és újra indul.Lehetséges,hogy azt érzi,hogy hideg van a helyiségben? Vagy esetleg az inverter hibája lenne?
A válaszokat előre is köszönöm.
Zoltán
Airwell GC30 DCI klíma hiba
Moderátor: Klíma Király
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Airwell GC30 DCI klíma hiba
Az Airwell-el bármi előfordulhat.
Érezheti azt hogy hideg van, meg kell fogni a hőmérséklet mérő érzékelőjét ... 30-32°C fokra tuti feltudod melegíteni, akkor már menni-e kell.
Próbáld fűtésben is.
Ha három leállás és indulás után sem ad hibaüzenetet akkor ... jó móka lesz.
Érezheti azt hogy hideg van, meg kell fogni a hőmérséklet mérő érzékelőjét ... 30-32°C fokra tuti feltudod melegíteni, akkor már menni-e kell.
Próbáld fűtésben is.
Ha három leállás és indulás után sem ad hibaüzenetet akkor ... jó móka lesz.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Airwell GC30 DCI klíma hiba
Üdv!
Sikerült néhány dolgot kideríteni az Airwellről. A Status és Fault leddel villogja ki a hibákat. Amikor bekapcsoljuk, ha minden igaz, 12-es kódot jelez, ami "Compressor lock"-ot jelent. A másik érdekes dolog, hogy abban a pillanatban, mikor a kompresszort elindítja, már a 13-as kódra villog, ami "Compressor-Vospd exceeded". Hogyan tudnám kimérni, hogy a vezérlő ad-e rendes feszültséget a kompresszornak? Lehetséges, hogy a vezérlőt vagy a kompresszort kell cserélni?
A válaszokat előre is köszönöm!
Zoltán
Sikerült néhány dolgot kideríteni az Airwellről. A Status és Fault leddel villogja ki a hibákat. Amikor bekapcsoljuk, ha minden igaz, 12-es kódot jelez, ami "Compressor lock"-ot jelent. A másik érdekes dolog, hogy abban a pillanatban, mikor a kompresszort elindítja, már a 13-as kódra villog, ami "Compressor-Vospd exceeded". Hogyan tudnám kimérni, hogy a vezérlő ad-e rendes feszültséget a kompresszornak? Lehetséges, hogy a vezérlőt vagy a kompresszort kell cserélni?
A válaszokat előre is köszönöm!
Zoltán
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Airwell GC30 DCI klíma hiba
Hát nem értem kérdést.knizoltan írta:Üdv!
Sikerült néhány dolgot kideríteni az Airwellről. A Status és Fault leddel villogja ki a hibákat. Amikor bekapcsoljuk, ha minden igaz, 12-es kódot jelez, ami "Compressor lock"-ot jelent. A másik érdekes dolog, hogy abban a pillanatban, mikor a kompresszort elindítja, már a 13-as kódra villog, ami "Compressor-Vospd exceeded". Hogyan tudnám kimérni, hogy a vezérlő ad-e rendes feszültséget a kompresszornak? Lehetséges, hogy a vezérlőt vagy a kompresszort kell cserélni?
A válaszokat előre is köszönöm!
Zoltán
Rá kell kötni egy műszert és figyelni mikor próbálja indítani. A manual azt írja ha a tekercsek 0,8 és 1,5 Ohm között van és nem indítja akkor panel csere. Illetve a hiba magyarázatnál is azt írja, próbáld még egyszer ha nem megy akkor panel csere.
Persze nem is értem mi az a Vospd ... spd gondolom speed de Vo.
A ventilátor hiba keresésnél valami szélről beszél, lehet pörgeti a szél a lapátot és ezt érzékeli. De a kompresszort nem forgatja a szél. Esetleg a nyomás viszonyok tudnak fordítani rajta ... de az ritka.
Nekem ezek az Electra gépek még sose okoztak boldog pillanatot.