Simbio SB 1012
Moderátor: Klíma Király
Simbio SB 1012
Sziasztok,
Van egy Simbio split klimank, par napja lett feltotve gazzal, teljesen ures volt.
Az a gond vele, hogy kb 10 perc hutes utan lekapcsol a kulteri egyseg es nem is kapcsol vissza orak mulva sem.
Olyasmi a jelenseg, mintha nem erzekelne hogy visszamelegedett a szoba.
Ha kihozom a konnektorbol es megforditom a dugvillat es ugy dugom vissza, akkor bekapcsolas utan megint indul a kulteri es hut 10 percig.
Mi lehet a gond?
Van egy Simbio split klimank, par napja lett feltotve gazzal, teljesen ures volt.
Az a gond vele, hogy kb 10 perc hutes utan lekapcsol a kulteri egyseg es nem is kapcsol vissza orak mulva sem.
Olyasmi a jelenseg, mintha nem erzekelne hogy visszamelegedett a szoba.
Ha kihozom a konnektorbol es megforditom a dugvillat es ugy dugom vissza, akkor bekapcsolas utan megint indul a kulteri es hut 10 percig.
Mi lehet a gond?
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Simbio SB 1012
Meg találták hogy hol szökött meg a hűtőközeg?Trianta írta:Sziasztok,
Van egy Simbio split klimank, par napja lett feltotve gazzal, teljesen ures volt.
Az a gond vele, hogy kb 10 perc hutes utan lekapcsol a kulteri egyseg es nem is kapcsol vissza orak mulva sem.
Olyasmi a jelenseg, mintha nem erzekelne hogy visszamelegedett a szoba.
Ha kihozom a konnektorbol es megforditom a dugvillat es ugy dugom vissza, akkor bekapcsolas utan megint indul a kulteri es hut 10 percig.
Mi lehet a gond?
Ha nem akkor megint szökésben van, mint a lyukas gumiból csak azt a benzinkúton ingyen pótolhatjuk ...
Túl melegszik hűtőközeg nélkül és megállítja a védelem hogy ne égjen szét. Sokszor ki-be húzva jó eséllyel elég.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Simbio SB 1012
A klima kb 5 éves, tavaly már nem hűtött, de előtte jól működött.
Most szerdán jött a klímás, megállapította hogy kifogyott a gáz (minusz-ban van), feltöltötte, bekapcsolta, kb 5 percig mérte a kífújt levegő hőmérsékletét, ami 8-9 C volt, közölte hogy működik jól, aztán összepakolt és elment.
Azóta a klíma hűt kb 10 percig, aztán lekapcsola kültéri és vissza már nem, a beltéri működik tovább.
Kondenzvíz nem jelenik meg a kb 1.5 m cső végén.
Amikor megvettük a klímát, ugyan ez vol a baja. Levettem az elejét, megmozgattam a panelt és a kábeleket, megjavult és azután jólműködött. Most is megmozgattam mindent, de nem javult...
Most szerdán jött a klímás, megállapította hogy kifogyott a gáz (minusz-ban van), feltöltötte, bekapcsolta, kb 5 percig mérte a kífújt levegő hőmérsékletét, ami 8-9 C volt, közölte hogy működik jól, aztán összepakolt és elment.
Azóta a klíma hűt kb 10 percig, aztán lekapcsola kültéri és vissza már nem, a beltéri működik tovább.
Kondenzvíz nem jelenik meg a kb 1.5 m cső végén.
Amikor megvettük a klímát, ugyan ez vol a baja. Levettem az elejét, megmozgattam a panelt és a kábeleket, megjavult és azután jólműködött. Most is megmozgattam mindent, de nem javult...
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Simbio SB 1012
Akkor túl töltötte. Ha megnézed az oldalán ezt a játékot gramm-ra játsszák és nem minuszra meg pluszra.Trianta írta:A klima kb 5 éves, tavaly már nem hűtött, de előtte jól működött.
Most szerdán jött a klímás, megállapította hogy kifogyott a gáz (minusz-ban van), feltöltötte, bekapcsolta, kb 5 percig mérte a kífújt levegő hőmérsékletét, ami 8-9 C volt, közölte hogy működik jól, aztán összepakolt és elment.
Azóta a klíma hűt kb 10 percig, aztán lekapcsola kültéri és vissza már nem, a beltéri működik tovább.
Kondenzvíz nem jelenik meg a kb 1.5 m cső végén.
Amikor megvettük a klímát, ugyan ez vol a baja. Levettem az elejét, megmozgattam a panelt és a kábeleket, megjavult és azután jólműködött. Most is megmozgattam mindent, de nem javult...
