LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6
Moderátor: Klíma Király
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6
Helló!
Nem igen szokásom hibák megosztása, de hátha más is megteszi majd, ha igen akkor Én is.
Szóval az LG előszeretettel használja az OMRON G5NB-1A kis PCB reléit a kültéri egységekben. Csak nem tudom mi alapján választotta ezt a modellt Lásd csatolmányban a relé leírása? Egy S18AN ben a ventilátor 370VA teljesítményű és ha jól rémlik 0,67A az áramerőssége. Na most ez a relé PDF leírásában motorikus kapcsolási áram (AC3) nem is szerepel. Szerintem erre a feladatra nem is alkalmas.
Így ha attól eltekintünk hogy ha az LG Service Manual szerint a 18kBtu modellnél a CH06 beltéri egység szezon hiba, de valójában a 9, 12 KBtu DC Peak hibája van jelen a kültéri ventilátor bizonytalan üzeme miatt.
Várom a hasonló tippeket ... ténynek nem merem írni.
Nem igen szokásom hibák megosztása, de hátha más is megteszi majd, ha igen akkor Én is.
Szóval az LG előszeretettel használja az OMRON G5NB-1A kis PCB reléit a kültéri egységekben. Csak nem tudom mi alapján választotta ezt a modellt Lásd csatolmányban a relé leírása? Egy S18AN ben a ventilátor 370VA teljesítményű és ha jól rémlik 0,67A az áramerőssége. Na most ez a relé PDF leírásában motorikus kapcsolási áram (AC3) nem is szerepel. Szerintem erre a feladatra nem is alkalmas.
Így ha attól eltekintünk hogy ha az LG Service Manual szerint a 18kBtu modellnél a CH06 beltéri egység szezon hiba, de valójában a 9, 12 KBtu DC Peak hibája van jelen a kültéri ventilátor bizonytalan üzeme miatt.
Várom a hasonló tippeket ... ténynek nem merem írni.
- Csatolmányok
-
- en-g5nb.pdf
- (495.54 KiB) Letöltve 436 alkalommal.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6
Találtam másik pdf-t is ott azt írja 250V 5A General Use ... kitudja egy biztos hullanak ezek a relék, 3-4éves gépekben.
- Csatolmányok
-
- hkG5NB-E_data_e[1].pdf
- (274.68 KiB) Letöltve 324 alkalommal.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6
Az én LG klímámnál is ez a hibakód van, akkor ezt kell cserélni?
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6
Ja, nézd meg ha elindul. ... mert egy 3-4 perces áram szünet után el kell induljon ... és ha megy kompresszor de kültéri egységben hűtés üzemben nem megy a ventilátor akkor igen.LGklímás írta:Az én LG klímámnál is ez a hibakód van, akkor ezt kell cserélni?
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6
Azonnal elindul ha kihúzom a konnektorból és visszadugom. Úgy kapcsol le magától, hogy előtte már szinte alig fúj hideget és akkor jön ez a 6 villanás zöld LED-en, kihúzom-bedugom a konnektorból és már vissza is lehet kapcsolni.
Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6
Most vettem észre, hogy szegedi. Én is szegedi vagyok. Ki tudna jönni megnézni?
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6
Ha kihúzod és bekapcsolod akkor nézd meg mit csinál kint.LGklímás írta:Azonnal elindul ha kihúzom a konnektorból és visszadugom. Úgy kapcsol le magától, hogy előtte már szinte alig fúj hideget és akkor jön ez a 6 villanás zöld LED-en, kihúzom-bedugom a konnektorból és már vissza is lehet kapcsolni.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6
Belátható időm belül nem. Minimum 2 hét.LGklímás írta:Most vettem észre, hogy szegedi. Én is szegedi vagyok. Ki tudna jönni megnézni?
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6
Megy kint a ventilátor is visszakapcsolás után. Nem baj a 2 hét sem de szerintem egyszerűbb lenne, mert magam nem sokat tudok tenni.
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: LG klíma CH06, hatot villog, Error Code 6
Az baj ha megy, akkor komolyabb baja van.