99% hogy más baja van.
Forog a kültéri ventilátora mikor éppen hűt?
Ha hagyod mikor nem megy, akkor nem villog valamit a beltéri ... próbál valami hiba üzenetet küldeni.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Simbio SB 1012
Forog a ventillátor a kültérin, mind a két csőcsonk hideg, minden működik úgy ahogy normálisan.
Semmi hibakód, semmikor. Kondenzvíz viszont nincs. (nincs eldugulva, belefújtam)
Semmi hibakód, semmikor. Kondenzvíz viszont nincs. (nincs eldugulva, belefújtam)
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Simbio SB 1012
10 perc alatt nem is lesz kondenzvíz.Trianta írta:Forog a ventillátor a kültérin, mind a két csőcsonk hideg, minden működik úgy ahogy normálisan.
Semmi hibakód, semmikor. Kondenzvíz viszont nincs. (nincs eldugulva, belefújtam)
Ha leveheted az elejét, elektromos szakember vagy!
Akkor ha megy a kompresszor megfigyelheted hogy a belépő részen milyen hideg a cső. Ha deresedik akkor nincs benne gáz.
Ha fogod a hőmérőszenzort és úgy megy akkor az van "elnyúlva" és azt gondolja elég hideg van.
De az is lehet hogy kimegy a feszültség csak a kültéri nem megy.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Simbio SB 1012
Elektromos vagyok, igen. De rajz nélkül nem akartam piszkálni.
A kültérin egyik csonk sem deresedik, mindkettő hideg, az egyik picit nedves, néha 1-1csep lecsordul rajta.
Egy szenzor van ami látható, az elől a műanyagházban, megfogom de semmi változás...
Hallom a relét kattani a beltérin amikor a kültérit kapcsolja ki és be.
Ha átkapcsoljuk fűtésre és onnan vissza hűtésre, akkor elindul ujra a kültéri és hűt. Pontosan 7 percig.
A kültérin egyik csonk sem deresedik, mindkettő hideg, az egyik picit nedves, néha 1-1csep lecsordul rajta.
Egy szenzor van ami látható, az elől a műanyagházban, megfogom de semmi változás...
Hallom a relét kattani a beltérin amikor a kültérit kapcsolja ki és be.
Ha átkapcsoljuk fűtésre és onnan vissza hűtésre, akkor elindul ujra a kültéri és hűt. Pontosan 7 percig.
-
- Hozzászólások: 819
- Csatlakozott: 2009.08.25. 07:29
- Tartózkodási hely: Szeged
- Kapcsolat:
Re: Simbio SB 1012
Nincs benne hűtőközeg.Trianta írta:Elektromos vagyok, igen. De rajz nélkül nem akartam piszkálni.
A kültérin egyik csonk sem deresedik, mindkettő hideg, az egyik picit nedves, néha 1-1csep lecsordul rajta.
Egy szenzor van ami látható, az elől a műanyagházban, megfogom de semmi változás...
Hallom a relét kattani a beltérin amikor a kültérit kapcsolja ki és be.
Ha átkapcsoljuk fűtésre és onnan vissza hűtésre, akkor elindul ujra a kültéri és hűt. Pontosan 7 percig.
5.4 Freeze prevention (Protection of the evaporator pipe from frosting)
• If the indoor pipe temperaure is below 0°C(32°F) in 7 min. after the compressor operates without pause while in cooling
cycle operation mode, ➔ compressor, outdoor fan are turned off.
• When indoor pipe temp. is 7°C(44.6°F) or higher after 2 min pause of compressor ➔ compressor, outdoor fan is turned
on according to the condition of the room temperature.
Ha Szeged környékén klimatizálnál, keress bátran. Klíma Szeged
Re: Simbio SB 1012
Ha nincs közeg, hogy/mivel hűt 7 percig?
Hétfőn felhívjuk a klímást, nem tudom mikor fog kijönni... remélem nem kér újabb ezreket... 17e volt a feltöltés + 5 a kiszállás...
Hétfőn felhívjuk a klímást, nem tudom mikor fog kijönni... remélem nem kér újabb ezreket... 17e volt a feltöltés + 5 a kiszállás...
Re: Simbio SB 1012
Megnézte ma a klímaszerelő, hűtőközeg meg van, valószínűleg a belsőhőmérékletérzékelő a hibás.
Megnézi lehet e rendelni...
Mekkora ellenállást kell mérni az érzékelőn szobahőmérsékleten?
Helyettesíthető NTC-vel?
Megnézi lehet e rendelni...
Mekkora ellenállást kell mérni az érzékelőn szobahőmérsékleten?
Helyettesíthető NTC-vel?